Røgventilation i fyrrum

: 30 dec 2017 12:18
af LindaR89
Vi har netop fået gang i vores gamle fastbrændselfyr men pga. knap så god kvalitet på det brænde vi pt. har, udhvikler det en del røg og derfor søger jeg råd til hvordan vi nemmest og billigt kan lave noget ventilation der kan fjerne røgen via loftet og ud i det fri ?
Udmiddelbart tænker jeg noget ala. det man har på eks. badeværelser ?

Re: Røgventilation i fyrrum

: 30 dec 2017 12:41
af sologbrænde
icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Røgen skal da ud igennem skorstenen

Re: Røgventilation i fyrrum

: 30 dec 2017 12:58
af Lintz
sologbrænde skrev:icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Røgen skal da ud igennem skorstenen

Lige nøjagtigt. :D
Spørgsmåler er så om I mangler træk i skorstenen.
Eller manglende lufttilførsel i fyrrum.

Re: Røgventilation i fyrrum

: 30 dec 2017 13:43
af Tom_AT
Lidt mere info om fyr, installation, skorsten osv ville nok være rart.

Re: Røgventilation i fyrrum

: 30 dec 2017 13:44
af thy
der er nogle der med held har monteret blæser der giver overtryk i fyrumet det tvinger røgen den rigtige vej,,

Re: Røgventilation i fyrrum

: 30 dec 2017 23:25
af LindaR89
Der er intet røg der siver ud så længe lågen er lukket, det er under evt. opfylding imens fyret er i fuld gang. Selve fyret fejler intet men da vores hund holder til i vores fyrrum når vi er på arbejde, ønsker vi at røg der evt. er 'sluppet ud' ved påfyldning inden vi køre eller ved en evt. pludselig lækage, kan blive suget hurtigt ud.

Re: Røgventilation i fyrrum

: 31 dec 2017 01:09
af pelle
Hej. Jeg monterede en emhætte lige over lågen på kedlen. Den starter når lågen åbnes.Aftrækket har jeg lavet i spirorør. Det er ret effektivt . Ingen røg i fyrrum længere.

Re: Røgventilation i fyrrum

: 31 dec 2017 13:50
af LindaR89
pelle skrev:Hej. Jeg monterede en emhætte lige over lågen på kedlen. Den starter når lågen åbnes.Aftrækket har jeg lavet i spirorør. Det er ret effektivt . Ingen røg i fyrrum længere.
Det var da en smart ide .! Det skal jeg lige undersøge om er en mulighed her også, tænker det har stor betydning at vores fyrrum er i forbindelse med noget værksted. Mindes det er vigtig med kvm. af rummet i forhold til emhættens sugeevne ?

Re: Røgventilation i fyrrum

: 31 dec 2017 14:50
af Jens
Der må aldrig, som i ALDRIG, være undertryk i et fyrrum som ikke er skabt af skorstenstrækket !!
Det er den helt sikre vej til at kulilteforgifte hund og hvem der ellers måtte opholde sig der.
At Pelle lige har en emhætte, som starter når lågen er åben, det sker ingenting ved, men det lød som du havde planer om den skulle køre hele tiden, i tilfælde af lækage, - det er absolut no-go.
Den dag der pga vejr er dårligt træk i skorsten, der risikerer du at vende hele luftstrømmen, så fyrets indsugning bliver gennem skorsten og emhætten bliver skorsten, så får du virkelig røg i fyrrummet.

Re: Røgventilation i fyrrum

: 31 dec 2017 16:22
af Flammen
kender godt problemet, fra en alcon A6 kedel. den er top fyret, og giver derfor en del røg når skal fyldes efter. røgen stiger lige op, og fordeler sig derefter i hele rummet under loftet.
en løsning kan være at lave en kasse i gips over fyret mod loftet, som er ½m bredere og længere. sæt en kanalventilator på til aftrækket. den flytter en del luft ganske støjsvagt.
monterer et lysarmatur i kassen, og koble det sammen med ventilatoren. så husker du at slukke for det, når du forlader fyrrummet