Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af Rakjaer » 20 nov 2017 12:44

Så fyrer du da heller ikke i blinde? Du kan jo se hvilken temperatur der kommer fra tanken.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page


MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 20 nov 2017 12:49

Rakjaer skrev:Så fyrer du da heller ikke i blinde? Du kan jo se hvilken temperatur der kommer fra tanken.
Ja det er rigtig nok, men det ville være rart nok at have termometre på selve tanken icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af Zarge » 20 nov 2017 12:51

Normalt skal temperaturen i kedel og akku så højt op som praktisk muligt (uden at koge etc) for at lagre mest muligt varme, og ku vente længst muligt med at tænde op igen. Hvis muligt skal der ikke lukkes for luften, men fyldes brænde på så det passer med det brænder ud npr tanken er fuld.... Ellers risikerer du røg, løbesod og dårlig udnyttelse...

MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 20 nov 2017 12:53

Zarge skrev:Normalt skal temperaturen i kedel og akku så højt op som praktisk muligt (uden at koge etc) for at lagre mest muligt varme, og ku vente længst muligt med at tænde op igen. Hvis muligt skal der ikke lukkes for luften, men fyldes brænde på så det passer med det brænder ud npr tanken er fuld.... Ellers risikerer du røg, løbesod og dårlig udnyttelse...
Hmmm... Det må jeg se om jeg kan finde ud af så :shock: :lol:

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af Zarge » 20 nov 2017 12:58

Har du mulighed for at komme i kontakt med metal overfladen på selve tanken (på siden lodret fra bund til top) så kan du tape føleren fra en termometer med fjern føler på eks top lidt og bund (monter evt er par kraftige magneter oven på tapen på hver siden af føleren for at fiksere den yderligere... Aflæsningen vil ikke passe 100% men det vil gi et klart billede om hvordan og hvor hurtigt varmen vandrer ned gennem tanken under fyringen, og afkøler efterfølgende


MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 20 nov 2017 13:00

Tanken er gemt inde bag en væg, men jeg tror godt jeg kan skrue gipsen af. Det var faktisk en meget god ide :) Jeg må lige se om jeg kan få lavet noget der virker. Men ja, jeg har jo stadig returtemp at gå ud fra

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af Zarge » 20 nov 2017 13:02

Termometer på tanken er et vidunderligt værktøj, da det for dig en idé om hvor langt du er i opfyrings processen, og hvor meget pind du skal smide på så det passer... Det er noget i den stil jeg tænker på http://m.hedestoker.dk/1708_fjerntermometer_.html

MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 20 nov 2017 13:05

Zarge skrev:Termometer på tanken er et vidunderligt værktøj, da det for dig en idé om hvor langt du er i opfyrings processen, og hvor meget pind du skal smide på så det passer... Det er noget i den stil jeg tænker på http://m.hedestoker.dk/1708_fjerntermometer_.html
Ja det er nemlig så ;) Ja det ville være en god ting, det må jeg lige kigge på icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af Rakjaer » 20 nov 2017 13:15

Jeg plejer at bruge 2 ting som pejlemærke:

1) Trykket i anlægget. Jeg ved at mit fortryk er godt 1 bar, og ved slut fyring ender jeg på omkring 2 bar, (2,1 hvis jeg giver den gas). På den måde ved jeg cirka hvor meget mere jeg skal lægge på.

2) Temperatur fra tank/retur til Termovaren. Denne temperatur slutter ved godt 80-83grader, har svært ved at få den højere uden der bliver alt for meget pause-sluk på kedlen. Det vil sige at når jeg er oppe på 70-72 grader så lægger jeg sidste lag brænde i.


Ps. Når jeg bygger mit anlæg om næste år, så skal jeg også have føleren i tanken så jeg ved præcist hvad top, midt og bund er :)... Dette er også fordi jeg skal have 2 akkumulator tanke som skal udveksle varme med hinanden.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

vigasproblemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af vigasproblemer » 20 nov 2017 20:10

Ja det vil være fint at stille termostaten til 85 grader. spjældet skal først være lukket ved 90 grader. prøv om du kan klister en fjertermometer på tanken 1/3 nede fra toppen, og evt også 1/3 oppe fra bunden. kedlen stopper selv ventilatoren når den kommer op på de 85 grader, man kan jo så bruge spjældet til at bremse stigningen i temperaturen, bruger ikke selv spjældet til det.