Side 1 af 1

Orlan 25Kw springer sikringer

: 24 jan 2024 14:21
af Stuhr
Hej på forum

Jeg har været så heldig at få fat i et "komplet" Orlan 25Kw Super sæt, til en meget god pris. Kedlen er produceret i 2020, opsat i 2021 og nedtaget i maj 2023.
Den har en ny type styring, som jeg ikke har set før. På forsiden står der "DK System", men det er en "Ekoster"-styring.

Jeg har netop fået anlægget skruet sammen, fyldt vand på, og tvangskørt min blandeshunt, for at kører noget af luften ud af systemet. Og det er gået lige så fint ....
Men da jeg sætter strøm til styringen (hvor jeg ikke har ændret noget som helst elektrisk!), så starter den lige så fint. Jeg trykker lidt, og den viser aktuel temp., og stop-temp. Jeg sætter gang i blæseren, der kører lige som den skal ...... i ca 60 - 90 sekunder. Så bliver styringen sort! Ingen lys, intet.

Det viser sig, at begge de 2 stk. 1,25 amp sikringer der sidder bag i styringen er brændt af!

Har nogen en ide om, hvad det kan skyldes? Anlægget har kørt perfekt indtil nedtagning i maj 2023, og derefter kørt direkte ind ved siden at vores fyrrum, i en tør stald. Og nu dette ????
Har bestilt nye sikringer, men ville da gerne høre, om andre ved hvad det kan skyldes ??

På forhånd tak.

Re: Orlan 25Kw springer sikringer. Løst!

: 29 jan 2024 11:50
af Stuhr
Fejl 40!
Kortslutning 😏