Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 17:00
af Keld
4 Akutanke ved siden af hinanden (1200 liters) kan man få dem til at opføre sig som de stod ovenpå hinanden? jeg tænker på f.eks. 4 olietanke i en blok med 100 mm isolering mellem tankene og en 300mm udenom hele blokken, så må man kunne lave rørføringen så vandet tror de står ovenpå hinanden = bedre lagdeling, er det muligt?

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 19:19
af anderswitt
ja hvis du stiller dem som på en trappe stigende så vil de høre 1-2-3-4 men du kan også bruge 3-vejs motor ventiler en til hver tank så de åbner 1+2+3+4 men nc termostat ventiler mellem tankene åbner ved stigende temp

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 20:02
af Landbo
Hej Keld.

Det kan du godt. I stedet for at parreleforbinde tankene, som man vist gør mest, forbinder du dem bare i serie i stedet. Det virker fint.

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 20:27
af pelle
Hej

Jeg har prøvet at tegne sådan en serieforbindelse. Som udluftning kan man bare have et åbent rør ovenud.
De sorte pile er kedelkredsens retning. de røde er centralvarmens retning. Men, det giver det resultat du ønsker. Det vil virke som en høj beholder.Husk åben. eks skal kunne indeholde 4 procents udvidelse af alt vandet..
serieforbindelse.jpg

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 20:46
af wan43962
pelle » 28 Feb 2011, 20:27 skrev:Hej

Jeg har prøvet at tegne sådan en serieforbindelse. Som udluftning kan man bare have et åbent rør ovenud.
De sorte pile er kedelkredsens retning. de røde er centralvarmens retning. Men, det giver det resultat du ønsker. Det vil virke som en høj beholder.Husk åben. eks skal kunne indeholde 4 procents udvidelse af alt vandet..
serieforbindelse.jpg
Er det ikke 8 procent når det er med åben eksp. og 4 ved tryp eksp.??

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 21:29
af pelle
wan43962 » 28 Feb 2011, 20:46 skrev: Er det ikke 8 procent når det er med åben eksp. og 4 ved tryp eksp.??
Nej. Udvidelsen af vand har mig bekendt,intet med trykket at gøre, men med temperaturen. ( der er jeg lidt usikker)
Se i tabellen hvad en m3 vand vejer i kg. ved forskellige temperaturer ved 1 atmosfæres tryk.
For mit vedkommende er tankene nede på 40 grader og varmes op til 85 grader. De kg. finder jeg på skalaen..

40 = 992,2187-
85 = 968,6232 = 23.5955 kg.. Omregnet til procent... 2.36 procent...Det er udvidelsen fra 40 grader til 85grader...
Så 4 procent, så er man på den sikre side..

0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 21:55
af Landbo
Hej.

Vedrørende indhold i expangtionsbeholderen, der siger arbejdstilsynet 4% af anlægets samlede vandmængde. Det er ligegyldigt om det er et åbent eller lukket anlæg. Ved, der er visse fabrikanter der foreskriver mellem 6 og 10% af en eller anden ukendt grund. :)

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 22:05
af wan43962
Landbo » 28 Feb 2011, 21:55 skrev:Hej.

Vedrørende indhold i expangtionsbeholderen, der siger arbejdstilsynet 4% af anlægets samlede vandmængde. Det er ligegyldigt om det er et åbent eller lukket anlæg. Ved, der er visse fabrikanter der foreskriver mellem 6 og 10% af en eller anden ukendt grund. :)
Det var bare min skorstensfejre der sagde det til mig. Da jeg havde åben eksp. på 50L og total anlæg vand 1300l.
Der sagde han, at jeg skulle have min 104l fordi det var 8 procent... så nu køre det med tryk eksp. på 80l

Re: Akutankeblok opbygning

: 28 feb 2011 22:45
af pelle
Landbo » 28 Feb 2011, 21:55 skrev:Hej.

Vedrørende indhold i expangtionsbeholderen, der siger arbejdstilsynet 4% af anlægets samlede vandmængde. Det er ligegyldigt om det er et åbent eller lukket anlæg. Ved, der er visse fabrikanter der foreskriver mellem 6 og 10% af en eller anden ukendt grund. :)
Det er fordi så har de deres på det tørre. Hellere gå med livrem og seler.. Feks en halmkedel der koger.sådan en med spjældfjeder der har sat sig fast eller hvad der nu kan ske.. Hov hov!! koger skidtet er udvidelsen meget højere. Det er så ikke lige aktuelt for mit vedkommende. da blæseren slår fra ved max. 95 grader.Det har jeg nu aldrig prøvet.. :)

Re: Akutankeblok opbygning

: 01 mar 2011 19:54
af Landbo
Landbo skrev:Hej.

Vedrørende indhold i expangtionsbeholderen, der siger arbejdstilsynet 4% af anlægets samlede vandmængde. Det er ligegyldigt om det er et åbent eller lukket anlæg. Ved, der er visse fabrikanter der foreskriver mellem 6 og 10% af en eller anden ukendt grund. :)
:oops: :oops: :oops: Ups, har sent i går aftes, fundet ud af at Arbejdstilsynets At-vejledning overhovedet ikke gider beskæftige sig med en åben expangtions rumindhold, de oplyser kun en formel til en trykexpangtion. :)

Men det er i DBV 32 (2002) der er oplysninger at hente vedrørende åben expangtion. I afsnit 7.2 står følgende:

"Citat:" En expangtionsbeholder i forbindelse med manuelt fyrede biobrændselskedel skal være mindst 8% af den totale vandmængde i anlæget.

En expangtionsbeholder i forbindelse med mekanisk fyrede biobrændselskedler skal mindst være 4% af den totale vandmængde i anlæget. "Citat slut".

Så den er altså god nok wan43962, der skal være hele 8% i en åben expangtion på en brændekedel. :(
pelle skrev:Det er fordi så har de deres på det tørre. Hellere gå med livrem og seler.. Feks en halmkedel der koger.sådan en med spjældfjeder der har sat sig fast eller hvad der nu kan ske.. Hov hov!! koger skidtet er udvidelsen meget højere. Det er så ikke lige aktuelt for mit vedkommende. da blæseren slår fra ved max. 95 grader.Det har jeg nu aldrig prøvet.. :)
Ja det er set før Pelle, det med et fastsiddende luftspjæld. :) Men syntes efterhånden DBV 32 kunne trænge til en opdatering. Hvis man sætter en moderne trækedel op med kølespiral på et åbent anlæg skal man have de 8% i expangtionsvolumen selv om kedlen har overkogningssikring i to trin. Nr 1 i styringen og nr 2 i afkølingsspiralen.

Vil blankt erkende at jeg kun har 5% i min expangtion når brændekedlen/akkutanke bliver tilsluttet anlæget. Og det vil jeg nu leve stille og roligt med. icon_cheesygrin.gif