Er der nogen fejl nu!!!!!

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

Indlæg af stokerbent » 10 nov 2009 12:53

Flunk skrev:Fyrer de døgnet rundt, eller hvor mange timer pr dag?

jep døgnet rundt

skal lige siges at de har pt ingen akkumulerings tank til

fatter bare ikke den gamle passat gennemforbrænings kedel de havde den kunne holde natten over

nu er de nødt til at fyre om natten for ikke deer skal være koldt om morgenen

de har kedelen til at kører på 70 grader
kører 65 grader ind i hus vvb gulvvarme
men det er måske sådan det skal kører

de skulle sku have haft en 40kw så, men hvad folk er sku så kloge de skulle endelig ikke købe den for stor 18kw var næsten alt for stor 13kw var rigeligt


Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

Indlæg af Tass » 10 nov 2009 13:52

Kunne du ikke forklare hvad der er ændret fra det oprindelige setup.
Så var det måske lettere at se hvor det går galt.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski

stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

Indlæg af stokerbent » 10 nov 2009 14:46

Tass skrev:Kunne du ikke forklare hvad der er ændret fra det oprindelige setup.
Så var det måske lettere at se hvor det går galt.

ny pumpe til hus
laddomat til fyr "der var ingen shunt på den gamle passat pladejerns kedel den har kørt sådan i knap 20 år"
Ny VVB
Akkutank "dog er denne koblet fra nu" pga den blev gravid under en fejl påfyldning"
shunt til hus "kørte sku bare fuld gas før"

jamen det meste er jo lavet om

men forstår ikke rigtig det ikke virker havde flere kloge mennesker til at kigge på det inden jeg gik i gang og det var sådan det skulle laves "mente" de

hmm nå men nu må vi se må jo prøve mig frem

Troede måske lige der var et eller andet der sprang i hovedet på folk så de kunne sige det der det duer bare slet ikke

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

Indlæg af Jens » 10 nov 2009 16:19

Hej

Havde den gamle Passat-kedel ikke indbygget varmtvandsbeholder ? - I så tilfælde havde de jo en mindre akkutank indbygget til at hjælpe med at holde varme til om morgenen. Til gengæld var der kun koldt vand om morgenen hvis fyret var kølet helt ned.

JA, - de skulle have nogle dask, - de personer som anbefaler de små kedler til brug sammen med en akkutank, - grunden til at have en akkutank er jo netop at man ikke gider at fyre hele tiden, - plus en meget bedre forbrænding når kedlen kan køre på fuldt blus.

Hvis valget af kedel er sket udfra anbefaling/rådgivning af vvs-er eller forretning, så ville jeg kræve kedlen byttet. Under 30 KW er spild af tid med fyring, hvis der er akkutank tilkoblet. Selvfølgelig kan en 18kw løse opgaven, men det kræver altså meget mere tid.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !


Besvar