Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Du skal også have et 4 polet relæ også hvis den også skal bryde blæseren
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Jeg har købt en sådan en her:
https://kotly.com.pl/produkt-flue-therm ... .html?l=en
og så sat føleren i et dykrør i røgrøret.
Efter min mening dur det ikke at måle røgtemp. uden på røgrøret, for ydertemp. er MEGET afhængigt af røgrørets indvendige renhed. Høj temp. lige efter fejning, med efterfølgende faldende temp., efterhånden som sodlag bygger op.
https://kotly.com.pl/produkt-flue-therm ... .html?l=en
og så sat føleren i et dykrør i røgrøret.
Efter min mening dur det ikke at måle røgtemp. uden på røgrøret, for ydertemp. er MEGET afhængigt af røgrørets indvendige renhed. Høj temp. lige efter fejning, med efterfølgende faldende temp., efterhånden som sodlag bygger op.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
4-polet hvorfor det, har du et link?John Skov Jensen skrev:Du skal også have et 4 polet relæ også hvis den også skal bryde blæseren
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Røggas termostaten kan kun bryde og slutte en enkelt fase, da den kun har 1 kontaktsætMichael123 skrev:4-polet hvorfor det, har du et link?
Du har brug for 4 kontaktsæt hvis du skal styre både blæser og ladeventil
Jeg har ikke nærkikket priser, men her er link til sokkel og relæ der vil kunne løse opgaven
http://www.wattoo.dk/relae-4p-6a-230vac ... GQodybIOxw
http://www.wattoo.dk/sokkel-t-relae-sy4s-05c-8022004413
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Vil ikke mene det er nødvendigt, for kedelblæser og Laddomat pumpe skal jo køre samtidigt, så de kan forbindes parallelt over termostatens kontakt.John Skov Jensen skrev:Du skal også have et 4 polet relæ også hvis den også skal bryde blæseren
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Du har ret, blæseren forsynes kun med en enkelt fase og null, ingen ekstra leder fra en kondensator på sådan en OrlanFlemmingth skrev:Vil ikke mene det er nødvendigt, for kedelblæser og Laddomat pumpe skal jo køre samtidigt, så de kan forbindes parallelt over termostatens kontakt.
Så kan relæet udelades
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Ja jeg tænkte da også, at jeg først vil forsøge at montere dem i samme kontakt, hvis de alligevel skal tænde og slukke samme tid. Det kunne jo måske have været et problem hvis de trak en masse strøm, men det gør de jo ikke.
Vedr. el vil det altså sige, hvis jeg har forstået det rigtigt at: 1) Brændefyret installeres særskilt til egen strømforsyning som det hele tiden har været. 2) ledningen fra blæser afmonteres på fyret og monteres sammen med laddomat på røggas regulator.
Vedr. el vil det altså sige, hvis jeg har forstået det rigtigt at: 1) Brændefyret installeres særskilt til egen strømforsyning som det hele tiden har været. 2) ledningen fra blæser afmonteres på fyret og monteres sammen med laddomat på røggas regulator.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Nææ, hovJohn Skov Jensen skrev:Du har ret, blæseren forsynes kun med en enkelt fase og nul, ingen ekstra leder fra en kondensator på sådan en Orlan
Så kan relæet udelades
Blæseren på en Orlan er jo hastighedsreguleret af styringen
Så duer det ikke at forbinde det sammen aligevel
Og styringen har også en funktion hvor den blæser til gløderne en gang i mellem, hvis den er i pausedrift
Så relæet giver som først foreslået mening at anvende
Røggastermostaten styrer relæet, med en fase til A1. A2 forbindes til Nul
Relæets ene kontaktsæt styrer ladeventil pumpen, relæet forsynes med en fase på 12, klemme 8 føres videre til ladeventilen
Relæets to andre kontaktsæt styrer blæseren, På Orlan styrings føres blæserens L og N til klemme 11 og 10 på relæet. Klemme 7 og 6 føres videre til blæseren
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Men hvad er så forskellen fra blot at lade røggastermostaten styre ladeventilen og så lade Orlan være monteret i stikkontakten som den hele tiden har været, så Orlan styrer sig selv?John Skov Jensen skrev: Røggastermostaten styrer relæet, med en fase til A1. A2 forbindes til Nul
Relæets ene kontaktsæt styrer ladeventil pumpen, relæet forsynes med en fase på 12, klemme 8 føres videre til ladeventilen
Relæets to andre kontaktsæt styrer blæseren, På Orlan styrings føres blæserens L og N til klemme 11 og 10 på relæet. Klemme 7 og 6 føres videre til blæseren
I din opstilling styrer røggastermostaten relæet og derved Orlan, men hvilken funktion ved Orlan er det så der styres? Du siger jo at Orlan selv skal have lov til at styre blæseren. Er det blot tænd/sluk den styrer på Orlan og så styrer Orlan selv blæseren så længe Orlan er tændt?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Ladeventilen kan godt styres ene og alene af røggas termostaten. Det vil fungere som det skal.
Men du skal bruge røggas termostaten til at styre relæet for at kunne slukke for blæseren når ilden er brændt ud
Men du skal bruge røggas termostaten til at styre relæet for at kunne slukke for blæseren når ilden er brændt ud