Side 1 af 1

hvor mange KW skal den være på???

: 25 maj 2009 18:06
af HFT
hej Alle sammen


hvor mange kw fastbrændsel kedel skal jeg have vis jeg har 235 m2 som er rimelig godt isoleret? skal have en aku.tank men ved ikke hvor mange liter den skal være på?

håber i kan hjælpe mig..

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 25 maj 2009 18:55
af Ole S.
Hej

Hvis du nu skriver dit olieforbrug ind, såfremt du kender det, så er det meget nemmere at hjælpe.

Kender man feks olieforbruget i en kold vintermåned, kan man regne baglæns og derved finde ud af din boligs energibehov.

Ang. akkutank afhænger det jo af kedlens størrelse, omvendt har du en bolig med et MEGET stort energibehov, kan du måske spare tanken. Men det anbefales dog af de fleste fabrikanter at sætte en tank op, mener som regel ikke de er under 1000 liter.

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 25 maj 2009 19:03
af Flunk
Hvis amn regner lidt på det:

Forbrug om vinteren: ca. 10 kW
Vandvolumen akku tank 1200 l
Temp top 80 grader
Temp bund

Energiindhold ca. 55 kwH eller til ca. 5,5 timers forbrug.
Og det er vel ikk nok,

Jeg vil foreslå 2500 liter, hvilket giver energi nok til 10-12 timer uden at at fyre i fastbrændselskedlen.

Jeg ville så vælge en tilstrækkelig stok kedel så jeg forholdsvis hurtigt kunne få fyldt akku tanken igen.
Ved 40 kw kedel var der ved et forbrug på 10 kW, 30 kw tilbage til at opmagasinere i akku tanken.
Det ville betyde at der skulle fyres for fuld blus 4-5 timer for at fylde akku tanken igen.

Jeg ville alltså vælge stor kedel og stor akku tank.

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 25 maj 2009 19:06
af HFT
de som havde huset før havde ca. et olie forbrug på 700-800 liter hver 3 mdr. håber det var en hjælp til hvilken størrelse kedel jeg skal have....

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 20 nov 2009 12:48
af Flunk
Kedelstørrelsen ved fastbrændsel har ikke så meget med olieforbruget at gøre.
Du kan godt nøjes med et 20 kW fastbrændselskedel, du skal så bare fyre i meget af tiden.
Hvis du valgete et stokeranlæg eller et pillefyr, kunne du nøjes med ca. 10-12 kW

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 20 nov 2009 17:13
af mejeristen
mht størrelsen på akku.tanken siger man at der mindst skal være 10-12l pr m^2

det er det jeg har brugt da jeg dimmensionerede min akkutank det betød at jeg skulle have en tank på 2350l .Min er 1000 l større fordi jeg gerne ville være sikker på at kunne nøjes med at fyre 1 gang i døgnet selv om der skulle være minus 5 grd og blæse 2 pelikaner (med min nuværende viden er min akkutank lige akkurat stor nok til det)

Jeg vil give Flunk ret en akku.tank på mindst 2500L.
personligt ville jeg vælge en akkutank på 4000l og en kedel på 40-45kW det vil give et tilpas lille tidsforbrug/dag for fyrbøderen og en jævn varme tilførsel hvor du slipper for at akkutanken bliver så kold at du får temperatur svingninger i husets rumtemp.

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 20 nov 2009 17:29
af mejeristen
Ole S. skrev: Ang. akkutank afhænger det jo af kedlens størrelse, omvendt har du en bolig med et MEGET stort energibehov, kan du måske spare tanken. Men det anbefales dog af de fleste fabrikanter at sætte en tank op, mener som regel ikke de er under 1000 liter.
ALDRIG ALDRIG bruge en fastbrændsels kedel uden akku.tank, det sviner, kedlens levetid forkortes og give en dårlig fyringsøkonomi

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 20 nov 2009 17:29
af pelle
Hej
Er enig med Flunk og Mejeristen..Få en stor kedel og stor tank. Det giver meget mere fyrings komfort. En 40 kw kedel til 2500 liter lyder meget fint..
mvh
Pelle

Re: hvor mange KW skal den være på???

: 20 nov 2009 19:53
af Ole S.
mejeristen skrev: ALDRIG ALDRIG bruge en fastbrændsels kedel uden akku.tank, det sviner, kedlens levetid forkortes og give en dårlig fyringsøkonomi
Hej
Ingen tvivl om at akkutank er det bedste. :great: Det jeg ville sige var, at har man en lille kedel og et stort forbrug, kan det godt lade sig gøre uden tank, det har jeg set flere steder. At det skulle forkorte levetiden på kedlen, vil jeg nok stille ? ved om er bevist.