Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Atmos Brændekedel

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Atmos Brændekedel

Indlæg af mejeristen » 15 feb 2015 00:52

nemocharley skrev:hvis akkutanken er rigtig dimensioneret -en tand over 1500l vil være passende.
Som tommelfingerregel siger man 10-12l akku. pr kvm, du har 170+40=210kvm dvs der skal være mindst 2100l akku jeg vil sige kan du finde en akku på 3000-3500l og der til en kedel på ~40kW så er du godt kørende, dit hus' isolering minder lidt om mit. i øjeblikket fyrer jeg hver dag, forbruget er 1½ opfyldning af fyrboksen. om en månedstid ca, en opfyring med fyldning af fyrboksen 2x hver anden dag
nemocharley skrev: Et forsigtigt gæt uden at vide om der er gulvarme eller radiatorer, fam. størrelse og brug af varmt vand - på en iskold vinterdag med lidt blæst - en daglig optænding.
Svaret som nemo. giver vil jeg tage med et gran salt, hvor stor er kedlen? hvor stor er akku tanken? hvor stort er forbruget??

Et gæt baseret på mit eget forbrug til 225kvm, 2 voksne , 23 grader over alt undtagen sovekabinen, vi er slemme til at skylle af i varmt vand, tager lange bade osv. vil jeg sige at du formentligt vil skulle tænde fyret en gang dagligt og genfylde 2-3 gange ved -10grd og en stiv blæst, hvis du har en 40kW kedel og 3500-4000l akkutank

Mit forbrug forrige sæson var ca 18rm stablet Ask. I år bliver det mindre jeg har siden den 1/9-14 brugt ca 9rm stablet ask.
Jeg køber mit brænde i skov rm. og saver/kløver selv så med mindre det er en hylende kold vinter kan jeg fyre hytten op for max 7000,- om året, og med den "globale" opvarmning så blive vintrene nok ikke koldere :)
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos røg og gas eksplosion

Indlæg af John Skov Jensen » 15 feb 2015 08:08

Boesgaard 54 skrev:Atmos bruger med røg og gas eksplosioner.

Løsning -indstilling af primær luft, ved kontrol af røggastemperatur.

Til Atmos kedel følger en Dansk brugervejledning eller skal jeg sige mangel på samme !!

I januar 2012, købte jeg en Atmos 32S, da min gamle støbejerns kedel var blevet utæt.

En glad mand var jeg, da fragtmanden stod foran min dør med min nye Atmos kedel.

Jeg har efter nogle, en kedelig vane for at læse brugs forvirringen på kryds og tværs, vil jo nødig gå glip af nogle gode tips,...

Men desværre var der en enkelt lille bitte detajle jeg havde overset, eller rettere den danske importtør havde undladt i deres version af brugervejledningen.

Jeg har siden op starten af min Atmos kedel været udsat for, at den ind i mellem lavede nogle gevaldige gas eksplosioner, samt røgfyldte hele byen, som om der kom et gammelt damplokomotiv trækkende op af Gjern bakke med 400 prop fyldte godsvogne.

Jeg har haft gentagne kontakt til Passat energi, skrevet om det herinde. Ingen har kunnet give mig et svar som løste problemet.

Svaret på mine problemer fandt jeg så, i starten på den nye fyringssæson efteråret 2014, da Atmosèn endnu en gang havde trukket 400 godsvogne gennem byen.

Træt af Atmos, satte jeg mig en aften og læste den originale engelske brugervejledning igennem.

Der var særlig et afsnit der fangede mine øjne, på side 32:

"Instruction manual - GB page 32-GB" Her står der midt på siden: (oversat til dansk efter dette afsnit)
Adjustments to settings should be done on the basis of the waste gas analyzer and maximum temperature; which must not exceed 320 Celsius at outlet to chemney, at stabilised nominal output/whit closed ignition valve. The boiler is set to optimal operating parametres by the manufacturer. Therefore, make adjustments to settings only in case where the operation conditions are non-standart (for example - if insufficient chemney draught, pull the regulator pulling rod to its maximum ).

