Atmos virker ikke optimalt

: 16 okt 2010 09:57
af Trussetyven
Hejsa jeg er den lykkelige ejer at et nyt Atmos 25(KW) fastbrændselsfyr. Næsten da. Synes min temperatur falder alt for hurtigt i min akkumuleringstank. Min opsætning består som sagt at atmos kedelen og en 1500 Liters stående akku tank med åben expansion. Og Jeg har monteret en Laddomat 21 imellem. Jeg trækker vandet ind til huset via toppen af tanken og returen går ind i bunden af tanken. Min cirkulations pumpe sidder på returen. Alle rør er isoleret og jeg har isoleret akku tanken med 30cm... Mit hus er på godt 120m2 og er rimeligt isoleret og hulmursisoleret. Jeg får fortalt at i et atmos fyr skal man kun fyre én til to gange om dagen, men det opnår jeg intet ved. Jeg fyrer mange gange om dagen for at opretholde temperaturen i tanken. Og står tanken på omkring 90 grader i toppen og omkring 70 grader i bunden og jeg ikke fyrer i en 6 - 8 timer så står tanken nede på 40 grader og det er mens vi kun er omkring frysepunktet. Hva så når vi har 15 graders frost. Der må være et eller andet jeg har samlet forkert eller er det bare sådan det skal være??? Hjælp mig derude...

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 16 okt 2010 12:26
af pelle
Er der termostater på alle radiatorer. eller svinger temp. en del i huset. Har i 24 grader eller 21 grader som rum temp. Som jeg kan se det opfører jeres anlæg sig helt normalt, men i har et stort forbrug, eller hva ?? Tror måske det ville være godt at lave en shunt på centralvarmen, så der kan blandes retur vand ind i fremløbet, så kan du styre fremløbstemp. til huset og der er heller ikke så stort et flov igennem akkutanken og varmetabet i frem og retur til huset vil heller ikke være så stort. En høj fremløbs temp. = større varmetab.

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 16 okt 2010 18:05
af Trussetyven
Ja det lyder som en god mulighed. Fremløbet går jo ind med den temperatur som der er i toppen af tanken. Hvilken shunt ventil skal je købe?

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 16 okt 2010 18:11
af john m
Og pumpen i ladomaten stopper når fyret
er brændt ud ?
mvh john

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 16 okt 2010 22:01
af anderswitt
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-A ... 91697.html blev noget langt men du kan se lidt på om det er noget du kan bruge nogle vil sige at det er en dyr løsning men det er den som bedst ander har også prøvet med en watts termostat ventil

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 16 okt 2010 22:11
af pelle
Du kan måske sætte sådan en på anlægget. Varenr. 408145008. Eller,der er flere muligheder.

http://www.dvcenter.dk/index/termiske-ventiler-1781

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 17 okt 2010 13:38
af Trussetyven
Ja laddomaten er koblet på fyret og stopper når fyret enten når sin temperatur eller når fyret brænder ud... og tak for linkene. Er lidt varm på den der termomix shuntventil, også da den egentlig ikke koster særlig meget. Men kan jeg bruge den uden Automix CTR? for så er det jo pludselig en helt anden pris vi snakker om?

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 17 okt 2010 18:51
af anderswitt
du kan ikke pruge termomix alene du skal også have automix CTR da det er ventil motoren. den koster godt nok 3 k men den skulde gerne tjæne sig ind på sigt. din akk. vil jo holde dobbelt så langtid som uden..

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 17 okt 2010 19:04
af Jens
Som shunt-ventil til regulering af fremløbstemperatur til huset har jeg en Wats-ventil, den koster vel 3 - 500 kroner.
Kører lige pt med en fremløbstemp til radiatorerne på 45 grader, det er med nuværende udetemperaturer længe nok.

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 17 okt 2010 20:37
af Trussetyven
Så må jeg have mig den automixer. Godt nok træls penge og skal af med, men ja, jeg bruger mindre brænde og mindre tid på at fyre med den så den er vel det værd...