Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 26 nov 2017 21:59
af MaNIaC
Jeg tror nu nok at den slukker når det er brændt ud.

Jeg fatter bare stadig ikke at jeg kan komme hjem til sådan nogle temperaturer, ikke en bjælde flow, og et gasfyr der er tændt igen? Det var selvfølgelig brændt ud, men syntes nu stadig den var hurtig til at slå om..

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 08:40
af Rakjaer
Det er jo vigtigt at vide om pumpen kører eller ej. Enten er den tilsluttet forkert, eller også er termostaten gået.

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 08:50
af MaNIaC
Rakjaer skrev:Det er jo vigtigt at vide om pumpen kører eller ej. Enten er den tilsluttet forkert, eller også er termostaten gået.
Nemlig. Men ingen af delene skulle være et problem, da det har virket, og jeg lige har skiftet termostat :wink: Plus jeg har haft pumpen direkte i stikkontakt, der virkede den fint. Lyttede på pumpen med en skruetrækker da jeg startede op, og det lød bestemt som om den kørte. Men om det var vibrationer fra røgblæseren er jo så uvist.. Men tror det nu ikke..

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 08:56
af Rakjaer
En ny termostat kan også være defekt. Har du prøvet at rense hele ladeventilen for snavs?

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 09:04
af MaNIaC
Rakjaer skrev:En ny termostat kan også være defekt. Har du prøvet at rense hele ladeventilen for snavs?
Nej det har jeg godt nok ikke..

Men hvis du ser på det billede jeg postede tidligere, ser det så ikke ud til at termostaten åbner, med de temperaturer jeg fik?

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 09:08
af Rakjaer
Der kan sidde nogle store klumber snavs som forhindre termostaten i at åbne. Prøv at demontere hele ladeventilen og rens den.

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 09:12
af MaNIaC
Ja det kan der jo, men tror nu ikke det er problemet.. Det har næsten lige virket, før det kogte over.

Jeg må ha en smed ud og gå det igennem, det er simpelthen for træls at bøvle med.

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 09:37
af Rakjaer
Så du spørger efter løsninger, men har ikke lyst til at undersøge det vi kommer med. Så kan du lige så godt lade være med at spørge.

*Hint* ved overkogning er der stor risiko for at rustflager falder af kedlen indvendigt. *hint* rustflager = snavs.

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 27 nov 2017 09:38
af MaNIaC
Rakjaer skrev:Så du spørger efter løsninger, men har ikke lyst til at undersøge det vi kommer med. Så kan du lige så godt lade være med at spørge.

*Hint* ved overkogning er der stor risiko for at rustflager falder af kedlen indvendigt. *hint* rustflager = snavs.
Jo jeg har fint lyst til at forsøge jeres tips, og tusind tak for dem, men jeg har ikke lyst til at skille min ladeventil ad = smed.

Tak, det vidste jeg ikke, rimelig vigtig viden :)