Justering af indstillinger skal gøres på basis af røggas temperatur, -maximum røggas temperatur må ikke overstige 320 gr celsius ved udgangen til skorsten, ved stabiliseret *nominel ydelse* ved lukket træk spjæld. (dvs. lukket spjæl = 90 gr kedel temp)
Kedlen er fra fabrik sat til optimal virkning i.flg. fabrikkens parameter.
Derfor, ændres indstillinger kun i de tilfælde hvor andvendelses parameter ligger uden for fabrikkens indstillinger (som f.eks. ved for lille træk i skorsten, her trækkes stangen til primær luft regulator helt ud)

Obs. Dette er et punkt man skal være MEGET opmærksom på ved Atmos kedlen, hvis optimal ydelse ønskes opnået (og det vil jo alle) skal røggas temperatur ligge på mindst, se tabel.

* nominel ydelse*
DC18s 208 gr røggastemperatur
DC22s 208 gr
DC25s 225 gr
DC32s 230 gr
DC50s 255 gr
DC70s 260 gr

Det vil altså sige, at som i mit tilfælde med en DC32s, ved nominel ydelse, (normal ydelse) der SKAL røggas temperaturen ligge på <230 gr ved ny renset kedel og hvis røggas temperaturen nærmer sig 300 gr, er tid tid for rensning af kedel +røgkanaler bag på kedel, bemærk røggas temperatur må IKKE overstige 320 gr. Derved kan bla. røggas temperatur føler tage skade.

Der har og er stadig meget snak om, at jo højere røggas temperatur, jo mere energi smider vi ud af skorsten, dette er så kun delvis korrekt, for hvis kedelen IKKE når sin nominel røggas temperatur, afgiver kedel heller ikke de antal Kw. den er opgivet til !!
Så enten smider vi energi ud gennem skorstenen, eller også udnytter vi ikke bændslet ordentligt, ordentligt udnyttelse af brændslet giver mere varme og mindre forurening.

Jeg havde som skrevet, af og til et mega røgproblem og gas eksplosioner, så stort at jeg var på nippet og kyle Atmosèn i havnen.
I dag er jeg meget glad for, at jeg læste den originale brugervejledning på engelsk.

For efter at jeg har justeret røggastemperaturen med et røggas termometer og i midt tilfælde trukket stangen til primær lufttilførsel helt ud, har min Atmos kedel efterfølgende været en ren og røgfri fornøjelse, asketømning ca. hver 8-10 dag.

Bemærk også, at der er en fejl i den danske brugermanual fra Passat nederst på side 8 og øverst på side 9.
Her står der, at kedel termosten skal stilles 5 gr højere end træk regulatoren bag på kedlen.

Dette er FORKERT !!

Den korrekte indstilling, kedeltermostaten SKAL stilles 5 gr. LAVERE end træk regulatoren, dette skal sikre at blæseren stoppes inden kedlen når de 90 gr som træk regulatoren er sat til, dette for at undgå for høj kedel temperatur.

Jeg har ikke ville skrive om min oplevelse før jeg var 100% sikre på, at mit damp lokomotiv havde forladt byen for sidste gang.

En nu glad Atmos ejer :-)
En lille bemærkning til ovenstående.
Du oversætter "ignition valve" til " lukket træk spjæld. (dvs. lukket spjæl = 90 gr kedel temp)"
Dette er forkert, med ignition valve menes der bypass spjældet der lukker røggasserne fra primærkammeret direkte ud til røgsugeren.
Når Atmos opgiver max 320 grader er det med bypass spjæld lukket ved nominel ydelse, dvs kedlen får 65grader varmt returvand og laver en fremløbstemperatur på 80-90 grader

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos Brændekedel

Indlæg af John Skov Jensen » 15 feb 2015 08:14

Tom_AT skrev:Nu skriver du stangen til primær luft skal være trulley helt ud.
Jeg går ud fra du mener stangen til sekundær luft.

Fint du har lavet en grundig research og fået skidtet til at virke. Men synes du er en kende generaliserende omkring dit problem. For mig bekendt kører der altså masser af Atmos DC kedler uden problemer. Incl hos undertegnede.
Det er korrekt benævnt af Boesgaard 54 at det er stangen til justering af primær luft.
Sekundær luft kan ikke justeret seperat på en dcxxs kedel. Ved at flytte primær spjældets position ændres forholdet mellem primær og sekundær luft.

