Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Spørgsmål og diskussion om solceller
Solceller er blot endnu en måde at udnytte solens energi på
mikkel8000
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 17 jan 2012 19:07

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af mikkel8000 » 29 mar 2012 15:36

Så har energistyrelsen taget 12 anlæg ud til kontrol i Århus, de vil ha monteret et B-HPFI (til ca. 6000 kr.) i tavlen. Problemet er at alle solcelle anlæg i Danmark kun er monteret med et sikrings element eller et kombi relæ så de bliver gjort ulovlige. Så øv øv for de firmaer der har monteret en færdigt anlæg ude hos en kunde, de skal ud og skifte HPFI’et til en model B for egen regning. :(


smalle10
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 16 nov 2011 15:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Geografisk sted: Nyborg
Kontakt:

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af smalle10 » 29 mar 2012 16:04

Det er jo ikke alle der springer over hvor gærdet er lavest. Det koster at gøre det rigtigt, men det er også det mest forsvarlige. og ja det er et dyrt relæ.

Solcelle-Fyn
Per
Per Schmalfeldt

http://www.solcelle-fyn.dk

Lad solen hjælpe miljøet og få selv lidt mønt ud af det

infobsam
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af infobsam » 29 mar 2012 16:38

link til dette ?

mikkel8000
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 17 jan 2012 19:07

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af mikkel8000 » 29 mar 2012 17:05

Det er via det firma jeg arbejder i hvor vi har dialog med Energi styrelsen om div problemer og det er dem der har fortalt os det. så et link kan jeg ikke fremskaffe.

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af Ulrik » 29 mar 2012 17:56

mikkel8000 » 29 Mar 2012, 17:05 skrev:Det er via det firma jeg arbejder i hvor vi har dialog med Energi styrelsen om div problemer og det er dem der har fortalt os det. så et link kan jeg ikke fremskaffe.
Hvad er det for et firma du arbejder for Mikkel?
MvH Ulrik©


mikkel8000
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 17 jan 2012 19:07

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af mikkel8000 » 29 mar 2012 19:55

El firma der udskifter elmåler

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af Fer » 29 mar 2012 20:03

HPFI type B fandt jeg på nettet til 3700kr på 5 minutter. Stadig dyrt :)

Har dog læst at der skal en 3 faset DC fejlstrøm til at udløse, så på anlæg med 2 1 fasede invertere skulle det ikke være aktuelt? jeg har dog ikke undersøgt dette nærmere.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

infobsam
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af infobsam » 29 mar 2012 20:11

2862,- 2 min :-)
http://www.engrosvvs.dk/shop/siquence-p ... 2139p.html

der skal ikke klasse b relæ foran 1 faset inverter

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af Fer » 29 mar 2012 20:20

infobsam » 29 Mar 2012, 20:11 skrev:2862,- 2 min :-)
http://www.engrosvvs.dk/shop/siquence-p ... 2139p.html

der skal ikke klasse b relæ foran 1 faset inverter
Ja, det var det jeg også konkluderede, kender du den tekniske grund? Evt et link eller lign.. Bare klø på med data, jeg er fagmand ;)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

infobsam
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

Indlæg af infobsam » 29 mar 2012 20:31

Det er det samme som ved 1 kontra 3 faset frekvensomformer

jeg har kontaktet Danfosse mht. TLX6 pro

Fik svar idag fra Danfoss :
"Hej
Det skal der i alm. husinstallationer (kendt som TT net) monteres et separat HPFI relæ der alene dækker PV installationen.
Det skal forbindes til måleren parallelt med HPFI relæet der bruges til husstandens forbrug.
Omkring relæ type og jording vil der være forskel på TLX og ULX
ULX: der kan bruges HPFI relæ type A, 30 mA (= ingen ekstrakrav til jordingsimpedansen)
TLX: Der skal bruges HPFI relæ type B, 300 mA og jordingsimpedansen må ikke overstige 33 Ω. *)
For industrielle installationer der typisk har samme type net som husinstallationer i Tyskland (TN net) vil der ikke være krav om separat HPFI relæ. Her vil for TLX alene være krav til at jordingsimpedansen ikke overstiger 30 Ω.
*) 50 V / 5*300 mA = 33 Ω"

og lidt teori :
en en faset skal ikke have HPFI foran, fordi at de har en transformer med galvanisk adskillelse. Dvs. en transformer hvor viklinger på den ene side kører rent AC og på den anden side kører rent DC, og de to sæt viklinger er fysisk adskilte. Derfor er det umuligt at få en DC strøm på AC siden 8)


Besvar