Re: Fra fastbrændsel m. akkutank til pillefyr

: 21 okt 2010 20:20
af mejeristen
Ahem kedel behøver ikke være 50kw ved 3500l

Jeg har en 30kW til 3400l idag har jeg fyret tanken op fra ~30 grd. til 85 grd. jeg tændte ilden kl 14.45 og fyldet kedlen op igen kl 18.25, den vil være brændt ud kl ca 22.00 og tanken vil ca være 85 grd varm undtaget de nederste 2-300 l som vil være 75-80grd

Re: Fra fastbrændsel m. akkutank til pillefyr

: 21 okt 2010 21:02
af Jens
Indrømmet, det kunne misforstås som et krav ved 3500 liters akku, - det er naturligvis ikke, men jo større jo hurtigere går det.

Er lidt ked af, at der er mange, åbenbart inkl nogle vvs-ere, som bruger de samme retningslinier for størrelsen på fyr, uanset om det er pillefyr eller brændefyr med akkutank, - og der er altså en verden til forskel på det to opstillinger.

Re: Fra fastbrændsel m. akkutank til pillefyr

: 23 okt 2010 10:12
af mejeristen
HELT ENIG!!

Re: Fra fastbrændsel m. akkutank til pillefyr

: 25 okt 2010 10:57
af hudle
er lige i gang med et forsøg som i kommer til at høre nærmere om... Det var pelle der kom med en god pointe.. jeg havde ca 75 grader på retur vandet og op til shunten fra fyret... Den skal åbenbart ikke være mere end 60 grader.. snakkede med pelle i ca20 minutter og der steg temp 8 grader i akkutanken mens vi snakkede sammen.. i går aftes fyrede jeg og i løbet af ca 1,5 time steg fyret 11 grader... så et eller andet må der være sket.. men er sgu stadig træt af det lille indfyringskammer + at den ikke kan æde træ der er meget større end håndledstykkelse... men vender lige tilbage om Pelle har løst problemet.. men det tror jeg nu umiddelbart han har.. der sidder også en termostat på Shunten.. og den var skruet fast med en skrue på 7 og nu står den på 4 så prøver jeg lige det.

Re: Fra fastbrændsel m. akkutank til pillefyr

: 23 nov 2010 20:21
af abn
Hvordan er det gået. Fik du løst problemet?

Re: Fra fastbrændsel m. akkutank til pillefyr

: 23 nov 2010 23:16
af hudle
jamen det er gået sådan, at den termostat ved shunten har jeg justeret op fra 4-5 stykker til 7 som er max... og nu drøner kedlen op på 80-85 grader og tæsker varmen i beholderen.. Så jeg kan fylde den op 2-3 gange om dagen og så rammer jeg ca 80 grader også selv m det er blæsevejr og pissekoldt..

Det skal så lige siges at røggasføleren er pillet op af fyret og sat til skorstenen på udvendig side.. det gør at røggastemp falder ca 50-60 grader og så går fyret ikke ud fordi der er en sikring på så når gastemp når 300 grader så slår den fyret fra.. Men nu er den langt under og så kører fyret... det har virket indtil videre....

Så nu skal tanken isoleres og gøres vindtæt så tror jeg at jeg er der for den her omgang...