Skal have monteret denne ud ved mine forældre

der står der skal køres 2" rundt i manualen men er det ikke lige i overkanten. Regnede med at drosle ned til en 1". Eller er det farligt at gøre dette

Kan det godt passe den skal monteres 1m fra væggen dvs der skal være 1m røgrør puha der bliver varmt i det fyrrum

har lavet en lille tegning over hvordan jeg mener den skal kobles til


Billede


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af Ole S. » 09 sep 2009 15:46

Hej
2" bruges vist kun til selvcirkulering, det burde bestemt ikke være nødvendig, hvis der er pumpe.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af pelle » 09 sep 2009 15:53

Hej Bent
1 tommer kan godt gå. jeg har nu godnok brugt 5/4 tommer. Den behøver ikke stå 1 meter fra væggen. Lyt til dette gode råd... Spørg skorstensfejeren inden du gør noget som helst.
Og som det efterhånden er skrevet mange gange herinde. Altid akkutank når der fyres med træ.


Du kan tro det betaler sig. Nemmere rengøring, godt for miljøet og bedre brændselsøkonomi.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
Dyrehavevej
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 264
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af Dyrehavevej » 09 sep 2009 16:15

Jeg monterede min Orlan direkte fra 2" til 1" med nippelmuffer.
Ingenproblemer hvis du selvfølgelig har pumpe på.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af Ernst Drastrup » 09 sep 2009 16:24

Du skal flytte pumpe nr. 2 over på den anden side af, hvor ekspansionen går fra. Der må aldrig være nogen komponenter mellem kedel og ekspansion.

Du skal udskifte den 2,5 kg. sikkerhedsventil med den 10 kg. , som du agter at sætte over på varmtvandsrøret.
Du skal ikke sætte sikkerhedsventiler på det varme rør.

Du kan sagtens køre med 1" rør overalt i kedelrummet.

De 2" rør som kedelfabrikanten foreslår, det var noget man brugte for over 50 år siden.
Før pumperne blev opfundet.

Med hensyn til afstanden mellem kedel og væg, så spørg skorstensfejeren.
Reglerne siger min. 30 cm.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af stokerbent » 09 sep 2009 16:50

Ernst Drastrup skrev:Du skal flytte pumpe nr. 2 over på den anden side af, hvor ekspansionen går fra. Der må aldrig være nogen komponenter mellem kedel og ekspansion.

Du skal udskifte den 2,5 kg. sikkerhedsventil med den 10 kg. , som du agter at sætte over på varmtvandsrøret.
Du skal ikke sætte sikkerhedsventiler på det varme rør.

Du kan sagtens køre med 1" rør overalt i kedelrummet.

De 2" rør som kedelfabrikanten foreslår, det var noget man brugte for over 50 år siden.
Før pumperne blev opfundet.

Med hensyn til afstanden mellem kedel og væg, så spørg skorstensfejeren.
Reglerne siger min. 30 cm.

Fik af vide der ikke behøvedes sikkerheds ventil når jeg køre med åben expansion er dette korrekt, vil helst ikke sætte mere på end højest nødvendig

Ang expansion så kommer den på den anden side af af pumpen

ang akkumulering har jeg fået af vide det ikke var nødvendig da vi valgte en 18kw i stedet for en 25kw
huset er ca 220m2 og middel isoleret med gulvvarme i 85 m2 bestående af forgang, toilet samt havestue

men er det bedst med akkumulerings tank så montere vi da sådan en. Men de er ved at være ældre mennesker mine forældre så der skal helst ikke være for meget mekanik at stille på

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af Ernst Drastrup » 09 sep 2009 17:06

Kære Bent
Du har tegnet sikkerhedsventilerne begge to på vandværksvandet, henholdsvis det kolde og det varme rør.

Når du skriver om åben ekspansion, så er det jo centralvarmesystemet du taler om. Og der skal ikke være nogle sikkerhedsventiler overhovedet.
Men på brugsvandssiden, der monterer du en 10 bars på koldtvandsrøret, der går til v.v.beholderen.
og ikke nogen ting på varmtvandsrøret.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af stokerbent » 11 sep 2009 07:08

ok supert dem har jeg også et par stykker af

Men hvad bruger man lige de 2.5bars til har nogle stykker af dem tror de hedder freeze eller sådan noget

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af thoken » 11 sep 2009 09:05

stokerbent skrev:ok supert dem har jeg også et par stykker af

Men hvad bruger man lige de 2.5bars til har nogle stykker af dem tror de hedder freeze eller sådan noget

De bliver jo brugt som sikkerhedventil på fx. kedler med trykekspansion!

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Orlan 18kw super gasogen

Indlæg af Ernst Drastrup » 11 sep 2009 09:33

    Ja, - og på solvarmeanlæg f. eks.
    M.v.h.
    Ernst
    Første smed med solvarme i dk.
    -- Min bog om Solvarme --


    Besvar