hudle » 13 Jan 2011, 20:42 skrev:Halløj...

Så tager jeg lige en gammel tråd op men mit fyr spøger stadig..

Der var en på et tidspunkt der spurgte om et diagram og jeg har nu prøvet at lave et nu hvor jeg har haft lidt tid til overs... I øverste højre hjørne er et forstørret billede af, hvordan den 3 vejs fætter eller hvad det nu er kommer fra.. og hvordan den ser ud og hvad der står på den... nogen der kan forklare lidt om det ... spørg hvis du mangler viden om rørføringen altså hvis jeg har glemt noget.. håber på opklaringen..

Måske pupem ved fyret kører den anden vej for den vender på hovedet med skriften.. plejer den ikke at pumpe fra bund mod top når bogstaverne vender så man kan læse dem???


Hudle...
Hej Hudle
Kan det passe at fremløbet fra din kedel går ind ved bunden af akkutank.. I såfald er det er fejl. Den skal gå ind ved toppen af tank. Ellers blander du hele tanken op. Omrøring. Returen tilbage i kedlen påvirkes også af varmen fra kedel fremløbet, så den bliver for varm for tidlig = pausefyring.Og så går der noget tid inden toppen af tanken er varm. Dermed også hvor hurtigt der kommer noget ordentlig varme ind i huset. Din fremløb til centralvarmen sidder rigtigt i toppen af akkutanken. Men hvor er returen fra centralvarme anlægget. Den bør gå ind i tanken et stykke op fra bunden. Men, knapt så væsentligt.
Din shunt og pumpe er ok. Den skal pumpe den vej ind i kedel. Du kan, se på pumpens støbejerns blok sidder der en pil på siden =Vandløbsretningen.
Men, fremløb kedel altid ind ved top af tank og til kedel retur altid fra bund af tank.

Re: Baxi Solo Innova

: 13 jan 2011 23:21
af hudle
hej pelle

Ja jeg mener at de er sat rigtig til i akkutanken. jeg har bare sat tingene ind til akkutanken for at vise hvor det fører hen. Normalvis så er toptemp ca 70-80 grader og midten 45-55 og bund 39-45 grader.. når midttemp er som den er omkring de 45-55 grader.. stiger midttemp så er bund temp også med oppe...

Jeg kunne ikke lige se pilen og den vidste jeg godt man skulle kunne se men den sidder helt inde bagved så kan ikke helt se hvordan det ser ud.. men hvordan med den skide termostat.. skulle den åbne og lukke efter hvor varm temp bliver..

Kunne der følge en beskrivelse af forløbet i mit kredsløb... kan ikke helt se fidusen med forbindelse til rørføring ved åben ekspansions tråden og ned til fremløbet til kedlen osv osv..

Re: Baxi Solo Innova

: 14 jan 2011 08:28
af sackman
"Normalvis så er toptemp ca 70-80 grader og midten 45-55 og bund 39-45 grader.. "

på hvilket tidspunkt?

min er efter endt fyring 90gr. hele vejen. Derefter ved forbrug, falder først bund til 35gr, midt til 40gr og sidst top til 40gr. Derefter er det fyrings tid igen.. Pt. er det tidsrum ca 24 timer, fra slut fyring til start fyring.

tanken er på 2000 ltr

Re: Baxi Solo Innova

: 14 jan 2011 15:14
af Jakobtl
Hejsa. Det lyder spændende. Hvor køber du rapspillerne?

Re: Baxi Solo Innova

: 14 jan 2011 15:41
af hudle
Sackman. Det er når jeg fyrer.. så går jeg altid ud fra midt temperatur.... så når den er 45 grader så er top 75 og bund 40.....

Re: Baxi Solo Innova

: 15 jan 2011 01:00
af hudle
sidder lige her og kommer til at tænke på om jeg skal skifte den der forstørrede 3 vejs dims ud med en laddomat i stedet.. eller en ladeventil som det jo også så fint hedder.. Altså en med 3 termometre på og en pumpe indbygget... om det ivlle hjælpe på mit problem..

Som det er nu så sidder der to haner jeg kan åbne og lukke på, men på en laddomat/ladeventil gør den det jo automatisk..

Det jeg er lidt bange for lige nu ved min kedel er, at begge haner står fuldt åbne, dvs at det kolde vand fra akkutanken bliver blandet direkte med vandet fra toppen af kedlen og kører ind i bunden af kedlen... og så er det vand vel ikke pokkers varmt når pumpen starter med at køre..

