Indlæg af D-jerup » 09 jul 2023 16:55
Indlæg af D-jerup » 09 jul 2023 17:13
triumph skrev: ↑09 jul 2023 16:53 det ser da forkert ud Hvorfor skulle vandet løbe gennem fyret, jeg kan heller ikke se hvad den kontraventil skal gøre godt for Her er der sakset noget fra en Scotte maual, dog ville jeg have sat pumpen på returen for at forhinder kavitation/at det koger i pumpe https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf b1.jpg
Indlæg af pelle » 09 jul 2023 17:26
Indlæg af D-jerup » 09 jul 2023 17:42
pelle skrev: ↑09 jul 2023 17:26 Jeg ville skifte både føler termostat og kontraventil. Tror det er nemt gjort med de unioner der er der. Det kan godt være der sidder noget skidt ved den kontraventil. Jeg har sådan en brugt termostat liggende i min rodedynge af alverdens vvs ting hvis du er interreseret.
Indlæg af Hjemme teori » 09 jul 2023 23:51
Indlæg af D-jerup » 10 jul 2023 00:08
Hjemme teori skrev: ↑09 jul 2023 23:51 Har du ikke nogen snavs samlere i systemet? Jeg har tre, en ved returen til skotten, en ved returen til Atmos og en til fremløbet mod hus. Rensede dem alle, og der var noget i, en måned efter installation. og så igen året efter, her var den ikke noget at bemærke. Men tror ikke de er dårlig givet ud, snavse forsvinder jo ikke af sig selv efter installation (hvis der er kommet noget i).
Indlæg af Dunas » 10 jul 2023 14:45
D-jerup skrev: ↑09 jul 2023 16:26 Sådan her er det lavet
Indlæg af D-jerup » 10 jul 2023 21:24
Dunas skrev: ↑10 jul 2023 14:45 Har aldrig brugt kontraventil eller ravføler til mit anlæg. Jeg bruger blot en kuglehane til justering af returvandet "shunt". Efter jeg fået den indreguleret, har jeg aldrig rørt ved kuglehanen, og det fejler aldrig. Så ved jeg godt, der er nogle som er for eller i mod denne simpel teknik, til styring af retur vand. Fik det lært af en smed på mit arbejde, hvordan det skulle gøres med en kuglehane. Alt andet gøgl er ikke nødvendig, som han sagde.
Indlæg af pelle » 11 jul 2023 02:02
Indlæg af Dunas » 11 jul 2023 15:35
D-jerup skrev: ↑10 jul 2023 21:24 Det må da virkeligt give en ustabil fremløbs temperatur. Eftersom tanken for Mig nemt kan svinge fra 50-85 grader i toppen