solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af majboel » 27 mar 2012 17:21

Jeg overvejer at placere min solcelleanlæg på min mark ca 120 meter fra inverter/elmåler.
Skal jeg tage hensyn til kabeldim ? går ud fra der vil være lidt spændingsfald, men hvor meget ??
Hvor mange ledere er der i kablet fra solceller til inverter ? Skal det være alm installationskabel eller armeret ? og hvor dybt skal det graves ned ?


Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af majland » 27 mar 2012 19:25

Jeg ville placere inverteren ved solcellerne. Der fåes modeller til udendørs brug.

Så er det blot et alm isntallationskabel du skal have de 120 meter "hjem" til eltavlen. Afhængigt af effekten er det ikke sikkert at et alm 5x2.5mm2 er kraftigt nok men skulle du føre DC spændingerne fra inverteren og ned er det helt andre dimensioner. Der har du op til 1000V og vil formentligt ikke kunne nøjes med de 4 eller 6mm2 der normal bruges fra solceller til inverter. Igen afhængigt af anlægget størrelse er det min 2 ledere hvis alle solceller sidder i serie men for et 6000w peak anlæg vil det sikkert være delt på 2 eller 3 strenge.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af Havmand » 27 mar 2012 19:54

Jeg vil mene at inverter skal sidde så tæt på cellerne som muligt...
Energi tabet er størst for en given afstand ved lave spændinger og DC...

Det er ikke tilfældigt at man droppede jævnstrømmen frem for vekselsstrøm...
Og ved transportere over lange afstande kører man op i højspænding...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af majland » 27 mar 2012 20:02

Det bliver nu også hurtigt relativt høj spænding fra panelerne. Med ~30V per panel og typisk op til 800-900V som maks på en streng stiller det større krav til isolationen på kablerne end et alm 230V kabel. (De fleste paneler jeg har læst data på har haft en maks systemspænding på 1000V)
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

danskfocus
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 72
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af danskfocus » 27 mar 2012 20:10

Jeg tror du får de mindste kabeltab ved at køre det lange stræk i DC, hvor spændingen er størst og strømmen mindst.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.


Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af Jan_Al » 27 mar 2012 20:19

Havmand » 27 Mar 2012, 19:54 skrev:Jeg vil mene at inverter skal sidde så tæt på cellerne som muligt...
Energi tabet er størst for en given afstand ved lave spændinger og DC...

Det er ikke tilfældigt at man droppede jævnstrømmen frem for vekselsstrøm...
Og ved transportere over lange afstande kører man op i højspænding...
Dit ledningstab er ligeglad med om det er AC eller DC, så det har bare intet og gøre med
Det er ikke tilfældigt at man droppede jævnstrømmen frem for vekselsstrøm...

At man bruger højspænding på de længere afstande, er for at komme ned i ledningtværsnit (mindre strøm (Ampere)) og derved minimere installationsudgifter til kabel. Iøvrigt så er det heller ikke så lige til at transformer DC op/ned ved de effekter :wink:

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af Havmand » 27 mar 2012 20:38

Jan_Al » 27 Mar 2012, 20:19 skrev: Dit ledningstab er ligeglad med om det er AC eller DC, så det har bare intet og gøre med
At man bruger højspænding på de længere afstande, er for at komme ned i ledningtværsnit (mindre strøm (Ampere)) og derved minimere installationsudgifter til kabel. Iøvrigt så er det heller ikke så lige til at transformer DC op/ned ved de effekter :wink:
Hmm... Så er der godt nok jeg har misforstået... Men efter at have wiki'ed lidt, er jeg da blevet lidt klogere.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 356
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Areal: 200
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 8 gange

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af poul efterlønner » 27 mar 2012 22:11

I følge manualen til Danfoss TLX. må DC kablerne vær max. 200 m total længde ( + & - også medregnet dem mellem panelerne)
og med 100 m AC kabel skal du op på en ordenlig mobbedreng, vil gætte på 4 eller 6 kvadrat.

dette er skrevet, uden at jeg har skyggen af forstand på det. :roll:
Venlig hilsen Poul J ......(er nu avanceret til pensionist)
Sept. 2013: Jordvarme 10 Kw HPW varmepumpe, (til 2500 kwt overskud fra solceller)
Marts 2012; 24 x 250 w Alex-solar solceller, Danfoss TLX 6 pro inverter.
April 2011: Solvarme fra vvs eksperten, 66 rør, 200 l vvb. (nu 300 l)

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af pelle » 27 mar 2012 22:17

Jeg vil da bare mene du skal grave et 2,5x5 meter kabel ned og over til dit stativ. inverteren skal selvf. være ovre ved stativet. Det er på jævnstrømsiden du vil have et tab.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

majboel
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
Mit fyr: vaillant vp VWL 125/6 A 400 V S2
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Sydals

solcelleanlæg kabel dim

Indlæg af majboel » 28 mar 2012 20:21

Glimrende !! så skal jeg bare have undersøgt om det skal være 5x2,5 eller 5x 4mm2.
Jeg har skrevet samme spørgsmål til sælgeren af solcelleanlægget, så skal i nok høre nærmere. tak for indlæg.