Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ny anlæg

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Skovhuggeren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 41
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran

Re: ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 25 dec 2018 11:32

Jeg kører med åben exp. så jeg kan ikke ændre på trykket.
Når det er et velkendt problem må fabrikken vel kunne fortælle hvorfor det sker.
Da jeg startede anlæget op første gang var det ekstremt. jeg gjorde det at jeg tømte kedlen for vand og fyldte den derefter langsomt op gennem aftapningen. På fremløb fra kedlen er der et stykke vandret rør 30 cm under loft, der er et T i stedet for en vinkel nede fra kedlen, hvorpå der sidder en luftudlader, den skruede jeg af under påfyldning ,da vandet kom ud deroppe satte jeg udladeren på igen og åbnede for vandet igen.
Da jeg åbnede igen kom der en temmelig stor mængde luft som åbenbart var blevet fanget et sted i kedlen. Da jeg startede op igen var der ingen kogning at spore. Jeg måtte senere tappe vandet af kedlen da jeg skulle ændre rørføring, og efter den operation så startede det igen. Jeg har prøvet at tømme kedlen et par gange uden det er lykkedes at få luften ud.
Efter jeg har sporet kogningen til højre side midt på kedlen, har jeg en ide om at der er ingen flow er i det kammer på fronten, det er i hvert fald der jeg måler den højeste temperatur uden på kedlen.


Skovhuggeren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 41
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran

Re: ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 14 apr 2019 20:06

jeg har nu skiftet røggastermostat for tredje gang i denne fyringssæsong, er det normalt på en Atmos kedel ?
Jeg skiftede termostat igen i går, men den opfører sig som den jeg tog ud.
Når kedlen er brændt ud stopper den ikke, jeg skal dreje knappen langt rundt til højre, forbi Max før den stopper.
Jeg har prøvet om drift termostaten virker som den skal, og der er tilsyneladende ikke noget galt, men hvad kan det så være ??

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af John Skov Jensen » 14 apr 2019 20:18

Hvilket atmos varenummer har den røggas termostat?

Skovhuggeren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 41
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran

Re: ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 14 apr 2019 20:44

Hej John
Ud fra dit spørgsmål kunne jeg regne ud der er noget jeg har overset.
den jeg bestilte hos Tjele Energy har nr. S0031 og den der passer til min kedel er nok den der har nr.0020 ???

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af John Skov Jensen » 14 apr 2019 20:49

Jeg kan ikke lige huske hvilken kedel du købte, var det en dc40gd?


Skovhuggeren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 41
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran

Re: ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 14 apr 2019 21:12

John Skov Jensen skrev:
14 apr 2019 20:49
Jeg kan ikke lige huske hvilken kedel du købte, var det en dc40gd?
Ja det er en 40 GD

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af John Skov Jensen » 14 apr 2019 21:17

Den S0031 er den rigtige
Så hvad kan påvirke den så den skal drejes helt rundt til højre selv om den er helt ny
Det kan montagen og temperaturen
Hvordan sidder føleren monteret bag sidedækslet på siden af røggas kassen?

Skovhuggeren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 41
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran

Re: ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 14 apr 2019 21:22

Den sidder klemt fast i de to holdere.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af John Skov Jensen » 15 apr 2019 09:00

Jeg kommer i tanke om at jeg faktisk flyttede min lidt opad da den sidder monteret et sted hvor kedel stålet er meget varmt, se billeder
IMG_5888.JPG
IMG_5887.JPG

Skovhuggeren
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 41
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran

Re: ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 16 apr 2019 07:55

John Skov Jensen skrev:
15 apr 2019 09:00
Jeg kommer i tanke om at jeg faktisk flyttede min lidt opad da den sidder monteret et sted hvor kedel stålet er meget varmt, se billeder
IMG_5888.JPG
IMG_5887.JPG
Jeg fik den samme tanke, der bliver ekstremt varmt nede i bunden. Mit læsertermometer kan måle op til 270 gr. men det rækker ikke, så der er måske over de 300 gr. som er max for føleren.
Den jeg lige har monteret var åbenbart defekt da jeg fik den.
Da jeg havde monteret den startede suger og pumpe med knappen drejet ned på opstart som de skulle, men da jeg drejede knappen mod højre stoppede suger og pumpe først da pilen på knappen pegede vinkelret til højre altså 180 gr. fra opstart.
Testen blev lavet med kold kedel, så det er ikke temp. der har skadet den.
Jeg har talt med Tjele Energi og får en ny tilsendt, så den vil jeg montere som den sidder på din kedel.


Besvar