atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af carstens » 29 mar 2017 12:36

Hej venner jeg skal i gang med at tilslutte atmos dc32s med trykekspansion og 1500l akkutank og mit spørgsmål:hvor i øverste del af tank skal jeg sende kedelvand ind "der er studser i 3 forskellige højder.
2 spørgsmål :fra hvilken studs på tank i øverste del,skal jeg sende vandet videre til forbrug på huset.eller betyder det ikke noget.
hilsen fra en nybegynder :-)


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af John Skov Jensen » 29 mar 2017 12:54

Kedel fremløb skal ind i akku så højt som muligt

Fremløb fra akku til hus tilsluttes helt øverst oppe på akku

Ps, off topic
Har du fået din fejer med på ideen med den Atmos dc32s?
Den har nemlig ikke været lovlig at opsætte de sidste knap 5 år, da den ikke lever op til de gældende krav til virkningsgrad og partikeludledning

carstens
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 29 mar 2017 12:22
Givet likes: 1 gang

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af carstens » 30 mar 2017 11:12

Ja han har sagt ja til godkendelse og tak for hurtig svar.

carstens
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 29 mar 2017 12:22
Givet likes: 1 gang

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af carstens » 30 apr 2017 20:43

Så kører min atmos dc 32s,Spørgsmål: hvor længe skal jeg forvente at det tager at opvarme 1500l akkutank som er godt isoleret samtidig med at huset på 150m2 også godt isoleret og skal opvarmes, når vi kun har 6 grader om natten og hvis alting kører som det skal ?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af John Skov Jensen » 30 apr 2017 20:50

Det beror på hvor sulten huset er, samt hvor lav temp er i akku når du begynder at varme på den.
Men skal akku opvarmes 40 grader og huset forbruger 10kw tager det ca 5 timer
Her kan du selv lege lidt med tallene
http://www.biovarme.dk/da/akkumuleringsberegner


Brugeravatar
svæver
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 256
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af svæver » 01 maj 2017 08:55

Hej jeg har selv en DC32S, og ca 175m2 at varme op. Til mine 1500 liter fylder jeg fyret ca 1½ gang( det er så også ca 5 timer somJohn skriver).
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB

carstens
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 29 mar 2017 12:22
Givet likes: 1 gang

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af carstens » 01 maj 2017 20:21

jeg har i dag isoleret tank med 200mm glasuld overalt og tanken var 10 grader da jeg startede optænding og her efter 5 timers fyring en tank temp. oppe på 75 grader og den kører endnu plus den leverer selvfølgelig også til huset.så det ser lovende ud ,men hvad med jer gutter har i isoleret røgrøret også ?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

Indlæg af John Skov Jensen » 01 maj 2017 20:25

Røgrøret på sådan en dc32s kan virkelig udståle noget varme til rummet den står i
Ingen grund til at isolere det