Viadrus herkules

Indlæg af godsejeren » 26 dec 2017 17:35

Daws

Har noget familie der har en viadrus herkules hvor de fyre med koks i. Der er ingen buffertank ej heller termostater på radiatorer. Så de styre varmen i huset med kedeltemperaturen som er 53 grader og fyrer når der er brug for det. Problemet er at der heller ingen shunt er så kedlen er for kold i bunden. Han vil gerne have en højere returtemp i kedlen uden at hæve kedeltemperaturen. Hvad har i af forslag
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af Zarge » 26 dec 2017 18:25

Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af godsejeren » 26 dec 2017 18:46

Zarge skrev:Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...
Daws

Pumpen kører fuld skrald. Så han må prøve med en shunt så må han da hæve den til de 53 grader men vil der så komme nok ind i huset
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af Zarge » 26 dec 2017 19:25

Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af godsejeren » 26 dec 2017 20:02

Zarge skrev:Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...
Daws

Det vil jeg sige videre :great:
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af John Skov Jensen » 26 dec 2017 20:51

godsejeren skrev:Daws

Har noget familie der har en viadrus herkules hvor de fyre med koks i. Der er ingen buffertank ej heller termostater på radiatorer. Så de styre varmen i huset med kedeltemperaturen som er 53 grader og fyrer når der er brug for det. Problemet er at der heller ingen shunt er så kedlen er for kold i bunden. Han vil gerne have en højere returtemp i kedlen uden at hæve kedeltemperaturen. Hvad har i af forslag
Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.

Men det er også en lidt speciel måde at styre sin varme i huset på må man sige

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af Brandsen » 26 dec 2017 21:03

Halløj i forum,

Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af godsejeren » 26 dec 2017 21:06

John Skov Jensen skrev:Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.

Men det er også en lidt speciel måde at styre sin varme i huset på må man sige
Daws

Ja vi er helt enige om det er specielt :great: det er ikke den nemmeste måde det er skruet sammen på. Ville det ikke være nemmere og styre hvis der kom en buffertank på
Last edited by 1 on godsejeren; edited 26 times in total
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af godsejeren » 26 dec 2017 21:07

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.
Daws

God pointe :great: den lader jeg også lige gå videre
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: Viadrus herkules

Indlæg af Lintz » 26 dec 2017 21:08

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.
Der står vel ingen steder at brugsvandet bliver opvarmet via fyret - Dixi Baxi. :D
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.