Indstilling af returtermostat VVB
Jeg har en Danfoss FJVR returtermostat siddende på min Metrotherm 110-liters kombi VVB. Fremløb fra fyr/akkumuleringstanke er 60-62 grader, hvilket gør at jeg p.t. har en brugsvandstemp. ved hanerne på max. 55 grader. Termostaten står p.t. på trin 5, men er i tvivl om at dette er for højt. Synes flere nævner, at den bør stå på 3-3½.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Indstilling af returtermostat VVB
55 grader ved hanerne er fint?.. Er mere bekymret hvis du ikke når over 60-62grader i dit brændefyr - det er, selvfølgelig hvis du ikke har en fremløbsshunt.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 03 jun 2013 22:56
- Mit fyr: Atmos DC 32S
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 15-20 rm.
- Geografisk sted: Faaborg, Fyn
Re: Indstilling af returtermostat VVB
Der er selvfølgelig tale om en shuntet temperatur. Laver 90 grader varmt vand med fyretRakjaer skrev:55 grader ved hanerne er fint?.. Er mere bekymret hvis du ikke når over 60-62grader i dit brændefyr - det er, selvfølgelig hvis du ikke har en fremløbsshunt.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Indstilling af returtermostat VVB
Jeg kører pt. 55* ud fra min shunt for at reducere varmetab i systemet. Det ser ud til at virke ret godt, og giver mig 54 grader varmt vand i sidste hane.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page