Side 3 af 4

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 25 nov 2017 14:57
af MaNIaC
Så har jeg fået skiftet min termostat i ladeventilen og er ved at fyre op. Temperaturen stiger fint, og det lyder som om min Wilo pumpe kører som den skal.

Men jeg er stadig lidt i tvivl om hvad jeg skal gøre med det luftspjæld (det røde drejehåndtag.) skulle jeg fyre kedlen op på 85 på Atmos termometeret og så lukke, eller hvordan?

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 25 nov 2017 15:07
af John Skov Jensen
Hvilket rødt drejehåndtag??

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 25 nov 2017 15:20
af MaNIaC
Det til at regulere luftspjældet bagpå

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 25 nov 2017 15:50
af John Skov Jensen
Det stiller du på 85-90 grader og derefter rører du aldrig mere på det.
Kedlens fremløbstemp vil herefter blive styret af ladeventilens termostat og trækregulatorens spjæld. Dette spjæld justeres ved at ændre på kædens længde, så kedlen arbejder omkring de 85-90 grader. Og så spjældet er lukket helt i ved 95 grader

Røggas sugeren stilles så den slukker ved 90-92 grader. Den skal aldrig slukke under drift, med mindre akku er fyldt op og returtemp derfor stiger, som så presser fremløbstemp i vejeret

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 25 nov 2017 21:06
af MaNIaC
Tak John, jeg tror jeg er nogenlunde med.. Men fatter dog stadig knapper af mit system, og der må sgu stadig være noget galt..

Er lige kommet hjem fra min bror hvor jeg har været et par timer. Kommer hjem til at kedlen er ca 95, ladeventilen er som på billedet, og gasfyret er igen gået igang fordi vandet er kommet under ca 50 grader. Virker ikke til at pumpen i ladeventilen kører, kan ikke høre det ihvertfald.

Jeg bestiller snart et NBE pillefyr...







Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 26 nov 2017 10:09
af John Skov Jensen
Hvis pumpen ikke virker, må du på jagt efter en ny

Hvordan styrer du pumpen i ladeventilen?

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 26 nov 2017 10:18
af MaNIaC
Jeg har haft sat strøm direkte til pumpen i ladeventilen, den kørte fint. Men ledningen går ind i Atmos'en, så det er vel den som skal tænde den på et tidspunkt? Jeg ved ikke hvordan den normalt har startet

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 26 nov 2017 10:32
af John Skov Jensen
Ja, det er røggas termostaten der styrer ladeventilen, dvs den der står “waste gas” på

Da du tog billedet i går, var ladeventilen tilsluttet stikkontakten eller kedlen?
Denne termostat stilles så den netop slukker når er udbrændt i fyrkammeret

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 26 nov 2017 10:33
af MaNIaC
Da jeg tog billedet var der udbrændt, og røggas blæseren kørte ikke. Ladeventilen er tilsluttet kedlen.

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

: 26 nov 2017 12:32
af John Skov Jensen
Røggas sugeren og ladeventilen skal ikke følge hinanden
Prøv at justere røggas termostaten så den slukker når brændet er brændt ud.
Bemærk at den kan “flytte arbejdsområde” og det mærke der er lavet ved drejeknappen nædvendigvis ikke behøves at passe længere