Hejsa,
Er der nogen der ved hvilken type temperatur sensor der siddet i et Orlan 18kw fyr? Er det en pt100, pt1000 eller noget tredje?
Vil gerne have hævet temperaturen lidt ved at snyde temperaturmåleren. Sætte en modstand parallelt med sensoren og få den til at måle 10 grader for lavt.
Har forsøgt med ca 4-5 kohm men får bare meldt sensorfejl/for lav temperatur.
Nogen der har forsøgt sig med dette?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Orlan 18kw temperatur sensor
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 28 okt 2018 20:49
Re: Orlan 18kw temperatur sensor
Jeg kan oplyse at det er en pt1000 og hvis man sætter en 48 kohm modstand mellem de to klemmer til sensoren får man forskudt maks temperaturen ca 10 grader.
Håber det er andre der kan bruge dette tunings trick