Indstilling af Attack 45Kw standard
Håber en kan hjælpe mig her. Jeg har lige fået installeret en ny attack 45kw standard kedel, men er i tvivl om indstilling af røggastermostat og kedeltermostat ved afbrænding. Kan ikke få temperaturen over 60 grader. Nogle fif til optimal indstiling?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5006
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Indstilling af Attack 45Kw standard
Hvordan er kedlen indstillet nu, set i forhold til anbefalingerne i manualen?
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 08 maj 2019 08:42
- Mit fyr: Attack DPX 45KW standard
- Areal: 286
- Brændsel: Træ affald
Re: Indstilling af Attack 45Kw standard
Der er to trinløse knapper vi kan indstille på. Den ene er til røggas-termostat og den anden kedeltermostat. Det eneste som står i manualen er hvordan de skal stå indstillet ved optænding og herefter står man skal prøve sig frem.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5006
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Indstilling af Attack 45Kw standard
Hvad er din røggas temperatur?
Hvad er din returtemperatur til kedlen? Og hvordan er returtemperaturen reguleret?
Kører røggas sugeren hele tiden under drift?
Hvad er din returtemperatur til kedlen? Og hvordan er returtemperaturen reguleret?
Kører røggas sugeren hele tiden under drift?
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 08 maj 2019 08:42
- Mit fyr: Attack DPX 45KW standard
- Areal: 286
- Brændsel: Træ affald
Re: Indstilling af Attack 45Kw standard
Jeg kan ikke se røggastemperaturen nogen steder. Returtemperaturen er når fyret kører ca 60 grader og ellers koldere. Returtemperaturen er reguleret af en ladomat.
For at kunne få noget temperatur på kører røggassugeren hele tiden under drift ellers når vi ikke over 50 grader.
For at kunne få noget temperatur på kører røggassugeren hele tiden under drift ellers når vi ikke over 50 grader.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5006
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Indstilling af Attack 45Kw standard
Hvis retur og frem begge er ca 60 grader yder kedlen næsten ingenting
Vi skal lige have fat i HP dahl, han er attack champ
Jeg giver ham et ring i morgen
Vi skal lige have fat i HP dahl, han er attack champ
Jeg giver ham et ring i morgen
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 92
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Re: Indstilling af Attack 45Kw standard
hej niko.
Bag på kedlen er der skud / spjæld. den øverste er primær, du løsner den lille skrue og drejer akslen en hel omgang imens du trykker akslen ind, så har du renset pladen, du skal nu ind i øverste kammer og rense flangen i højre side, så der ikke sider sod der, primær skubbes ind og spændes.
nederste spjæld løsner du også og skubber den helt ind, lav en ris end en kniv på akslen, og træk den 4 mm ud og spend den lille skrue igen.
kontroller at vingerne ikke har lagt sig ned på røgsugeren, rens svøbet på med ventilatoren igen. åben den røde klap der hænger i kæden. kontroller at din røgklap er ren og helt lukket. du starter op, drejer ventilator stop knappen ed på nul og ventilatoren kører. når temperaturen er omkring 50 grader kontroller du at den røde klap stadig er meget åben. du skal nu bore et lille hul i røgrøret og sætte en røggas måler i så du kan se temperaturen, du skal op på 280 grader, du skal have et rimelig glødelag og rigeligt med træ i kedlen. din afgangs temperatur hæves ved at trække primær 2 mm ud og afvent, nu skulle røgtemperaturen gå op, kommer den ikke op på 280 grader trækkes primær igen to mm ud, og sådan bliver du ved til du er tæt ved temperaturen.
man kan godt gøre det uden en røggasmåler/ur men man er i blinde, og man ender med at ødeligge vingerne på røgsugeren.
Bag på kedlen er der skud / spjæld. den øverste er primær, du løsner den lille skrue og drejer akslen en hel omgang imens du trykker akslen ind, så har du renset pladen, du skal nu ind i øverste kammer og rense flangen i højre side, så der ikke sider sod der, primær skubbes ind og spændes.
nederste spjæld løsner du også og skubber den helt ind, lav en ris end en kniv på akslen, og træk den 4 mm ud og spend den lille skrue igen.
kontroller at vingerne ikke har lagt sig ned på røgsugeren, rens svøbet på med ventilatoren igen. åben den røde klap der hænger i kæden. kontroller at din røgklap er ren og helt lukket. du starter op, drejer ventilator stop knappen ed på nul og ventilatoren kører. når temperaturen er omkring 50 grader kontroller du at den røde klap stadig er meget åben. du skal nu bore et lille hul i røgrøret og sætte en røggas måler i så du kan se temperaturen, du skal op på 280 grader, du skal have et rimelig glødelag og rigeligt med træ i kedlen. din afgangs temperatur hæves ved at trække primær 2 mm ud og afvent, nu skulle røgtemperaturen gå op, kommer den ikke op på 280 grader trækkes primær igen to mm ud, og sådan bliver du ved til du er tæt ved temperaturen.
man kan godt gøre det uden en røggasmåler/ur men man er i blinde, og man ender med at ødeligge vingerne på røgsugeren.