Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
-
- Stoker VII
- Indlæg: 290
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Hej
Jeg er i tvivl om elektrikeren har koblet mit anlæg rigtig på El nettet, jeg prøver lige at gøre rede for hvordan det er strikket sammen, og undskylder på forhånd at jeg ikke er inde i diverse fagudtryk.
Jeg bor på et nedlagt landbrug, min Kamstrup 382 elmåler sidder på stuehuset hvor alt strøm kommer ind.
kablet går der fra og op til HPFI som også sidder i stuehuset, i dette skab sidder alle sikrings grupper og fra den ene sikrings gruppe er der trukket et kabel og over i stalden, hvor mit solcelle anlæg og inverter sidder. ( dette er altså et eksisterende kabel 5x2,5)
Inveteren en Danfoss tlx 8 pro + og den er så "bare" koblet på strøm kablet derovre via kombi HPFI.
Altså det er samme kabel som jeg for strøm over i laden i, som nu også transporterer eget produceret strøm over til Kamstrup måleren, men hvad så med den strøm jeg bruger i laden, bliver den overhovedet målt, hvis ellers at Inveteren laver strøm nok til at kunne følge med ?
Når jeg aflæser min Inverters produktion på display, så er KW/h der meget højere end det tal på Kamstrup måleren, som viser hvor meget strøm jeg ligger ud på nettet.
Er dette lovligt, og hvis ja, hvilke KW/h tal skal jeg så gå efter når jeg skal oplyse til skat hvor meget strøm jeg har produceret ?
Håber på lidt hjælp.
Med Venlig Hilsen
lcb
Jeg er i tvivl om elektrikeren har koblet mit anlæg rigtig på El nettet, jeg prøver lige at gøre rede for hvordan det er strikket sammen, og undskylder på forhånd at jeg ikke er inde i diverse fagudtryk.
Jeg bor på et nedlagt landbrug, min Kamstrup 382 elmåler sidder på stuehuset hvor alt strøm kommer ind.
kablet går der fra og op til HPFI som også sidder i stuehuset, i dette skab sidder alle sikrings grupper og fra den ene sikrings gruppe er der trukket et kabel og over i stalden, hvor mit solcelle anlæg og inverter sidder. ( dette er altså et eksisterende kabel 5x2,5)
Inveteren en Danfoss tlx 8 pro + og den er så "bare" koblet på strøm kablet derovre via kombi HPFI.
Altså det er samme kabel som jeg for strøm over i laden i, som nu også transporterer eget produceret strøm over til Kamstrup måleren, men hvad så med den strøm jeg bruger i laden, bliver den overhovedet målt, hvis ellers at Inveteren laver strøm nok til at kunne følge med ?
Når jeg aflæser min Inverters produktion på display, så er KW/h der meget højere end det tal på Kamstrup måleren, som viser hvor meget strøm jeg ligger ud på nettet.
Er dette lovligt, og hvis ja, hvilke KW/h tal skal jeg så gå efter når jeg skal oplyse til skat hvor meget strøm jeg har produceret ?
Håber på lidt hjælp.
Med Venlig Hilsen
lcb
Mvh
Lcb
Lcb
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Det er jo lidt svært at udtale sig om din elinstallation. Men det lyder som om det er et "komplet-tilbud" du er hoppet på, og så kan det (i nogle tilfælde) ikke blive knaldet billigt nok op!! Få evt. En anden elektriker til at kaste et blik på det!!
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Installationen er ok, den er jo koblet ind på installationen med sit eget HPFI.
Det du skal aflæse er tallet i Kamstruppen, den viser den brugte/solgte effekt, dvs forskellen på det du har produceret og det du har brugt.
Disp. på danfossén viser kun hvad du producerer.
Det du skal aflæse er tallet i Kamstruppen, den viser den brugte/solgte effekt, dvs forskellen på det du har produceret og det du har brugt.
Disp. på danfossén viser kun hvad du producerer.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- hensan
- Stoker XI
- Indlæg: 532
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Det du skal aflæse er tallet i Kamstruppen, den viser den brugte/solgte effekt, dvs forskellen på det du har produceret og det du har brugt.
Disp. på danfossén viser kun hvad du producerer. -->>
Hvis du har dit solcelle anlæg under virksomhedsordningen hvor du afskriver skal du beskattes af hele din produktion (også det du bruger selv) og derfor opgive det kwh der aflæses på inverter display.
Disp. på danfossén viser kun hvad du producerer. -->>
Hvis du har dit solcelle anlæg under virksomhedsordningen hvor du afskriver skal du beskattes af hele din produktion (også det du bruger selv) og derfor opgive det kwh der aflæses på inverter display.
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Skulle det være tilfældet, så skal han da hurtigst muligt købe en kalibreret måler efter danfosen, den i inverteren kan/må ikke bruges som afregningsmåler.hensan » 13 Sep 2012, 17:50 skrev:Det du skal aflæse er tallet i Kamstruppen, den viser den brugte/solgte effekt, dvs forskellen på det du har produceret og det du har brugt.
Disp. på danfossén viser kun hvad du producerer. -->>
Hvis du har dit solcelle anlæg under virksomhedsordningen hvor du afskriver skal du beskattes af hele din produktion (også det du bruger selv) og derfor opgive det kwh der aflæses på inverter display.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
- hvor står det?BWJ » 13 Sep 2012, 18:56 skrev: [, den i inverteren kan/må ikke bruges som afregningsmåler.
- hensan
- Stoker XI
- Indlæg: 532
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Skulle det være tilfældet, så skal han da hurtigst muligt købe en kalibreret måler efter danfosen, den i inverteren kan/må ikke bruges som afregningsmåler -->>
Det er muligt at din Danfoss måler måler et par procent forkert og du derfor opgiver et lidt forkert tal men du aflæser det mest rigtige tal du har (medmindre du har separat bimåler)
Hvis du aflæser din elmåler visning aflæser et helt forkert tal da din elmåler ikke er placeret et sted hvor den kan måle din strømproduktion som du skal beskattes af.
Du har dermed 2 muligheder:
A) din inverter med muligvis en mindre fejlvisning. Fejlen vil sikkert ligge på et par procent.
B) din el-tavle med et helt sikkert meget forkert tal
Det er muligt at din Danfoss måler måler et par procent forkert og du derfor opgiver et lidt forkert tal men du aflæser det mest rigtige tal du har (medmindre du har separat bimåler)
Hvis du aflæser din elmåler visning aflæser et helt forkert tal da din elmåler ikke er placeret et sted hvor den kan måle din strømproduktion som du skal beskattes af.
Du har dermed 2 muligheder:
A) din inverter med muligvis en mindre fejlvisning. Fejlen vil sikkert ligge på et par procent.
B) din el-tavle med et helt sikkert meget forkert tal
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
klr » 13 Sep 2012, 19:05 skrev:
- hvor står det?
På opstartsbilledet i loggen "All shown values are based upon actual inverter data and are not legally binding."
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker XII
- Indlæg: 678
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Normalt vil det jo være sådan at et hvilket som helst tælleværk eller vægt måler, der er afgørende for en form for afregning - skal verificeres en gang i mellem, lidt forskelligt hvor lang tid der må gå i mellem. Ved ikke om elmåler er fritaget, for jeg tror ikke jeg nogen sinde har set nogen tjekken den
Solcelleanlæg: Idriftsat den 25.07.2012
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE
-
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Ja, det ved jeg så godt. Men hvis der var krav om bimåler til inverterne, så ville det fremgå enten hos energinet.dk eller Skat. Det gør det mig bekendt ikke. Jeg tror det er særdeles ualmindeligt at installere sådan en - også for dem der vil beskattes som virksomhed.BWJ » 13 Sep 2012, 20:17 skrev:
På opstartsbilledet i loggen "All shown values are based upon actual inverter data and are not legally binding."