Orlan 40 kw
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 24 jun 2019 22:41
- Har takket: 8 gange
Orlan 40 kw
Så fik jeg bæstet til at fungere, men 2 ting. Hvordan får jeg blæseren til at stoppe når brændet er udbrændt, og fyre jeg forkert, jeg skal rode lidt i brændet for at få en ordentlig flamme .
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 40 kw
Ang. At stoppe blæseren når brændet et brændt væk.
Det kan en Orlan ikke. Den stopper på kedeltemperatur. Ikke så god en løsning desværre.
Men man kan bygge en røggas termostat på. Det har jeg gjort på min kammerats Orlan 25. Det virker fantastisk
Ang. At du skal rode i bålet med jævne mellemrum, det kan enten skyldes for store brændestykker, for vådt brænde eller for lidt primær luft
Det kan en Orlan ikke. Den stopper på kedeltemperatur. Ikke så god en løsning desværre.
Men man kan bygge en røggas termostat på. Det har jeg gjort på min kammerats Orlan 25. Det virker fantastisk
Ang. At du skal rode i bålet med jævne mellemrum, det kan enten skyldes for store brændestykker, for vådt brænde eller for lidt primær luft
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 24 jun 2019 22:41
- Har takket: 8 gange
Re: Orlan 40 kw
Hvor afbryder du blæseren, vil jo gerne have ladomaten kørende lidt længere.John Skov Jensen skrev: ↑06 sep 2019 12:59 Ang. At stoppe blæseren når brændet et brændt væk.
Det kan en Orlan ikke. Den stopper på kedeltemperatur. Ikke så god en løsning desværre.
Men man kan bygge en røggas termostat på. Det har jeg gjort på min kammerats Orlan 25. Det virker fantastisk
Ang. At du skal rode i bålet med jævne mellemrum, det kan enten skyldes for store brændestykker, for vådt brænde eller for lidt primær luft
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 40 kw
Der er ingen grund til at lade laddomaten fortsætte med at køre når brændet er væk.. Er der noget varme at flytte kan selvcirkulation ordne det
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 24 jun 2019 22:41
- Har takket: 8 gange
Re: Orlan 40 kw
Tak for svar, prøver at finde en røggas termostat.John Skov Jensen skrev: ↑06 sep 2019 14:26 Der er ingen grund til at lade laddomaten fortsætte med at køre når brændet er væk.. Er der noget varme at flytte kan selvcirkulation ordne det
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange