Side 1 af 4

Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 27 mar 2017 22:52
af Michael123
En Laddomat er jo en lade- og blandingsventil der sørger for den rette temperatur af vandet ved hjælp af termostatindsatsen.

Dertil er Laddomaten jo også en cirkulationspumpe og mit spørgsmål går på pumpefunktionen: Står pumpen og kører hele tiden?

Hvorfor er Laddomatens pumpefunktion ikke tilsluttet Kedlens styresystem? Ligesom fx en cirkulationspumpe kan være tilsluttet et solvarmestyresystem som så kun tænder for pumpen når der er brug for det.

Der står i manualen at: "Det er vigtigt at pumpen startes tidligt op, så snart kedlen begynder at blive varm". Når de her siger starter op så går jeg ud fra de netop mener cirkulationen.

Mit spørgsmål er styres cirkulationen i Laddomaten af kedlen eller står pumpefunktionen og kører hele tiden?

Der står også i manualen: "Når man stopper pumpen hurtig efter fyring, kan eftervarmen i kedlen udnyttes ved, at det varme vand i kedlens top selvcirkulerer til akkumuleringstanken".

Hvordan stopper man pumpen? Det kan vel ikke være manuelt fordi man sidder jo ikke hjemme altid.

Er det her røgrørstermostaten kommer ind i billedet, altså er det røgrørstermostaten der styrer cirkulationsfunktionen i Laddomaten?

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 27 mar 2017 23:06
af newpas
Man styrer pumpen ved at tilslutte den til et MGM pillefyr! :oops: :oops: :shock: :great:

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 27 mar 2017 23:15
af Michael123
newpas skrev:Man styrer pumpen ved at tilslutte den til et MGM pillefyr! :oops: :oops: :shock: :great:
Øh nå, men kan du hjælpe nu når det er et Orlan Super 40 Kw fastbrændselsfyr jeg har? icon_cheesygrin.gif

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 27 mar 2017 23:45
af J-B
Hvis dit anlæg er skruet rigtig sammen, så skal dit fyr styre din Laddomat.
Når du tænder op med kold kedel og kold akkutank, så starter pumpen når din kedel har nået en hvis temperatur og når kedelen er brændt ud og temperaturen falder/blæser stopper så slukker fyret også din Laddomat, det er for at undgå at fyret kommer til at virke som en radiator der sender varmen op i skorstenen.

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 28 mar 2017 00:29
af newpas
http://docplayer.dk/3742520-Orlan-stand ... -40kw.html

Ja da. Blot gå ind på ovenstående link! :great:

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 28 mar 2017 05:42
af John Skov Jensen
Michael123 skrev:En Laddomat er jo en lade- og blandingsventil der sørger for den rette temperatur af vandet ved hjælp af termostatindsatsen.

Dertil er Laddomaten jo også en cirkulationspumpe og mit spørgsmål går på pumpefunktionen: Står pumpen og kører hele tiden?

Hvorfor er Laddomatens pumpefunktion ikke tilsluttet Kedlens styresystem? Ligesom fx en cirkulationspumpe kan være tilsluttet et solvarmestyresystem som så kun tænder for pumpen når der er brug for det.

Der står i manualen at: "Det er vigtigt at pumpen startes tidligt op, så snart kedlen begynder at blive varm". Når de her siger starter op så går jeg ud fra de netop mener cirkulationen.

Mit spørgsmål er styres cirkulationen i Laddomaten af kedlen eller står pumpefunktionen og kører hele tiden?

Der står også i manualen: "Når man stopper pumpen hurtig efter fyring, kan eftervarmen i kedlen udnyttes ved, at det varme vand i kedlens top selvcirkulerer til akkumuleringstanken".

Hvordan stopper man pumpen? Det kan vel ikke være manuelt fordi man sidder jo ikke hjemme altid.

Er det her røgrørstermostaten kommer ind i billedet, altså er det røgrørstermostaten der styrer cirkulationsfunktionen i Laddomaten?
En Orlan er egentlig ikke optimalt designet til at styre en ladeventil. Den styrer den udelukkende på baggrund af kedeltemp og derved kommer ladeventilens pumpe til at køre rigtig lang tid efter at brændet er væk, da der går lang tid inden kedeltemp er faldet til eks 65 eller 70 grader. Så derfor kan man med fordel koble en røggas termostat imellem styring og ladeventil.
Ulempen ved at ladeventilen holdes kørende længere end nødvendigt er øget strømforbrug og en lille opblanding i akku, da ladeventilen ikke altid holder 100% tæt.
Du kan også med fordel lade denne røggas termostat styre din kedelblæser da den også står og blæser unødigt længe efter at fyringen er afsluttet.

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 28 mar 2017 12:32
af Michael123
John Skov Jensen skrev:En Orlan er egentlig ikke optimalt designet til at styre en ladeventil. Den styrer den udelukkende på baggrund af kedeltemp og derved kommer ladeventilens pumpe til at køre rigtig lang tid efter at brændet er væk, da der går lang tid inden kedeltemp er faldet til eks 65 eller 70 grader. Så derfor kan man med fordel koble en røggas termostat imellem styring og ladeventil.
Ulempen ved at ladeventilen holdes kørende længere end nødvendigt er øget strømforbrug og en lille opblanding i akku, da ladeventilen ikke altid holder 100% tæt.
Du kan også med fordel lade denne røggas termostat styre din kedelblæser da den også står og blæser unødigt længe efter at fyringen er afsluttet.
Præcis Orlan styrer laddomaten inddirekte ved den temperatur vandet har som kedlen afgiver, men Orlan styrer ikke pumpefunktionen i Laddomaten/ladeventilen.

I manualen skriver de dog på en måde så de lægger op til at en Orlan kan styre en ladeventil. Så jeg har ledt og ledt for et udtag et sted hvor Laddomaten kunne tilsluttes så kedlen ville tænde/slukke den elektrisk, hvilket jeg synes ville være naturligt ligesom en cirkulationspumpe er styret af et solvarmeanlæg.

Og ja jeg har også undret mig over at blæseren står og kører, ikke bare når der er lidt gløder tilbage, men selv også når brændkammeret er fuldstædig brændt ud.

Jeg synes de har noget at arbejde med på det område da det jo er anti-økologisk og energi lige ud af vinduet.

En fordel mere ved at få slukket pumpefunktionen i ladeventilen så hurtig som muligt efter fyring, så vidt jeg forstår det, er at det varme vand i kedlen udnyttes bedre.

Tak for svaret og jeg køber en røggas regulator og monterer.

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 28 mar 2017 13:30
af pelle
Du bliver glad for at det styres over røgtemp. istedet for kedelvandet. Især her til sommer. Så, vil der gå laaang tid inden blæser slukker og pumpe slukker. Røgrøret bliver hurtigt kold når der ikke er andet end lidt gløder tilbage. :)

Da, jeg fes styringen af på min Vigas, fandt jeg en brugt termostat fra brødvarmeren i en pølsevogn og en brugt DTO fra et gammel oliefyr. Det kostede gratis og det funker bare. Jeg kan nu også finde på alt muligt. :oops:

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 28 mar 2017 21:47
af Michael123
Det lyder godt og tak for jeres indlæg. :great:

Jeg køber en røggas regulator og dermed endnu en investering. Det er en dyr branche det her med nyt varme. Nå men jeg fik også gravet rør ned over til gæstehuset, ind under soklen og det hele, så der nu også er centralvarme/lokal fjernvarme til gæsterne. :P

Jeg kan næsten også lugte, at de 30 vakuumrør på taget ikke er nok. icon_cheesygrin.gif

Nå ja men for en byboer er det da lærerigt. For et år siden vidste jeg ikke engang hvad et oliefyr var, men det fik jeg så heller ikke brug for da det røg på lossepladsen, undskyld genbrugspladsen.

Ps. Er det sådan en fyr her:

https://www.vvs-eksperten.dk/laddomat-roegtermost-300gr

Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW

: 29 mar 2017 01:31
af pelle
Michael123 skrev:Det lyder godt og tak for jeres indlæg. :great:

Jeg køber en røggas regulator og dermed endnu en investering. Det er en dyr branche det her med nyt varme. Nå men jeg fik også gravet rør ned over til gæstehuset, ind under soklen og det hele, så der nu også er centralvarme/lokal fjernvarme til gæsterne. :P

Jeg kan næsten også lugte, at de 30 vakuumrør på taget ikke er nok. icon_cheesygrin.gif

Nå ja men for en byboer er det da lærerigt. For et år siden vidste jeg ikke engang hvad et oliefyr var, men det fik jeg så heller ikke brug for da det røg på lossepladsen, undskyld genbrugspladsen.

Ps. Er det sådan en fyr her:

https://www.vvs-eksperten.dk/laddomat-roegtermost-300gr
Ja.. Den er ganske fin.. Husk at montere den uden på røgrøret og ikke inde i røgrøret via et hul,ellers skal du op på noget der kan holde til 500 grader i stedet for. :great: