Jeg overvejer at placere min solcelleanlæg på min mark ca 120 meter fra inverter/elmåler.
Skal jeg tage hensyn til kabeldim ? går ud fra der vil være lidt spændingsfald, men hvor meget ??
Hvor mange ledere er der i kablet fra solceller til inverter ? Skal det være alm installationskabel eller armeret ? og hvor dybt skal det graves ned ?

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 19:25
af majland
Jeg ville placere inverteren ved solcellerne. Der fåes modeller til udendørs brug.

Så er det blot et alm isntallationskabel du skal have de 120 meter "hjem" til eltavlen. Afhængigt af effekten er det ikke sikkert at et alm 5x2.5mm2 er kraftigt nok men skulle du føre DC spændingerne fra inverteren og ned er det helt andre dimensioner. Der har du op til 1000V og vil formentligt ikke kunne nøjes med de 4 eller 6mm2 der normal bruges fra solceller til inverter. Igen afhængigt af anlægget størrelse er det min 2 ledere hvis alle solceller sidder i serie men for et 6000w peak anlæg vil det sikkert være delt på 2 eller 3 strenge.

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 19:54
af Havmand
Jeg vil mene at inverter skal sidde så tæt på cellerne som muligt...
Energi tabet er størst for en given afstand ved lave spændinger og DC...

Det er ikke tilfældigt at man droppede jævnstrømmen frem for vekselsstrøm...
Og ved transportere over lange afstande kører man op i højspænding...

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 20:02
af majland
Det bliver nu også hurtigt relativt høj spænding fra panelerne. Med ~30V per panel og typisk op til 800-900V som maks på en streng stiller det større krav til isolationen på kablerne end et alm 230V kabel. (De fleste paneler jeg har læst data på har haft en maks systemspænding på 1000V)

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 20:10
af danskfocus
Jeg tror du får de mindste kabeltab ved at køre det lange stræk i DC, hvor spændingen er størst og strømmen mindst.

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 20:19
af Jan_Al
Havmand » 27 Mar 2012, 19:54 skrev:Jeg vil mene at inverter skal sidde så tæt på cellerne som muligt...
Energi tabet er størst for en given afstand ved lave spændinger og DC...

Det er ikke tilfældigt at man droppede jævnstrømmen frem for vekselsstrøm...
Og ved transportere over lange afstande kører man op i højspænding...
Dit ledningstab er ligeglad med om det er AC eller DC, så det har bare intet og gøre med
Det er ikke tilfældigt at man droppede jævnstrømmen frem for vekselsstrøm...

At man bruger højspænding på de længere afstande, er for at komme ned i ledningtværsnit (mindre strøm (Ampere)) og derved minimere installationsudgifter til kabel. Iøvrigt så er det heller ikke så lige til at transformer DC op/ned ved de effekter :wink:

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 20:38
af Havmand
Jan_Al » 27 Mar 2012, 20:19 skrev: Dit ledningstab er ligeglad med om det er AC eller DC, så det har bare intet og gøre med
At man bruger højspænding på de længere afstande, er for at komme ned i ledningtværsnit (mindre strøm (Ampere)) og derved minimere installationsudgifter til kabel. Iøvrigt så er det heller ikke så lige til at transformer DC op/ned ved de effekter :wink:
Hmm... Så er der godt nok jeg har misforstået... Men efter at have wiki'ed lidt, er jeg da blevet lidt klogere.

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 22:11
af poul efterlønner
I følge manualen til Danfoss TLX. må DC kablerne vær max. 200 m total længde ( + & - også medregnet dem mellem panelerne)
og med 100 m AC kabel skal du op på en ordenlig mobbedreng, vil gætte på 4 eller 6 kvadrat.

dette er skrevet, uden at jeg har skyggen af forstand på det. :roll:

solcelleanlæg kabel dim

: 27 mar 2012 22:17
af pelle
Jeg vil da bare mene du skal grave et 2,5x5 meter kabel ned og over til dit stativ. inverteren skal selvf. være ovre ved stativet. Det er på jævnstrømsiden du vil have et tab.

solcelleanlæg kabel dim

: 28 mar 2012 20:21
af majboel
Glimrende !! så skal jeg bare have undersøgt om det skal være 5x2,5 eller 5x 4mm2.