Orlan Gasogen problem
Står med et lille problem med mit Orlan Gasogen 25kw fyr.
Den sprang en glassikring i går eftermiddags. Den har jeg fået skiftet og nu når jeg tænder for fyret så skriver displayed 3 ting:
3.4
1
ER
Så står den kun med skriften ER. Pumpen kører fint, kan bare ikke tænde/slukke for blæseren og alt det andet, der er 230V til fyret. Hvad kan det være ?
Indlægget flyttet til selvstændig tråd.
Lintz/Redaktør
Den sprang en glassikring i går eftermiddags. Den har jeg fået skiftet og nu når jeg tænder for fyret så skriver displayed 3 ting:
3.4
1
ER
Så står den kun med skriften ER. Pumpen kører fint, kan bare ikke tænde/slukke for blæseren og alt det andet, der er 230V til fyret. Hvad kan det være ?
Indlægget flyttet til selvstændig tråd.
Lintz/Redaktør
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan Gasogen problem
Hej
Velkommen til
Vi har en bruger herinde der er skarp på rep af elektronik
Mon ikke han melder sig på banen for at hjælpe dig
@T-mek
Velkommen til
Vi har en bruger herinde der er skarp på rep af elektronik
Mon ikke han melder sig på banen for at hjælpe dig
@T-mek
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Orlan Gasogen problem
Det er ikke lige en fejl jeg har set før, så det skal ses i virkeligheden...
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 09 apr 2020 10:25
- Blevet takket: 2 gange
Re: Orlan Gasogen problem
Her er en video med hvad displayed siger når jeg tænder for den, samt hvis jeg tænder for at gå på indstillingerne.
https://drive.google.com/file/d/1ozGCdC ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozGCdC ... sp=sharing
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Orlan Gasogen problem
Jeg har haft et problem på min med at ledningen til blæseren, blev dårlig pga. varme og lavede jordforbindelse - så den har jeg skiftet og trukket igennem en bruseslange.
Ellers har jeg også måttet skifte kondensatoren til blæseren - her tog jeg bare en fra en gammel defekt vinkelsliber, da jeg syntes prisen for sådan en var min. 10 x over det prisen burde være for sådan en alm. elektronikdims:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -304099089
Ellers har jeg også måttet skifte kondensatoren til blæseren - her tog jeg bare en fra en gammel defekt vinkelsliber, da jeg syntes prisen for sådan en var min. 10 x over det prisen burde være for sådan en alm. elektronikdims:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -304099089
-
- Stoker IV
- 12
- Indlæg: 149
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Orlan Gasogen problem
Lilleput: hvad var så fejlmeldingen på dit display ifm med den ledning/kondensator? Det tror jeg ville interesserer Kim_Pedersen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 09 apr 2020 10:25
- Blevet takket: 2 gange
Re: Orlan Gasogen problem
Har nu prøvet at køre udenom fyret ned til blæseren, somom at det er fyret der sender strøm herned.
Blæseren kører udmærket så har pt lavet dette som nødløsning så jeg kan få varmt vand i radiatorerne.
Så hvis ikke det er blæseren eller kondensatoren der er problemet hvad kan det så være ?
Der var ingen brud på nogen ledninger hverken op til styreboksen eller ned til blæseren.
Når jeg får tid i morgen så prøver jeg lige at grave mig ned til temp føleren for at se om der er brud eller lign. herpå.
Er åben overfor bud
Blæseren kører udmærket så har pt lavet dette som nødløsning så jeg kan få varmt vand i radiatorerne.
Så hvis ikke det er blæseren eller kondensatoren der er problemet hvad kan det så være ?
Der var ingen brud på nogen ledninger hverken op til styreboksen eller ned til blæseren.
Når jeg får tid i morgen så prøver jeg lige at grave mig ned til temp føleren for at se om der er brud eller lign. herpå.
Er åben overfor bud
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Orlan Gasogen problem
Jeg har ikke det nyere display på min kedel - så jeg er herlig fri for fejlmeldinger ;-)
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 09 apr 2020 10:25
- Blevet takket: 2 gange
Re: Orlan Gasogen problem
Jeg har endnu ikke haft tid til at kigge på føleren.
Har dog lige snakket med vvs-ekspertens tekniske support.
Han siger at idet fejlen lyder på Er, så er det en føler fejl.
Enten forbindelsen hertil, eller også er den stået af pga for høj temp.
Opdaterer her inde når jeg finder ud af om dette er tilfældet. Skulle der så være en der står med samme problem så er løsningen så her
Har dog lige snakket med vvs-ekspertens tekniske support.
Han siger at idet fejlen lyder på Er, så er det en føler fejl.
Enten forbindelsen hertil, eller også er den stået af pga for høj temp.
Opdaterer her inde når jeg finder ud af om dette er tilfældet. Skulle der så være en der står med samme problem så er løsningen så her
-