Så jeg er noget nervøs for om det er for sent at redde kedlen, idet man jo snakker om at vandet skal være 60 grader varmt... jeg ved ikke om mit er 60 grader med det system som er sat op nu.... den har levet med det siden kedlen blev opsat i 1998...... det er 13 år gammelt og når det har været sådan altid så er jeg i tvivl om jeg har min kedel på lånt tid at det bliver en lørdag aften (værst af alle tidspunkter) at den pludselig bliver utæt og tærer gennem..

et spørgsmål mere... er der en løsning som er billigere end at købe en ladeventil/laddomat men som virker på samme måde...

Tror jeg er ved at finde frem til nogle kerneproblemer i mit system... HAder tidligere ejer når tingene ikke er lavet ordentlig fra starten.. grrrrr


Hjælp mig lige...

Re: Baxi Solo Innova

: 15 jan 2011 01:12
af mejeristen
hudle » 15 Jan 2011, 01:00 skrev:HAder tidligere ejer når tingene ikke er lavet ordentlig fra starten.. grrrrr

Tjae velkommen i ......, men den forrige ejer har sikkert været tilfreds :D

Re: Baxi Solo Innova

: 15 jan 2011 01:40
af hudle
mejeristen » 15 Jan 2011, 01:12 skrev:
Tjae velkommen i ......, men den forrige ejer har sikkert været tilfreds :D


Det ved jeg ikke om han har... men hovedet har han ikke haft med i fyrrummet da det skulle laves... KLOVN


Ved nærmere undersøgen omkring sådan en laddomat, så kan jeg jo se, at min pumpe sidder på den forkerte streng..

Jeg vil mene at pumpen skulle sidde oppe på strengen fra fremløbet fra fyret og ned til shuntventilen eller hvad den 3vejs fætter hedder.. Altså egentlig skulle pumpen vel sidde der hvor termometeret sidder nu.. Så skulle installationen vel være fin nok med den blandeventil.. Går ud fra når der på termostaten står 1-7 så må den vel næsten være i antal grader fra 10-70 eller noget i den stil.. der står på termostaten at den altid som minimum skal stå på 6...det må så være ca 60 grader.. eller hvordan...

Jeg har to manuelle haner der kan lukkes for til ventilen.. det er ved fremløb fra fyret og ned til ventilen og så fra den kolde side ved akkutanken og hen til ventilen... Skal begge så stå helt åben??

Re: Baxi Solo Innova

: 15 jan 2011 07:24
af pelle
hudle » 15 Jan 2011, 01:40 skrev:

Det ved jeg ikke om han har... men hovedet har han ikke haft med i fyrrummet da det skulle laves... KLOVN


Ved nærmere undersøgen omkring sådan en laddomat, så kan jeg jo se, at min pumpe sidder på den forkerte streng..

Jeg vil mene at pumpen skulle sidde oppe på strengen fra fremløbet fra fyret og ned til shuntventilen eller hvad den 3vejs fætter hedder.. Altså egentlig skulle pumpen vel sidde der hvor termometeret sidder nu.. Så skulle installationen vel være fin nok med den blandeventil.. Går ud fra når der på termostaten står 1-7 så må den vel næsten være i antal grader fra 10-70 eller noget i den stil.. der står på termostaten at den altid som minimum skal stå på 6...det må så være ca 60 grader.. eller hvordan...

Jeg har to manuelle haner der kan lukkes for til ventilen.. det er ved fremløb fra fyret og ned til ventilen og så fra den kolde side ved akkutanken og hen til ventilen... Skal begge så stå helt åben??
Jeg har en manuel hane fra fremløbs forbindelsen over til shunt. Den er halv lukket i. Har ingen hane fra returen, Så der er jo fuld åben. Det rør der går ind ved bund af kedel er jo kold under kedelopstart. Der går nok 20-30 min. inden den er helt varm. Den skal så være 60 gr. eller derover. Mærk på røret. kan du ikke holde ret længe om det inden det gør ondt er den varm nok. Ellers køb en termometer til at montere uden på røret. Det er kun hvis returen tilbage i kedel ligger på 40-50 grader ,altså lunken,tæring kan opstå.
Min shunt på kedelkreds hedder termomix ( 60 gr.). Den kan nok købes for under en 500 krone seddel. Den har fungeret nu i 5 år og jeg er og har altid været yderst tilfreds med den shunt. Min pumpe har samme placering som din pumpe og pumper samme vej som din pumpe.

Re: Baxi Solo Innova

: 15 jan 2011 07:44
af john m
Jeg syntes det ser rigtigt nok ud forudsat at frem fra kedel
går i top af tank.Hvis den termostat du har åbner og og lukker som
den skal tjek (retur som pelle forslår) tror jeg ikke at det hjælper
at montere en ladomat da virkningen er den samme.

Mvh John