: 27 jul 2022 13:32
Hvilket tryk har du i anlægget når det er afkølet?
Hvad er dit fortryk i ekspansionsbeholderen? Det bør kun være 0,1 til 0,2 bar under anlægstrykket ved koldt anlæg. Dette for at udnytte din ekspansionsvolumen bedst muligt.
På en kraftig kedel som din kan der opstå sporadiske "pletkogninger hvis trykket er for lavt" Derfor bør du sigte efter et tryk på koldt anlæg på 1,5 bar, og et fortryk i eksempelvis 1,3-1,35 bar.
Så kan det være at vi kan "nøjes" med den ekspansionsvolumen du har, hvis den udnyttes og fungerer optimalt. Det vil tiden vise, når fortryk er justeret (Uden der står anlægstryk på modsatte side af ballonen) og anlægstrykket efterfølgende er justeret. Så vil en opvarmning til max temp i akku vise om trykket forbliver under din sikkerhedsventils åbningstryk, som forventelig er 2,5 bar. Hvis ikke, er der ingen vej uden om mere ekspansions volumen.
Et anlæg der smider vand ud af sikkerhedsventilen ved varm anlæg, vil mangle denne vandvolumen næste gang kedlen arbejder med høj fremløbstemperatur og et relativt lavt tryk når akku er kold men i opvarmnings fase. Så vil trykket være så lavt at der nemt opstår "pletkogning" og dermed luft
Jeg har selv monteret en udluftningspotte umiddelbart efter kedelfremløb, inden fremløbet ender i akku eller andet. Netop for at nappe en evt. luftboble inden den når videre ud i anlægget. Så din luftpotte kan du med fordel supplere med en til i direkte forbindelse med fremløbet, stående lodret oven på røret der er monteret på fremløbsstudsen.
Hvad er dit fortryk i ekspansionsbeholderen? Det bør kun være 0,1 til 0,2 bar under anlægstrykket ved koldt anlæg. Dette for at udnytte din ekspansionsvolumen bedst muligt.
På en kraftig kedel som din kan der opstå sporadiske "pletkogninger hvis trykket er for lavt" Derfor bør du sigte efter et tryk på koldt anlæg på 1,5 bar, og et fortryk i eksempelvis 1,3-1,35 bar.
Så kan det være at vi kan "nøjes" med den ekspansionsvolumen du har, hvis den udnyttes og fungerer optimalt. Det vil tiden vise, når fortryk er justeret (Uden der står anlægstryk på modsatte side af ballonen) og anlægstrykket efterfølgende er justeret. Så vil en opvarmning til max temp i akku vise om trykket forbliver under din sikkerhedsventils åbningstryk, som forventelig er 2,5 bar. Hvis ikke, er der ingen vej uden om mere ekspansions volumen.
Et anlæg der smider vand ud af sikkerhedsventilen ved varm anlæg, vil mangle denne vandvolumen næste gang kedlen arbejder med høj fremløbstemperatur og et relativt lavt tryk når akku er kold men i opvarmnings fase. Så vil trykket være så lavt at der nemt opstår "pletkogning" og dermed luft
Jeg har selv monteret en udluftningspotte umiddelbart efter kedelfremløb, inden fremløbet ender i akku eller andet. Netop for at nappe en evt. luftboble inden den når videre ud i anlægget. Så din luftpotte kan du med fordel supplere med en til i direkte forbindelse med fremløbet, stående lodret oven på røret der er monteret på fremløbsstudsen.