Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Tilslutning af solceller til nettet.
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Tilslutning af solceller til nettet.
det er jo ikke sådan at vi montere uden om hpfi!! det kan godt være at det er mig der er "skadet" af tiden som elektriker, men troede at du var med på hvad jeg mente!?! (hpfi- sikring - sik-afb.)
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 11 jan 2012 15:55
Tilslutning af solceller til nettet.
Det er jeg med på
Men det ændre ikke på, at I ikke må anvende eksisterende HPFI til BIB af solcelleanlæg.
Der skal forefindes separat H(P)FI til boliginstallationen og opsættes en separat HPFI til solcelleanlæget (med mindre altså sikringen er over 20A og anlægget monteres i TN system... næppe tilfældet for det føromtalte 6 kW anlæg).
Som sådan betyder det intet for mit vedkommende, hvorvidt I gør det ene eller det andet - jeg giver blot en henvisning til hvor jeg har galskaben fra. Så må det være op til jeres autoriserede installatør at afgøre om I vil efterleve reglerne.
Kontakt Sikkerhedsstyrelsen i tvivlstilfælde.
/Thomas Demant
Men det ændre ikke på, at I ikke må anvende eksisterende HPFI til BIB af solcelleanlæg.
Der skal forefindes separat H(P)FI til boliginstallationen og opsættes en separat HPFI til solcelleanlæget (med mindre altså sikringen er over 20A og anlægget monteres i TN system... næppe tilfældet for det føromtalte 6 kW anlæg).
Som sådan betyder det intet for mit vedkommende, hvorvidt I gør det ene eller det andet - jeg giver blot en henvisning til hvor jeg har galskaben fra. Så må det være op til jeres autoriserede installatør at afgøre om I vil efterleve reglerne.
Kontakt Sikkerhedsstyrelsen i tvivlstilfælde.
/Thomas Demant
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Tilslutning af solceller til nettet.
jeg forstår bare ikke lige hvor det er der står, at man ikke må bruge boligens eksisterende hpfi?? jeg siger ikke at det er rigtigt det vi går og laver. men tror nu nok at "mester 1 og mester 2" har styr på sagerne.
-
- Stoker I
- Indlæg: 29
- Tilmeldt: 15 jun 2011 20:03
Tilslutning af solceller til nettet.
Tak for de mange fine svar.
Jeg ved godt at at man skal være autoriseret og det skal til meldes forsyningen .;-)
jeg var bare nysgerri på tilslutningen.
Jeg for et 6kw anlæg og det bliver tilsluttet af autoriseret instalatør.
må heller finde min ssb frem ;P
Jeg ved godt at at man skal være autoriseret og det skal til meldes forsyningen .;-)
jeg var bare nysgerri på tilslutningen.
Jeg for et 6kw anlæg og det bliver tilsluttet af autoriseret instalatør.
må heller finde min ssb frem ;P
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Tilslutning af solceller til nettet.
Flemmingk100, hvad regner du med tilbagebetalingstiden er på dine celler? Jeg går selv med kraftige overvejelser, men jeg syntes at have hørt om tilbagebetalingstider på 15 år hvilket jeg mener er for lang tid.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
- Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
- Areal: 235
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ca 7 tons
- Geografisk sted: vestjylland
Tilslutning af solceller til nettet.
Vil det sige ar der skal en HPFI relæ + en sikringsgruppe til kraft på 16A til sådan et anlæg, spørger bare lige da jeg skal have min installatør til at lave det og for at være sikker på at han ikke laver mere end højest nødvendig, skal der der en afbryder på ved inverteren eller er det ikke nødvendig.
Lars
Lars
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Tilslutning af solceller til nettet.
Vi montere kun en kraftgruppe og tester hfi/hpfi, for at sikre at den virker efter hensigten! nogle inverter har indbygget forsynings adskiller, andre har ikke.. men det kan nok ikke ses i det store regnskab om der skal sidde en dåse eller forsynings adskilder som tilslutnings sted! :-)
-
- Stoker VII
- Indlæg: 250
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Tilslutning af solceller til nettet.
Læs og forstå...
712.413 Beskyttelse mod indirekte berøring
712.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen
Note Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen på jævnstrømssiden kræver særlige foranstaltninger, som er under overvejelse.
712.413.1.1.1.1 På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr.
712.413.1.1.1.2 Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2.
Note Fejlstrømsafbrydere af type B i henhold til IEC 60755 er en type, der fungerer ved fejlstrømme med jævnstrømsindhold over 6 mA.
Hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC 60755 amendment 2.
se så ar få de fi relæer på
712.413 Beskyttelse mod indirekte berøring
712.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen
Note Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen på jævnstrømssiden kræver særlige foranstaltninger, som er under overvejelse.
712.413.1.1.1.1 På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr.
712.413.1.1.1.2 Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2.
Note Fejlstrømsafbrydere af type B i henhold til IEC 60755 er en type, der fungerer ved fejlstrømme med jævnstrømsindhold over 6 mA.
Hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC 60755 amendment 2.
se så ar få de fi relæer på
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Tilslutning af solceller til nettet.
Her er gældende regler:
http://www.energinet.dk/SiteCollectionD ... lsynet.pdf
http://www.energinet.dk/SiteCollectionD ... lsynet.pdf
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Tilslutning af solceller til nettet.
dem vi bruger har integreret netfilter så det er ikke noget problem, og de er godkendt til alm hpfi relæ! så man kan ikke bare sige at der skal være monteret ac/dc relæ type b, det må være op til det enkelte produkt!solcelle » 18 Jan 2012, 18:14 skrev:Læs og forstå...
712.413 Beskyttelse mod indirekte berøring
712.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen
Note Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen på jævnstrømssiden kræver særlige foranstaltninger, som er under overvejelse.
712.413.1.1.1.1 På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr.
712.413.1.1.1.2 Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2.
Note Fejlstrømsafbrydere af type B i henhold til IEC 60755 er en type, der fungerer ved fejlstrømme med jævnstrømsindhold over 6 mA.
Hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC 60755 amendment 2.
se så ar få de fi relæer på
Senest rettet af Julehund 18 jan 2012 20:35, rettet i alt 1 gang.