installationsvejl atmos brændefyr

Indlæg af mille63 » 30 nov 2010 21:24

vores varmeanlæg skal renoveres og overvejer denne pakkeløsning men kunne godt tænke mig at høre jer om den bedste måde at strikke nedenstående anlæg sammen..? kunne godt bruge et diagram

pakken består af:

1 stk Atmos DC22s brændekedel 15-22 kw m/askeskuffe. Pladejernskedel m/keramikindsats.

1 stk DENVIRO 800 l. akkumuleringsbeholdeer uisoleret ø790 x 1860.

1 stk Termovar 25 72 gr. C. Ladesystem til akkumuleringstank.

1 stk Termomix D25 S 3-vejs shuntventil 1" Kvs-8.

1 stk Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80 gr. C.

1 stk DENVIRO Åben eks. u/spiral 100 ltr ø480 x 620 mm.

1 stk Termometer sæt 50 mm konsol til akk. tank.

1 stk T-stk gren 45 gr. sort 1".

1 stk kuglehane 1" muffe/muffe Giacomini med rødt langt håndtag.


huset er fra år 1900 og renoveret de sidste 10 år - det nuværende varmeanlæg (1 strengs) består af en gammel salamanderkedel uden akkutank, i sep. bygning 5 m fra hovedhuset.

skriv gerne i et let forståeligt sprog...

mvh b.l :)


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: installationsvejl atmos brændefyr

Indlæg af Ulrik » 30 nov 2010 23:28

Hejsa,
Jeg kan ikke hjælpe dig direkte, men jeg vil foreslå at du tjekker om du kan spare lidt penge ved at bruge vores rabatordning her:
viewtopic.php?f=103&t=8465
MvH Ulrik©

levi

Re: installationsvejl atmos brændefyr

Indlæg af levi » 30 nov 2010 23:34

Hej Mille, - det er en ganske fornuftig "pakke" du har fundet der, - der er en billigere måde at lave anlægsshunt på end med Automix, - du kan bruge en Esbe VTA 35-60 grader, - den koster ca 1/5 del af en komplet automix, - og virker sådan set på samme måde :)

Derudover vil jeg da anbefale lukket ekspansion på det fine anlæg (Istedet for åben ekspansion), - nu kedlen alligevel er godkendt og forberedt til det, - det kræver bare at akkutanken også er godkendt til min. 6 bars tryk.

P.s Du skriver ikke hvor stort dit hus er, - så om anlægget er det "rigtige" til dig er svært at sige, - det eneste jeg vil pointere er at en 800 liters tank ikke er ret stor, - og at vi sjældent sælger en 22 kw Atmos kedel, - som regel er kedlen MIN. på 25 kw, - og akkutanken MIN. på 1000 Liter.

Jo større akkutank (Og kedel), - jo mere komfort = færre fyringer :)

mille63
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 42
Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13

Re: installationsvejl atmos brændefyr

Indlæg af mille63 » 01 dec 2010 19:04

hej levi
hvad gør denne automix egentlig ?

jeg ved ikke om den akkutank der er i pakkeløsningen er til lukket ekspansion - så tror bare jeg kører videre med åben hvis ikke der er spec store fordele ved en lukket ekspansion..?

ingen der ligger inde med et diagram ??

mvh b.l

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: installationsvejl atmos brændefyr

Indlæg af john m » 01 dec 2010 19:15

Diagrammer nederst på siden
http://www.biovarme.dk/fileadmin/templa ... um-net.pdf








mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"


Besvar