Åben ekspansionsbeholder

: 26 apr 2023 17:25
af D-jerup
Er det ligegyldigt om ekspansions beholderen tilkobles fyr eller akku tank. Altså før eller efter laddomat eller før og efter cirkulations pumpe. For lig ville det nemmeste være direkte på røret fra fyret til tanken nemlig

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 26 apr 2023 21:01
af BWJ
I princippet kan den sidde hvor som helst, der må bare ikke være mulighed for at afspærre den.

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 26 apr 2023 22:31
af Jens
Der skal være direkte og stigende forbindelse fra et fastbrændselsfyr til den åbne ekspansion.
Hvis fyret koger så bliver 1 liter vand til ca 1500 liter damp, så der skal være fri og uhindret forbindelse til ekspansion (ingen pumper og ingen ventiler som kan lukkes), for at sikre mod kedelsprængning.

Har fyret kølevandskreds, som aktiveres ved høj kedeltemperatur, og er godkendt til trykekspansion , så er der ikke samme krav.

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 26 apr 2023 22:51
af D-jerup
Hvis jeg sætter et t-styk i røret mellem fyret og tanken. Risikere jeg så ikke bare laddomat fylder varmen op i ekspasions beholderen? Måske et dumt spørgsmål men jeg kan ikke slippe tanken

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 26 apr 2023 22:52
af D-jerup
Og er der regler for dimission på rør til beholder

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 26 apr 2023 22:59
af Jens
Varmen vil under alle omstændigheder stige op i ekspansionsbeholder.
Vand tager altid nemmeste vej, så turen op i ekspansion frister nok ikke.

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 26 apr 2023 23:06
af D-jerup
Jo men så er den jo blot Frost sikret😅bare jeg ikke risikere ikke og få varmen over tanken

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 27 apr 2023 02:02
af pelle
Hej. Jeg lagde lidt billeder af hvordan min åbne eks. er tilsluttet. Og det er fuldstændig korrekt hvad der skrives. Ingen afspærringer og jævnt stigende. Jeg har udført min åbne eks.beh. efter Ernst Drastrups ide. Det virker aldeles upåklageligt. Med en varmelås. Jeg syntes egentlig mine billederne illustrerer det meget godt. Og det fungerer på følgende måde.
Når du fyrer vil vandet opvarmes og udvide sig og skubbes ovenud op i den åbne eks. Det varmeste vil altid søge ovenud. Når du ikke længere fyrer vil varmetilførslen til den åbne eks. ophøre. Når temp. falder vil vandstanden synke lidt. At der ikke kommer mere varme derop sørger varmelåsen for. Varmen kan ikke gå ned og op. Og dog. Jeg lyver lidt. For varmen kan godt nå op til den åbne eks. så det ikke vil fryse når man ikke fyrer. Læg mærke til stigrøret. Det er røret der går lige ovenud og der har jeg fjernet noget af skumisoleringen, så røret smyger sig op af beholderen. Så det varme der altid vil stå i stigrøret vil holde beholderen frostfri. Men det er meget lidt varme, men nok til at holde beholderen frostfri. Lad være med at lave den åbne eks. beholder for stor. Vand udvider sig med ca 4 % fra det er koldest ved 4 grader til kogepunktet. Men, de temp. forskelle kommer du jo ikke i nærheden af. Sig hellere fra 35 grader til 90 grader. Da vil udvidelsen af vand ikke overstige 2.5 %. Selv har jeg en 100 liters eks.beh. til de 2600 liter vand der er på mit system. Det er rigeligt. Tror jeg efterfylder med vand hver anden eller tredie år. Det er jo også et fordel ved mit system. Der er ikke den konstante fordampning. Og der er ikke lavet noget galt. Der er stadigvæk jævnt stigning ovenud.
Nej. Din Laddomat suger jo fra Akkutankens bund. Det påvirker ikke den åbne eks. :)



618.JPG
619.JPG
620.JPG

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 27 apr 2023 06:21
af D-jerup
Hvad sker der ved den er for stor. Nu har jeg fundet en til næsten gratis kr. men den er noget meget for stor. Jeg tænkte skidt den er jo så billig det er ligegyldigt

Re: Åben ekspansionsbeholder

: 27 apr 2023 07:11
af Flemmingth
D-jerup skrev: 27 apr 2023 06:21 Hvad sker der ved den er for stor. Nu har jeg fundet en til næsten gratis kr. men den er noget meget for stor. Jeg tænkte skidt den er jo så billig det er ligegyldigt
Jo større exp. tanken er, des større bliver varmetabet fra den til omgivelserne, specielt når tilslutning bliver mellem kedel og akku. tank (varmeste sted i systemet). Opvarmning af exp. tank kan dog delvist begrænses ved at lave den af Pelle omtalte varmelås.