Sammenkobling af akkutanke
Jeg skal have sammenkoblet 3 stk 500l akkutanke, og har læst at seriekobling er den rigtige måde at gøre det på. Jeg har vedhæftet en tegning (Ikke den mest fancy) der viser 2 forskellige måder at koble det på. Er en af dem den rigtige, eller skal det gøres på en helt tredje måde??
Tegningen viser, fra venstre mod højre
akkutank, akkutank, akkutank, ladeventil, kedel.
De røde streger er kedelkredsen, de grønne er kredsen til huset. Pilene angiver flowretningen. /John
Tegningen viser, fra venstre mod højre
akkutank, akkutank, akkutank, ladeventil, kedel.
De røde streger er kedelkredsen, de grønne er kredsen til huset. Pilene angiver flowretningen. /John
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
Du skal benytte den øverste mulighed det andet får du ikke til at fungere ordentligt
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: Sammenkobling af akkutanke
Jeg vil koble tankene sammen alle tre i toppen,
og ligeledes i bunden
Paralelkobling vil absolut være det bedste.
og ligeledes i bunden
Paralelkobling vil absolut være det bedste.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
Hvad er fordele og ulemper ved henholdsvis paralllelkobling og seriekobling af akkutankene??
Den nederste af mine illustrationer er tegnet udfra det faktum at køligere vand der kommer ind i toppen af en akkutank lynhurtigt falder ned hvor det hører til i forhold til temperatur og dermed massefylde med minimal omrøring i tanken. Samtidigt er det kun interssant at trække varme ud af akkutankene der hvor man ved at det varmeste vand befinder sig, derfor de mange tilslutninger i toppen.
Kommenter gerne mine betragtninger
Lige nu har jeg 3 tanke, men flere vil blive koblet på i fremtiden efterhånden som jeg falder over tankene til den rigtige pris
/John
Den nederste af mine illustrationer er tegnet udfra det faktum at køligere vand der kommer ind i toppen af en akkutank lynhurtigt falder ned hvor det hører til i forhold til temperatur og dermed massefylde med minimal omrøring i tanken. Samtidigt er det kun interssant at trække varme ud af akkutankene der hvor man ved at det varmeste vand befinder sig, derfor de mange tilslutninger i toppen.
Kommenter gerne mine betragtninger
Lige nu har jeg 3 tanke, men flere vil blive koblet på i fremtiden efterhånden som jeg falder over tankene til den rigtige pris
/John
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
ja okay returen fra radiator var jeg ikke lige opmærksom på, mener stadig at øverste tegning er den rigtige, du skal bare flytte returen fra radiator kredsen til toppen af tanken
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: Sammenkobling af akkutanke
Godt nytår
Du spørger efter, hvilke ulemper der er ved at koble dem i serie.?
Det er en hel masse stutse du skal have svejset på tankene.
Og når du skal hive varmen ud af dem igen.
Da vil det varme vand fra den bagerste tank blive trukket ud af toppen og gå ind i bunden af den næste, og det vil jo skabe turbolæns og blande vandet i tanken.
Hvis varmere vand pumpes ind i bunden af en koldere tank, så vil dette varmere vand straks boble opad inde i tanken, og det er ikke godt.
Vi ved jo, een stor tank kører rigtig godt, når stusene sidder rigtigt.
Når du paralelkobler alle tre tanke, så vil de fungere præcis som een stor.
Og du kan rolig sammenkoble tankene med 1" rør. (Det er klogt, at montere kuglehaner på forbindelserne nede i bunden i tilfælde af reparationer.)
Jeg ved af erfaring, at vand er sådan en underlig størrelse, og derfor skal akkumuleringstanke altid tilkobles rigtigt.
Et andet lille fif kan være, returen fra radiatorkredsen, kan køre tilbage i tanken i fire forskellige højder eller flere, ved at montere et 2" lodret stående rør ved siden af tanken og så svejse fire - fem forbindelser fra det 2" rør og ind på tanken i forskellige højder, så skal returen fra radiatorkredsen bare tilkobles det 2" rør, og det vil være ligemeget om du kobler det til i bunden - midt på eller i toppen af det 2" rør, så vil returvandet selv finde på plads i den højde, hvor vægtfyldeforskellen siger, det hører hjemme i akku-tanken.
Sådan et system virker som det skal.
V.v.beholderen kører som veksler til solvarmen, den er pladceret ved siden af akku-tanken og kører ved selvcirkulation.
Jeg ønsker dig held og lykke med dit forehavende.
Du spørger efter, hvilke ulemper der er ved at koble dem i serie.?
Det er en hel masse stutse du skal have svejset på tankene.
Og når du skal hive varmen ud af dem igen.
Da vil det varme vand fra den bagerste tank blive trukket ud af toppen og gå ind i bunden af den næste, og det vil jo skabe turbolæns og blande vandet i tanken.