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Atmos Brændekedel

Indlæg af haderslev1234 » 20 feb 2015 19:05

Jeg er ikke helt med på det i skriver. Er det den trækstang øverst til højre på kedlen som i skriver skal være trukket ud?? Det er da kun ved optænding, ellers kan kedlen ikke udnytte gassen i nederste kammer. Er ellers glad for min DC 50. Får også røggas eksplosioner indimellem, men det er kun når jeg ikke stabler brændet ordentligt og alt træet overtændes. Eller jeg smider affaldstræ ind

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Atmos Brændekedel

Indlæg af Skovløber » 20 feb 2015 19:37

haderslev1234 skrev:Jeg er ikke helt med på det i skriver. Er det den trækstang øverst til højre på kedlen som i skriver skal være trukket ud?? Det er da kun ved optænding, ellers kan kedlen ikke udnytte gassen i nederste kammer. Er ellers glad for min DC 50. Får også røggas eksplosioner indimellem, men det er kun når jeg ikke stabler brændet ordentligt og alt træet overtændes. Eller jeg smider affaldstræ ind
Jeg har aldrig haft røggas problemer, hiv lidt i stangen bagpå. Så er det vel ovre.
Den skal buldre ikke eksplodere ;-)
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos Brændekedel

Indlæg af John Skov Jensen » 20 feb 2015 21:09

haderslev1234 skrev:Jeg er ikke helt med på det i skriver. Er det den trækstang øverst til højre på kedlen som i skriver skal være trukket ud??
Nej det er der slet ikke nogen der skriver noget om, hvordan får du det udledt? Logisk nok skal dette spjæld være helt lukket under drift

Claus Madelung
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 26 dec 2016 09:00
Mit fyr: Atmos DC40-GD
Areal: 200
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4862
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af Claus Madelung » 14 dec 2017 08:17

Hej alle
Jeg har en DC40GD kedel med en 2000 L tank - fyrer med ask og ahorn primært i ikke alt for store stykker. Men jeg har en udfordring med røggastemp der til tider kommer liiiiige lovlig langt op. Umiddelbart ville jeg tro at hvis jeg reducerede den primære luft ville den falde (mindre bål) men det lader ikke til at være tilfældet...
Jeg kan se i brugervejledningen at temp bør være ca. 175 gr. - og jeg ligger på ca 250 (http://passatenergy.com/pdf/Atmos_DCxxG ... GSX_DK.pdf) Så er der ikke langt til de 320 der skulle være faregrænsen for min røggastermostat..
Gode råd modtages MEGET gerne!!! Jeg ønsker en ren forbrænding af hensyn til naboer og miljø men også gerne udbytte af brændet :)
Atmos DC 40 GD nybegynder

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af John Skov Jensen » 14 dec 2017 14:15

Claus Madelung skrev:Hej alle
Jeg har en DC40GD kedel med en 2000 L tank - fyrer med ask og ahorn primært i ikke alt for store stykker. Men jeg har en udfordring med røggastemp der til tider kommer liiiiige lovlig langt op. Umiddelbart ville jeg tro at hvis jeg reducerede den primære luft ville den falde (mindre bål) men det lader ikke til at være tilfældet...
Jeg kan se i brugervejledningen at temp bør være ca. 175 gr. - og jeg ligger på ca 250 (http://passatenergy.com/pdf/Atmos_DCxxG ... GSX_DK.pdf) Så er der ikke langt til de 320 der skulle være faregrænsen for min røggastermostat..
Gode råd modtages MEGET gerne!!! Jeg ønsker en ren forbrænding af hensyn til naboer og miljø men også gerne udbytte af brændet :)
Hvilken position/vinkel har dit trækregulator spjæld når kedlen er i fuld drift

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af haderslev1234 » 14 dec 2017 19:09

Hej,
Har en DC-50 . Har kørt i 4 år nu uden problemer. Røggas ligger på 250-300 grader.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af John Skov Jensen » 14 dec 2017 19:13

haderslev1234 skrev:Hej,
Har en DC-50 . Har kørt i 4 år nu uden problemer. Røggas ligger på 250-300 grader.
Korrekt, Kedlen kan sagtens tåle at køre med disse temperaturer. Men en GD kedel kan sagtens komme meget længere ned, og derved udnytte brændet bedre.


Besvar