Indlæg af Jesper larsen » 03 nov 2018 19:43

Hej. Jeg har et atmos dc18 gd fyr hvor der er 900 liter akku tank og en esbe ltc 100 lade pumpe. Problemet er at kedel tit går i pause længe inden akku tank er varm. Til tider kan jeg endda høre at det plet koger. Jeg har idag skiftet termostat i lade pumpe til en 60 grader. Det dur så ikke for godt da retur til kedel kun køre på 50 grader. Nu har jeg så monteret en ny 72 grader thermostat som gir en retur på ca 60. Men problemet er stadig det samme selv med en ny thermostat. Nogen der har en ide til hvor fejlen skal findes. Det er som om lade pumpe ikke kan flytte varmen hurtigt nok væk. Lade pumpe kører på trin 3


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af John Skov Jensen » 03 nov 2018 20:07

Hvor varm er kedlen når den går i pause?
Hvilket anlægstryk er der i dit anlæg?

Problemet er for lavt flow i kedelkredsen.
Det kan skyldes mange ting, de nærliggende er
Defekt pumpe der gør den pumper for lidt, forstoppelse i kedelkredsen/ladeventilen der hindrer ordentlig flow, luftlomme i kedelkredsen/ladeventilen

Jesper larsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 03 nov 2018 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: Nibe

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af Jesper larsen » 03 nov 2018 20:22

Anlægs tryk 2,4 Mws. Kedel temp 90. Lade pumpe 80 fra kedel. 60 retur og 50 fra akku.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af John Skov Jensen » 03 nov 2018 20:25

pletkogningen skyldes sikkert det lave anlægstryk en åben ekspansion giver, det er meget normalt på en Atmos.

Men det er fortsat det lave flow der er årsagen til dine problemer.

Jesper larsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 03 nov 2018 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: Nibe

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af Jesper larsen » 03 nov 2018 20:28

Ja det tror jeg også. Kan der være noget i den esbe ladepumpe der sidder fast.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af John Skov Jensen » 03 nov 2018 20:30

Det kunne være noget der hindrer ventilen i at åbne korrekt, det vil medføre for lavt flow

Jesper larsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 03 nov 2018 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: Nibe

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af Jesper larsen » 03 nov 2018 20:33

Jeg må prøve at skille den pumpe af. Thermostat trykker vel på et eller andet som så skal åbne for flowet. Det eneste der så undrer mig er at retur til kedel står meget stabilt på 60 til 65 grader.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af John Skov Jensen » 03 nov 2018 21:53

Dit flow må være ganske lavt, der skal ikke ret meget flow til for at holde en 18kw kedel i skak

Jesper larsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 03 nov 2018 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Areal: 160
Brændsel: Løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: Nibe

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af Jesper larsen » 03 nov 2018 22:10

Nej og det gir ingen forskel om pumpe kører på 1 eller 3. Det er meget mystisk.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

Indlæg af Zarge » 04 nov 2018 08:21

Der er ikke en hane der er halvt lukket, et filter der er stoppet, eller et andet sted hvor der sidder en tot pakgarn i klemme...Kan du høre tydelig forskel på om pumpen står på 1 eller 3?

Edit. Har det forresten nogensinde virket som det skal?