Hvis varmere vand pumpes ind i bunden af en koldere tank, så vil dette varmere vand straks boble opad inde i tanken, og det er ikke godt.
Vi ved jo, een stor tank kører rigtig godt, når stusene sidder rigtigt.
Når du paralelkobler alle tre tanke, så vil de fungere præcis som een stor.
Og du kan rolig sammenkoble tankene med 1" rør. (Det er klogt, at montere kuglehaner på forbindelserne nede i bunden i tilfælde af reparationer.)
Jeg ved af erfaring, at vand er sådan en underlig størrelse, og derfor skal akkumuleringstanke altid tilkobles rigtigt.
Et andet lille fif kan være, returen fra radiatorkredsen, kan køre tilbage i tanken i fire forskellige højder eller flere, ved at montere et 2" lodret stående rør ved siden af tanken og så svejse fire - fem forbindelser fra det 2" rør og ind på tanken i forskellige højder, så skal returen fra radiatorkredsen bare tilkobles det 2" rør, og det vil være ligemeget om du kobler det til i bunden - midt på eller i toppen af det 2" rør, så vil returvandet selv finde på plads i den højde, hvor vægtfyldeforskellen siger, det hører hjemme i akku-tanken.
Sådan et system virker som det skal.
V.v.beholderen kører som veksler til solvarmen, den er pladceret ved siden af akku-tanken og kører ved selvcirkulation.
Jeg ønsker dig held og lykke med dit forehavende.
-
- Stoker III
- 14
- Indlæg: 61
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Re: Sammenkobling af akkutanke
Hej John
Jeg har selv valgt serie, og det køre super med kanon lagdeling. (2 stk 1000l.)
Efter min mening skulle du bruge tegning 1, uden de grønne forbindelse. kun 1 stk rør mellem hver tank.
hvis tank 1 er fremløb anlæg, så fra bundaf den til top tank 2.fra bund tank 2 til top tank 3. retur fra anlæg i bunden af tank 3.
Godt nytår til alle her på siden.
Jeg har selv valgt serie, og det køre super med kanon lagdeling. (2 stk 1000l.)
Efter min mening skulle du bruge tegning 1, uden de grønne forbindelse. kun 1 stk rør mellem hver tank.
hvis tank 1 er fremløb anlæg, så fra bundaf den til top tank 2.fra bund tank 2 til top tank 3. retur fra anlæg i bunden af tank 3.
Godt nytår til alle her på siden.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
Og så selvfølgelig fjerne de grønne forbindelser mellem tankene som KIMS skrivermejeristen skrev:ja okay returen fra radiator var jeg ikke lige opmærksom på, mener stadig at øverste tegning er den rigtige, du skal bare flytte returen fra radiator kredsen til toppen af tanken
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
Hvis du er itvivl om hvad du skal vælge så lyt til ERNST D. så kommer du ihvertfald ikke galt afsted!
Det der med parallel og serie er nok også lidt en religionssag, jeg vil f.eks foretrække serie. grunden er at jeg selv har haft et anlæg med parallel forbundne tanke, som havde svært ved at afgive al varmen, dertil kommer at jeg har en bekendt med serie forbundne tanke som fungere kanont
Det der med parallel og serie er nok også lidt en religionssag, jeg vil f.eks foretrække serie. grunden er at jeg selv har haft et anlæg med parallel forbundne tanke, som havde svært ved at afgive al varmen, dertil kommer at jeg har en bekendt med serie forbundne tanke som fungere kanont
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3402
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
Hej
Det ville være rart hvis der blev tegnet lidt mere, så man bedre kunne forstå det i skriver.
Er godt med på kedelkreds. Men, hvad med centralvarmekreds. Er det sådan, som jeg har tegnet det, i mener det skal være ???? Eller hva.. Det røde viser varmen fra den ene tank til den anden osv osv.
Jeg har nu bare parralel koplet mine tanke. Jeg ved ikke om det er det bedste, men det er enkelt. Jeg fyrer en gang om dagen. på samme tid. ca. 5 timer.( i disse dage, hvor det er koldt) Ellers fyrer jeg nok 4 timer. Så opretholder jeg samme fremløbstemp. hele døgnet til stuehuset. Det er vel det det drejer sig om.
mvh
Pelle
Det ville være rart hvis der blev tegnet lidt mere, så man bedre kunne forstå det i skriver.
Er godt med på kedelkreds. Men, hvad med centralvarmekreds. Er det sådan, som jeg har tegnet det, i mener det skal være ???? Eller hva.. Det røde viser varmen fra den ene tank til den anden osv osv.
Jeg har nu bare parralel koplet mine tanke. Jeg ved ikke om det er det bedste, men det er enkelt. Jeg fyrer en gang om dagen. på samme tid. ca. 5 timer.( i disse dage, hvor det er koldt) Ellers fyrer jeg nok 4 timer. Så opretholder jeg samme fremløbstemp. hele døgnet til stuehuset. Det er vel det det drejer sig om.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.