Baxi Solo MK ll med 2500l akktank

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
marianne
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 1
Tilmeldt: 18 nov 2010 11:22

Baxi Solo MK ll med 2500l akktank

Indlæg af marianne »

Har Baxi Solo MK ll med 2500l akktank.
Opvarmer 288 kvm 4 etagers ældre træhus med rimelig isolering. Huset ligger i Sverige.
Ved overtagelse af hus for ca 1 år siden fik vi ny keramik og gennemgået og renset alt, samt ny cirkulationspumpe.
Alt udført af lokal VVS. Efterflg. syntes vi ikke vi kunne/kan varme akktankene op og henvendte os til Baxi - de henviste igen til lokale smede og ville iøvrigt slet ikke rådgive.
Efter betaling af 17.000 for ovenstående til smeden, kører anlægget stadig dårligt - vi får nærmest ikke varme i tankene, da shunten nødvendigvis må stå sådan at varmen går til radiatorerne, for, at vi kan være her.
Vi ved, at den tidligere ejer (der kørte med fugtigt brænde og ødelagt, manglende keramik, kun fyrede 2 gange i døgnet. Vi må fyre hele tiden uden nogensinde, at komme i nærheden af at få tankene opvarmet. Vi aner ikke vores levende råd, hvis vinteren iår skal blive som sidste, og ved heller ikke hvor vi skal henvende os, da Baxi ikke vil rådgive, og den lokale smed åbenbart ikke kan gøre andet end hvad han har gjort. Det skal siges, at vi er totalt nye i denne "brance"

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: Baxi Solo MK ll med 2500l akktank

Indlæg af Ulrik »

Hej marianne,

Jeg har flyttet dit indlæg til support og håber derved at du kan få hjælp til dine problemer.
MvH Ulrik©
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3402
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: Baxi Solo MK ll med 2500l akktank

Indlæg af pelle »

Hej
Er det muligt for dig at lægge nogle billeder ind af anlægget. Sådan man kan se de forskellige tilslutninger ventiler, shunt. tanktilslutninger osv.. Evt en tegning også.
Det vil være lettere at vejlede ud fra det..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.