kondens tæring ved atmos
hej
jeg vil meget gerne køre selvcirkulation på min atmos kedel for at undgå en pumpe
mere. men kan kondens tæring ske ved atmos ved for lav retur eller er det temp
forskellen fra frem og retur der er problemet
lige nu køre jeg ved en gammel kedel .. støbe jern når jeg fyre i den .. er der kun ca 5 grader forskel på frem og retur
jeg vil meget gerne køre selvcirkulation på min atmos kedel for at undgå en pumpe
mere. men kan kondens tæring ske ved atmos ved for lav retur eller er det temp
forskellen fra frem og retur der er problemet
lige nu køre jeg ved en gammel kedel .. støbe jern når jeg fyre i den .. er der kun ca 5 grader forskel på frem og retur
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: kondens tæring ved atmos
For lav returtemperatur vil med sikkerhed medføre tæring i din kedel så den kun holder et par år
Prøv at se dette klip på youtube, der forklares og fortælles om problemet, dog på engelsk
http://www.youtube.com/watch?v=p_7BPKexaoI
/John
Prøv at se dette klip på youtube, der forklares og fortælles om problemet, dog på engelsk
http://www.youtube.com/watch?v=p_7BPKexaoI
/John
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: kondens tæring ved atmos
oki
Det er ikke meningen kedlen skal være kold hele tiden. men jeg vil lade den køre fra 45-90 grader. når min tank kommer under de 45 grader skal mit pille fyr tager over..
kan det give problemer at køre selvcirkulation uden retur ventil på
kedlen. Den vil blive længer tid om at blive varm.
Det er ikke meningen kedlen skal være kold hele tiden. men jeg vil lade den køre fra 45-90 grader. når min tank kommer under de 45 grader skal mit pille fyr tager over..
kan det give problemer at køre selvcirkulation uden retur ventil på
kedlen. Den vil blive længer tid om at blive varm.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: kondens tæring ved atmos
Selvcirkulation vil sikkert fungere udemærket hvis rørstørrelse er dimensioneret korrekt, men om en 60 grader ESBE shunt ventil fungerer ved selvcirkulation ved jeg ikke, men det er der sikkert nogen andre herinde der ved.
Men shunt skal der på !!!
/John
Men shunt skal der på !!!
/John
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: kondens tæring ved atmos
øv håbede eller på at jeg kunne slippe for det .. for så skal der også pumpe på.
ved godt en sumt holder kedlen over 60 grader i bunden .. men gamle salamander.. har kun en forskel på frem og retur på 5 grader sa. og de meste af tiden vil den jo være over 60 grader .. så vil den tage så mange skade af det .. hvis jeg forsøger uden
ved godt en sumt holder kedlen over 60 grader i bunden .. men gamle salamander.. har kun en forskel på frem og retur på 5 grader sa. og de meste af tiden vil den jo være over 60 grader .. så vil den tage så mange skade af det .. hvis jeg forsøger uden
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: kondens tæring ved atmos
På en støbejernskedel er det ikke noget problem, det er kun på pladekedler at den høje returtemperatur er vigtig.
Ellers ville salamanderkedler og andre gamle møgkedler være borte for længst.
Ellers ville salamanderkedler og andre gamle møgkedler være borte for længst.
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
- Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller Energikoks
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: Endnu ukendt
- Har takket: 1 gang
Re: kondens tæring ved atmos
Jeg tror altså også det er et volsomt opblæst problem, min gamle pladejernskedel har rundet de 30 år, og der kommer returvandet med den temperatur den nu har...typisk under 30 grader, og når det er støbejern har det tidligere -mere end 15 år tilbage aldrig været et tema...
Er selv udlært smed.
Er selv udlært smed.
- jordvarmekongen
- Stoker III
- 14
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
- Kontakt:
Re: kondens tæring ved atmos
det er muligt der står nogle pladejerns kedler uden returløbs sikring rind i landet, men garentien på en atmos dækker ikke hvis uheldet skulle være ude.
desværre
desværre
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3402
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: kondens tæring ved atmos
Hej
Det afhænger vel af jernkvaliteten.
Hs tarm pladejernskedler kan også holde uden shunt. Men.. en vigas som den jeg har, kan ikke holde. Har set en der på bare tre år var fuldstændig tæret op i den øverste del af kedlen. Pladen var blevet helt tynd og det gav sig når man "trykkede" på det.Tilsidst blev den utæt.Det var ellers 6 mm jernplade. Manden der havde den havde bare sat den direkte på centralvarmeanlægget istedet for hans gamle salamanterkedel med oliefyr. Men, hans nye vigaskedel blev kun tre år gammel, ved at lave det nummer. Så syntes ikke man skal undlade shunt. Det er bedst at være på den sikre side.
Noget helt andet er. Tror det giver en bedre forbrænding hvis kedlen ikke er for kold. heller ikke ved bunden.
mvh
Pelle
Det afhænger vel af jernkvaliteten.
Hs tarm pladejernskedler kan også holde uden shunt. Men.. en vigas som den jeg har, kan ikke holde. Har set en der på bare tre år var fuldstændig tæret op i den øverste del af kedlen. Pladen var blevet helt tynd og det gav sig når man "trykkede" på det.Tilsidst blev den utæt.Det var ellers 6 mm jernplade. Manden der havde den havde bare sat den direkte på centralvarmeanlægget istedet for hans gamle salamanterkedel med oliefyr. Men, hans nye vigaskedel blev kun tre år gammel, ved at lave det nummer. Så syntes ikke man skal undlade shunt. Det er bedst at være på den sikre side.
Noget helt andet er. Tror det giver en bedre forbrænding hvis kedlen ikke er for kold. heller ikke ved bunden.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: kondens tæring ved atmos
hej .. jeg har tænkt over det .. og vil lade min tank temp falde til 55 grader. så holder pille fyret tanken varm til jeg igen får fyldt brænde på .. så bliver det kun den tid hvor kedlen skal varme sig selv om temp er under 55... tror i det kan gå på den måde .. jeg vil meget gerne køre uden pumpe og ventil ... da det køre så godt på min salamander..