Jens skrev:Der må aldrig, som i ALDRIG, være undertryk i et fyrrum som ikke er skabt af skorstenstrækket !!
Det er den helt sikre vej til at kulilteforgifte hund og hvem der ellers måtte opholde sig der.
At Pelle lige har en emhætte, som starter når lågen er åben, det sker ingenting ved, men det lød som du havde planer om den skulle køre hele tiden, i tilfælde af lækage, - det er absolut no-go.
Den dag der pga vejr er dårligt træk i skorsten, der risikerer du at vende hele luftstrømmen, så fyrets indsugning bliver gennem skorsten og emhætten bliver skorsten, så får du virkelig røg i fyrrummet.
Tænker ikke min pengepung har godt af at have en emhætte til at køre konstant, min første tanke var som sagt noget simpelt udsugning i loftet ala. på et badeværelse.
Men en emhætte lyder som en meget effektiv måde når vi snakker under påfylding og som Pelle skriver er den koblet til lågen.
Flammens ide med at koble den til et lysamatur er også en mulighed, for der er et lige over fyret som er sat seperat til en kontakt vi kun bruger i forbindelse med arbejde ved fyret og det lys er aldrig tændt når vi ikke er i rummet.
Hej.. Den hvide køkken udtræksemhætte lavede jeg i 2011. Den holdte i 5 år. Så. kunne lamellerne ikke mere. Så, har jeg lavet en af noget skrammel og den er faktisk bedre. Det er en jernkuffert der har været noget elværktøj i og en gammel blæser fra et oliefyr der har fået nyt liv som røgsuger.
Når håndtaget skubbes frem mod den sorte kontakt tænder emhætte og jeg kan åbne lågen . Lågen lukkes og håndtages trækkes tilbage og gul kontakt tænder blæser på fyret. Det er simpelt lavet og vi har ingen generende røg i fyrrummet. Kedlen står i et 150 m2 stort rum. Der er lidt utæt i rummet da, der mangler et par af de små staldruder. Så, det går nok. Men, det er rigtigt. Der må ikke være vacuum i et fyrrum.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
LindaR89 skrev:
Tænker ikke min pengepung har godt af at have en emhætte til at køre konstant, min første tanke var som sagt noget simpelt udsugning i loftet ala. på et badeværelse.
Men en emhætte lyder som en meget effektiv måde når vi snakker under påfylding og som Pelle skriver er den koblet til lågen.
Flammens ide med at koble den til et lysamatur er også en mulighed, for der er et lige over fyret som er sat seperat til en kontakt vi kun bruger i forbindelse med arbejde ved fyret og det lys er aldrig tændt når vi ikke er i rummet.
Der er ikke den store forskel på en ventilator til et badeværelse og en emhætte. De billigste i begge udgaver suger ca 100m3 i timen, - enhver form for motoriseret udsugning fra et fyrrum, uden det er under opsyn, er en usædvanlig dårlig ide, - men valget er naturligvis dit.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Jeg har vist stadig en stor blæser liggende, som jeg brugte til at skabe "overtryk" i mit fyrrum.
Hvor er du fra i landet? De par hundrede kroner jeg gav for den, kan den da godt gå videre for.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.