Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 19:43
af Jesper larsen
Hej. Jeg har et atmos dc18 gd fyr hvor der er 900 liter akku tank og en esbe ltc 100 lade pumpe. Problemet er at kedel tit går i pause længe inden akku tank er varm. Til tider kan jeg endda høre at det plet koger. Jeg har idag skiftet termostat i lade pumpe til en 60 grader. Det dur så ikke for godt da retur til kedel kun køre på 50 grader. Nu har jeg så monteret en ny 72 grader thermostat som gir en retur på ca 60. Men problemet er stadig det samme selv med en ny thermostat. Nogen der har en ide til hvor fejlen skal findes. Det er som om lade pumpe ikke kan flytte varmen hurtigt nok væk. Lade pumpe kører på trin 3

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 20:07
af John Skov Jensen
Hvor varm er kedlen når den går i pause?
Hvilket anlægstryk er der i dit anlæg?

Problemet er for lavt flow i kedelkredsen.
Det kan skyldes mange ting, de nærliggende er
Defekt pumpe der gør den pumper for lidt, forstoppelse i kedelkredsen/ladeventilen der hindrer ordentlig flow, luftlomme i kedelkredsen/ladeventilen

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 20:22
af Jesper larsen
Anlægs tryk 2,4 Mws. Kedel temp 90. Lade pumpe 80 fra kedel. 60 retur og 50 fra akku.

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 20:25
af John Skov Jensen
pletkogningen skyldes sikkert det lave anlægstryk en åben ekspansion giver, det er meget normalt på en Atmos.

Men det er fortsat det lave flow der er årsagen til dine problemer.

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 20:28
af Jesper larsen
Ja det tror jeg også. Kan der være noget i den esbe ladepumpe der sidder fast.

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 20:30
af John Skov Jensen
Det kunne være noget der hindrer ventilen i at åbne korrekt, det vil medføre for lavt flow

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 20:33
af Jesper larsen
Jeg må prøve at skille den pumpe af. Thermostat trykker vel på et eller andet som så skal åbne for flowet. Det eneste der så undrer mig er at retur til kedel står meget stabilt på 60 til 65 grader.

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 21:53
af John Skov Jensen
Dit flow må være ganske lavt, der skal ikke ret meget flow til for at holde en 18kw kedel i skak

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 03 nov 2018 22:10
af Jesper larsen
Nej og det gir ingen forskel om pumpe kører på 1 eller 3. Det er meget mystisk.

Re: Atmos dc 18 gd koger og pause fyrer

: 04 nov 2018 08:21
af Zarge
Der er ikke en hane der er halvt lukket, et filter der er stoppet, eller et andet sted hvor der sidder en tot pakgarn i klemme...Kan du høre tydelig forskel på om pumpen står på 1 eller 3?

Edit. Har det forresten nogensinde virket som det skal?