Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

min passat atmos koger

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Re: min passat atmos koger

Indlæg af Albert » 08 nov 2010 07:54

Der er mange fejlmuligheder med meget teknik koblet på sit anlæg,og hermed også mange mulige løsninger.

Fejlen her ligger med 99,9 % sikkerhed i pumpen.
Det kan godt ske at pumpen kører,men den flytter næsten ingen vand,her er det så tidens tand der har sat sine spor.
Du skal skille pumpen ad og rense pumpehjulet for slam og div.lamellerne i hjulet er med garanti lukket helt så den nærmest ligner en rund skive,efter den operation tror jeg det kører.
Hvis du ikke skal løfte vandet over fire meter i højden er det nok med en 25/40 pumpe.


Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: min passat atmos koger

Indlæg af mejeristen » 08 nov 2010 18:18

er tilbøjelig til at give Albert ret, der til kommer at en grundfoss pumpe 25/40 hár en lidt mindre løftehøjde end en wilo rs 25 pumpe som laddomat 21 normalt er født med!
hvis din kedeltermometer samtidigt viser lidt forkert (viser for lidt) så kunne man jo godt forestille sig at du kunne få prob. med små kogeri!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Re: min passat atmos koger

Indlæg af lille_smed » 08 nov 2010 18:40

jeg her skive termometer på både frem og retur .. og fremløb ligge 5 grader over kedel temp. men jeg må da hvis heller finde en anden pumpe ..

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: min passat atmos koger

Indlæg af mejeristen » 08 nov 2010 20:13

Husk at give en tilbage melding når du når så langt!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Re: min passat atmos koger

Indlæg af lille_smed » 08 nov 2010 20:20

det skal jeg nok .. håber virkelig for at det er pumpe eller ventil der er galt med .. for fyret er godt nok nemt at finde ud


lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Re: min passat atmos koger

Indlæg af lille_smed » 08 nov 2010 20:29

hej hvordan kan det være at kedlen begynder at syde når frem når 75 og retur er 50 .. .. kan det være anden en mangel på flow.. jeg køre alt i 2 " rør
Tls » 08 Nov 2010, 00:14 skrev:Hej

Jeg tvivler på at det kun er ventilen eller pumpen den er gal med. Selv om der ikke er det rette flow til tanken skal kedlen stadig stoppe inden den koger.

Jeg har selv en dc32 med 1200 liters akku tank. Tanken står på loftet over kedlen. Den er tilsluttet i 2" rør med en 1,5" esbe ventil med 72 graders termostat. Pumpen er godt nok en 25-80, men den kan fint køre i trin 1. Når jeg har hele tanken oppe på 90 grader kan jeg fylde kedlen helt op med træ, og der er ingen problem med at den koger. Kedel temp er sat til 90 grader altså maks. Når kedlen når de 90 grader slukker røgsugeren. Den starter så igen når kedlen er nede på et par og 80 grader. Sådan kører den indtil den har futtet den portion træ af. Luftspjældet er stillet til 90 grader. Dvs. spjældet er lukket ned til stilleskruen, som jeg mener står på ca 12 mm. Anlægstrykket ligger på knap 0,3 bar. Min fremløbstemperatur ligger på 85-90 grader og returen ligger fast på 72 grader indtil tanken er fyldt hvor de så stiger til 90.

Jeg har fundet ud af at termometeret på kedlen nogle gange kan ligge en del lavere en fremløbs temperaturen egentlig er. Jeg har et termometer i både frem og retur lige over kedlen. Det er altid dem jeg går efter.

Hvis jeg rigtig går til den under opvarmning af tanken kan jeg få kedlen til at syde en lille smule, men på ingen måde så den lyder som om den bobler eller koger.

Jeg tror du skal prøve at lege lidt med indstillingen af kedlen og få den stillet ind så den stiller af inden den koger. Derefter gælder det så om at du har så meget flow på anlægget så du, under opvarmning af tanken, kan køre fuld knald uden at den så stiller af, før tanken er på 90 grader.

Mvh Tonni

lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Re: min passat atmos koger

Indlæg af lille_smed » 10 nov 2010 18:33

hej alle sammen .. mange tak for jeres hjælp-.. tror jeg er ved at have løst problemet ..

det første var at jeg har tævet lidt på ladeventilen med en plast hammer .. ventilen inde sad fast og det virker som om der gik fri ved det .. så nu skal der meget mere til før jeg kan få den til at koge lidt ....

det andet jeg har fundet ud af at en det er en 78 graderes ventil der er i .. den den skal højt op før den åbner helt .. så jeg vil skifte den du dem en 60inden så længe .. i skal have tak for hjælpen

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: min passat atmos koger

Indlæg af Flunk » 11 nov 2010 07:33

Godt du undersøgte ladeventilen inden du skiftede pumpen ud.
Håber for dig at det er der problemet er.
Det kan være ladeventilen skal skilles og renses ?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Re: min passat atmos koger

Indlæg af lille_smed » 11 nov 2010 12:15

tror nu også jeg skifter pumpen ud

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: min passat atmos koger

Indlæg af Flunk » 11 nov 2010 12:24

Nok en god ide, så er du sikker på at det ikke er der problemet er.
Men ladeventilen skal vel også renoveres/ændres?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Besvar