Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Mangler varme

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
D-jerup
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 146
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Givet likes: 39 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af D-jerup » 09 jul 2023 16:55

Røret med ravk køre ind i tanken. Pumpen sider på varmt vand fra tank
Vedhæftede filer
image.jpg


D-jerup
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 146
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Givet likes: 39 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af D-jerup » 09 jul 2023 17:13

triumph skrev:
09 jul 2023 16:53
det ser da forkert ud
Hvorfor skulle vandet løbe gennem fyret, jeg kan heller ikke se hvad den kontraventil skal gøre godt for
Her er der sakset noget fra en Scotte maual, dog ville jeg have sat pumpen på returen for at forhinder kavitation/at det koger i pumpe
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf

b1.jpg
Der løber nu heller ikke vand i fyret. Fyret og kun på tanken. Og huset er kun på tanken. De to dele har ikke forbindelse da jeg har konstant døjet med
Luft så for at undgå det kom ind i huset er det adskilt

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af pelle » 09 jul 2023 17:26

Jeg ville skifte både føler termostat og kontraventil. Tror det er nemt gjort med de unioner der er der. Det kan godt være der sidder noget skidt ved den kontraventil. Jeg har sådan en brugt termostat liggende i min rodedynge af alverdens vvs ting hvis du er interreseret.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

D-jerup
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 146
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Givet likes: 39 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af D-jerup » 09 jul 2023 17:42

pelle skrev:
09 jul 2023 17:26
Jeg ville skifte både føler termostat og kontraventil. Tror det er nemt gjort med de unioner der er der. Det kan godt være der sidder noget skidt ved den kontraventil. Jeg har sådan en brugt termostat liggende i min rodedynge af alverdens vvs ting hvis du er interreseret.
Jeg har nu opstøvet en ny termostat dba.
Da jeg skilte anlægget ad var ventil hus og kontraventil fulde af skidt. Det kan slet ikke udelukkes det er skidt igen jo. Men kontraventil er så billig så jeg smækker sgu en ny på

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af Hjemme teori » 09 jul 2023 23:51

Har du ikke nogen snavs samlere i systemet?

Jeg har tre, en ved returen til skotten, en ved returen til Atmos og en til fremløbet mod hus.
Rensede dem alle, og der var noget i, en måned efter installation. og så igen året efter, her var den ikke noget at bemærke.

Men tror ikke de er dårlig givet ud, snavse forsvinder jo ikke af sig selv efter installation (hvis der er kommet noget i).
Mvh. Sophus


D-jerup
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 146
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Givet likes: 39 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af D-jerup » 10 jul 2023 00:08

Hjemme teori skrev:
09 jul 2023 23:51
Har du ikke nogen snavs samlere i systemet?

Jeg har tre, en ved returen til skotten, en ved returen til Atmos og en til fremløbet mod hus.
Rensede dem alle, og der var noget i, en måned efter installation. og så igen året efter, her var den ikke noget at bemærke.

Men tror ikke de er dårlig givet ud, snavse forsvinder jo ikke af sig selv efter installation (hvis der er kommet noget i).
Nej ingen snavs samlere. Det burde jeg nok sætte på. En del af skidtet der var i systemet sidst her var vist fra mus (brugte rør) de sgu nok ha været blæst rene inden jeg genbrugte

Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 989
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Givet likes: 53 gange
Modtaget likes: 126 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af Dunas » 10 jul 2023 14:45

D-jerup skrev:
09 jul 2023 16:26
Sådan her er det lavet
Har aldrig brugt kontraventil eller ravføler til mit anlæg. Jeg bruger blot en kuglehane til justering af returvandet "shunt".
Efter jeg fået den indreguleret, har jeg aldrig rørt ved kuglehanen, og det fejler aldrig.
Så ved jeg godt, der er nogle som er for eller i mod denne simpel teknik, til styring af retur vand.
Fik det lært af en smed på mit arbejde, hvordan det skulle gøres med en kuglehane. Alt andet gøgl er ikke nødvendig, som han sagde.

D-jerup
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 146
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Givet likes: 39 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af D-jerup » 10 jul 2023 21:24

Dunas skrev:
10 jul 2023 14:45
Har aldrig brugt kontraventil eller ravføler til mit anlæg. Jeg bruger blot en kuglehane til justering af returvandet "shunt".
Efter jeg fået den indreguleret, har jeg aldrig rørt ved kuglehanen, og det fejler aldrig.
Så ved jeg godt, der er nogle som er for eller i mod denne simpel teknik, til styring af retur vand.
Fik det lært af en smed på mit arbejde, hvordan det skulle gøres med en kuglehane. Alt andet gøgl er ikke nødvendig, som han sagde.
Det må da virkeligt give en ustabil fremløbs temperatur. Eftersom tanken for
Mig nemt kan svinge fra 50-85 grader i toppen

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af pelle » 11 jul 2023 02:02

Det bliver rodet lidt sammen. En stokerstyring starter og slukker kedlen ved en temp. forskel på måske 10 grader. Der kan en lidt åben kuglehane jo snildt bruges. Med ved D-Jerups anlæg med 45 graders temp. forskel skal der en termostat på. Selv har jeg en AVTB med løs føler. Der går 50 grader ind når det er koldest og 40 grader ellers i overgangs mdr. Og det er kun til radiatorer og gulvvarme. Min, varmtvandsbeholder sidder øverst på akkutank og bliver varmet op med selvc. Det er en kappebeholder af ældre dato. En af den slags der er uden spiral men med en svøb udenom. Så brugsvands temp. kan svinge meget :)
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 989
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Givet likes: 53 gange
Modtaget likes: 126 gange

Re: Mangler varme

Indlæg af Dunas » 11 jul 2023 15:35

D-jerup skrev:
10 jul 2023 21:24
Det må da virkeligt give en ustabil fremløbs temperatur. Eftersom tanken for
Mig nemt kan svinge fra 50-85 grader i toppen
Nej, det giver en lige ens kurve. Når kedel temperatur kommer op på drift niveau. Ligger retur temperatur på lige linje.
Retur temperaturen kan så godt gå en smule op ca. +5 grader, jo mindre varme huset kalder, hvilket ikke er et problem, i min optik.
Ellers gjorde jeg jo det nok ikke. Har kørt med det i +12 år


Besvar