Hej jeg har lige et par spørgsmål vedr. min ATMOS DC25 med termovar ladeventil og 1500l akku.
jeg har i sommers overtaget et landbrug med en sådan monteret, sammen med et halmfyr.
jeg er lige begyndt at fyre i atmos men kan simpelthen ik få temperaturen op på mere end 70grader på
fyret, og det resulterer i en temp. på fremløb fra akku. på ca. 45-50grader faldende over 3 dage,
så blir det sgu hurtigt en smule koldt i det lille hjem..
jeg har prøvet at jonglere både med de 2 indstillings knapper og justering af luftspjæld bagpå, men
intet hjælper det mindste på temp.
så det ku være lidt sejt hvis der lige var en mester her i den slags..
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
problemer med at få fyr op i temp.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: problemer med at få fyr op i temp.
Hvilken temperatur smider ladeventilen retur til fyret.
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 05 dec 2010 20:50
Re: problemer med at få fyr op i temp.
det gør den med ca 65-68grader.
det der bekymre mig mest er en den slet ik viser tegn på at kunne varme anlæget op, det skal lige siges at huset er ca. 150kvm
og fra 70erne det er ik supergodt isoleret, men sys jo det må være et spærgsmål om at smide noget mere træ på?
er der noget elektrisk der ka svide af? så som print til de potentiometre man ka dreje på??
det der bekymre mig mest er en den slet ik viser tegn på at kunne varme anlæget op, det skal lige siges at huset er ca. 150kvm
og fra 70erne det er ik supergodt isoleret, men sys jo det må være et spærgsmål om at smide noget mere træ på?
er der noget elektrisk der ka svide af? så som print til de potentiometre man ka dreje på??
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: problemer med at få fyr op i temp.
prøv at fyre lidt mere, der skal vel noget energi til at varme hus + tank op!?
mener ikke der er elektronik inde i fyret! (pumpe start-stop, via termostat, overkog osv. osv.) kun mekanisk-elektrisk! så vidt jeg husker!
mener ikke der er elektronik inde i fyret! (pumpe start-stop, via termostat, overkog osv. osv.) kun mekanisk-elektrisk! så vidt jeg husker!
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 05 dec 2010 20:50
Re: problemer med at få fyr op i temp.
jeg havde på forhånd varmet både hus og tank op med halmfyr, så da jeg gik over til at fyrer med atmos blev det bare stille
og roligt koldere, og har slet ingen fornemmelse af at jeg får noget varme ud af det?? mystisk?
og roligt koldere, og har slet ingen fornemmelse af at jeg får noget varme ud af det?? mystisk?
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
Re: problemer med at få fyr op i temp.
hej hvor meget træ har du fyldt i den .. på et døgn .. og hvilke træ har du nogen ide om hvad din røggas temp siger når du fyre i den .. har du husket at sætte under forbrændingen i gang
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: problemer med at få fyr op i temp.
Hej Videbæk
Der er nok de første 20-30 brugere herinde, der hver især kan stille dig en masse spørgsmål. Men inden vi kommer til alle spørgsmålene om fintuning af forbrændingen og fejlfinding vil jeg bede dig læse manualen, som jeg her linker til.
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
Der står alt om den grundlæggende opsætning og justering. Du er så heldig at eje en kedel helt uden alt det elektronik fis. Denne kedel virker ved hjælp af en trækregulator og 2 røggastermostater, en røgsuger og et spjæld der fordeler primær og sekundær luft.
Men disse grundlæggende indstillinger skal være i orden, så læs manualen, særlig grundig kapitel 1, 4, 6, 7 og 17.
Når du har læst dette skal du justere din kedel som beskrevet i manualen.
Efterfølgende bliver det interessant at høre om den fungerer bedre. For varme kan den i hvert fald lave, min DC22S kan lave op til 34,5 kW når den bliver presset til grænsen, uden skelen til røggastemperaturen. Så din 25 kW kedel kan nok lave op mod 40 kW når der virkelig bliver gået til den. Så med mindre du bor på Amalienborg er kedlen stor nok til opgaven.
/John
Der er nok de første 20-30 brugere herinde, der hver især kan stille dig en masse spørgsmål. Men inden vi kommer til alle spørgsmålene om fintuning af forbrændingen og fejlfinding vil jeg bede dig læse manualen, som jeg her linker til.
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
Der står alt om den grundlæggende opsætning og justering. Du er så heldig at eje en kedel helt uden alt det elektronik fis. Denne kedel virker ved hjælp af en trækregulator og 2 røggastermostater, en røgsuger og et spjæld der fordeler primær og sekundær luft.
Men disse grundlæggende indstillinger skal være i orden, så læs manualen, særlig grundig kapitel 1, 4, 6, 7 og 17.
Når du har læst dette skal du justere din kedel som beskrevet i manualen.
Efterfølgende bliver det interessant at høre om den fungerer bedre. For varme kan den i hvert fald lave, min DC22S kan lave op til 34,5 kW når den bliver presset til grænsen, uden skelen til røggastemperaturen. Så din 25 kW kedel kan nok lave op mod 40 kW når der virkelig bliver gået til den. Så med mindre du bor på Amalienborg er kedlen stor nok til opgaven.
/John