john5544++ skrev: ↑19 okt 2022 10:36
opdatering. Jeg har nu fået monteret den nye og større trykekspansionsbeholder. Der er INTET luft i systemet mere ,dog er der nogle gange problemer med trykket. Har 2,5 bar i fortryk (det var beholderen leveret med og det har jeg bare ladet være som det var). Når jeg har fyret helt op og tanken er ca 80 grader ligger trykket på ca 2,5 bar . Herefter fyrer jeg ikke mere og bruger varmen fra tanken. Næste dag er trykket NOGLE gange faldet til 0 bar(andre gange er trykket ca 2 bar). Hvis jeg så fyldet 6-7 liter på er trykket steget til 1 bar eller jeg kan bare fyre op og så stiger trykket fint. Gør det noget at trykket er o bar ?.Nogle ideer hvorfor det falder?. Kan det være luft fra systemet fra huset som kommer retur og som herefter luftes ud gennem automatudlufteren.
Du skal få justeret dit fortryk, det er helt afgørende for funktionen og fastholdelsen af stabilt tryk
Når anlægstrykket falder til under fortrykket, vil en yderlig temp sænkning af vandet medføre at trykket helt forsvinder
Hvordan sænker jeg fortrykket.Skal jeg tage trykket af anlægget ,så der ikke er tryk på ,før jeg kan lukke luft ud af trykekspansionsbeholderen ,og skal jeg sænkec det til 1,5 eller er 1,3 bedre i mit tilfælde
Hjemme teori skrev: ↑20 okt 2022 20:36
Du siger anlægget falder til 0 bar når det er koldt. Så det er nok at køle det ned, så kan du justere fortrykket når trykket i anlægget er 0.
Og så fylde vand på koldt anlæg, til ønsket minimums tryk efterfølgende.
Det afh da helt af hvor manometeret sidder i forhold til ekspansionen
Sidder ekspansionen over manometeret, så ja
Akku er nok lige meget, men sidder manometer over ekspansion, kan det teoretisk måske være et problem. Men i praksis nok lige meget, for fortryk kan staidig justeres, med en lille risko for at trykket er lavere end man tror.