af john5544++
Hej .
Jeg har et fastbrændselsfyr med tilhørende 2500 akkumuleringstank og lukket ekspansionsbeholder. Problemet er at der kommer luft i varmtvandsbeholderen istedet for akkumuleringstanken hvor jeg har luftpotte og automatudlufter. Jeg har lavet en tegning som i kan se. Håber den giver mening. Mvh john

Re: luft i systemet

: 23 jul 2022 13:43
af Hjemme teori
Der mangler lidt pile på fremløb fra fyr til buffer og VVB, der gør mig lidt i tvivl om hvordan rørføringen her præcis er.

Kan varmen løbe fra fyr, direkte til VVB, har du nok din forklaring her. Så skal du have udlufter på inden det løber ned i VVB.

Men jeg ville nu nok lave lidt om, så din VVB blev reguleret i stedet for at regulere på aftapningen, så have en styring af VVB temperatur. feks. en simpel solvarme styring ( https://www.varmtvandfrasolen.dk/solvar ... s21-l.html ) og en 3vejs skifte ventil.

Hvis du slukker for varmen om sommeren, kræver det lidt mere rørføring og en pumpe mere, hvis du vil lave VVB med brændefyret.

Re: luft i systemet

: 23 jul 2022 23:59
af john5544++
sender lige et nyt billede i morgen med flere pile

Re: luft i systemet

: 24 jul 2022 08:47
af svanggaard
Hvis det er en almindelig VVB med spiral kan der vel ikke samle sig en masse luft?

Er det i brugsvandet eller centralvarmevandet luften samles?

Jeg har selv stenfilter+beluftningsanlæg ifbm. egen brøndboring. Det betyder, at der er en del luft i brugsvandet, og jeg blev derfor nødt til at montere en aut. udlufter i toppen af VVB (110L Metro). Når vandet opvarmes udskilles luften lettere. Før udlufteren blev monteret havde jeg ofte spruttende vandhaner.

Re: luft i systemet

: 24 jul 2022 10:21
af john5544++
der er kun luft i centralvarmevandet og ikke i brugsvandet. tænker på om det kan være min ekspansionsbeholder der er for lille eller om den er monteret forkert med det t stykke fra fremløb fra akkumuleringstanken eller det er noget helt andet ?. mvh john

Re: luft i systemet

: 24 jul 2022 10:28
af john5544++
når jeg har fyret helt op er det ok. når akkumuleringstanken begynder at blive kold og jeg skal til at fyre op igen er der luft i varmtvandsbeholderen og jeg lufter ud manuelt. samtidig er der ikke ret meget tryk på anlæget. der er vel ca 0.2 bar og når der er fuld skrald på er der over 2,5 bar og ekspansionsbeholderen begynder at lukke vand ud. Håber det giver lidt mening. Mvh John

Re: luft i systemet

: 24 jul 2022 12:27
af Hjemme teori
Ekspansionbeholdren kan sagtens være problemet (havde jeg ikke lige set, kun var på 200L)

Den skal være mindst 8% af anlægges volumen , men gerne 10% og fortrykket skal være korrekt, så udnyttes den bedst.

Men du må gerne have 2, så tænker du skal sætte 100L mere op, samt kontrollere fortrykket i begge.

Re: luft i systemet

: 24 jul 2022 13:32
af Hjemme teori
Du skriver at Ekspansionsbeholder begynder at lukke vand ud, så tænker der sidder et sikkerhedsæt eller overtryksventil her?
Men sidder der også en overtryksventil lige efter kedel?

Jeg skal ikke kloge mig på hvad man præcis må, det afgør i sidste ende skorstenfejer og det kan også give lange diskusioner.
Men der er vist rimelig enighed om at der bør sidde en overtryksventil umiddelbart efter kedel. Hvis dit er lavet som tegnet og overtryk sidder ved ekspansion lukker du vand og ikke damp ud. Da damp fylder rigtig meget mere end vand, kan du ikke være sikker på at ventilen kan følge med, hvis kedlen er ved at eksplodere.

Re: luft i systemet

: 24 jul 2022 13:41
af john5544++
Her kommer et nyt billede, med flere pile

Re: luft i systemet

: 24 jul 2022 13:54
af Hjemme teori
Løber rør fra kedel til buffer og fra buffer til VVB uden for tanken og deler de rør eller er det inden i tanken?