Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Opgradering af Atmos DC25S

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Opgradering af Atmos DC25S

Indlæg af Tom_AT » 08 dec 2023 11:15

Hej dav..

Ved at være ualmindeligt længe siden jeg har været herinde sidst :)

Nå men.
Har netop fået skiftet begge sten i den gamle DC25, hvilket forløb uden de store udfordringer.

Har så siddet og luret lidt på nettet og synes at kunne se at de nye bundsten fra GD kedlerne burde kunne monteres i en ældre S kedel. Altså i nederste kammer.

Men er der nogen der har prøvet dette? Og eventuelt, noget der overhovedet ville kune svare sig?

Tom


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5004
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Opgradering af Atmos DC25S

Indlæg af John Skov Jensen » 08 dec 2023 19:01

Hej Tom
Long time, no see :-)

Jeg ved ikke om de passer over fra en nyere kedel, men ingen tvivl om at de øger virkningsgraden hvis de passer, da de sikrer en meget varm og fuldstændig forbrænding

Jeg har et ekstra sæt stående du kan låne hvis du vil

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Opgradering af Atmos DC25S

Indlæg af Tom_AT » 10 dec 2023 11:01

Hej John

Hehe.. ja det er sgu længe siden :)

Det er farligt pænt af dig :)
Det kunne meget vel være jeg tager dig på ordet engang når vi nærmer os foråret.
Kunne da være sjovt at se om de sten passer i en gammel kedel.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Opgradering af Atmos DC25S

Indlæg af Tom_AT » 10 dec 2023 16:18

Sidder og får endnu en ide. Ved ikke om det er fjollet.
Forskellen på en dc25s og dc32s er, ud ud over et lidt større brændkammer, en lidt større røgsuger diameter, og et ekstra hul i dysestenen.

Så tænker jeg jo straks.. kunne man mon hive lidt mere ydelse ud af min kedel ved at montere sten og blæservinge fra en 32s. Ser ud til stenen er 1cm længere. Men det er jo ikke det store problem at fjerne :)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5004
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Opgradering af Atmos DC25S

Indlæg af John Skov Jensen » 11 dec 2023 07:22

Tom_AT skrev:
10 dec 2023 16:18
Sidder og får endnu en ide. Ved ikke om det er fjollet.
Forskellen på en dc25s og dc32s er, ud ud over et lidt større brændkammer, en lidt større røgsuger diameter, og et ekstra hul i dysestenen.

Så tænker jeg jo straks.. kunne man mon hive lidt mere ydelse ud af min kedel ved at montere sten og blæservinge fra en 32s. Ser ud til stenen er 1cm længere. Men det er jo ikke det store problem at fjerne :)
Jeg tror at det er kølefladen der sætter en begænsning på "opgraderingen" fra DC25s til DC32s
Du kan godt presse mere røggas igennem den ved at tune suger og dyse, men det bliver på bekostning af virkningsgraden, da tabet i form af forøget røggas temp vil stige


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Opgradering af Atmos DC25S

Indlæg af Tom_AT » 15 dec 2023 22:02

Det giver selvfølgelig vældigt god mening :)


Besvar