Du må gerne have buffertanken i samme rum som fyret. Kedlen er nok ikke godkendt til lukket eks. Så, det skal være åben eks. Imellem kedlen og den åbne eks. skal det være stigende rørføring og absolut ingen ventiler, kuglehaner eller andet man kan spærre af for. Så, behøves sikkerheds ventil ikke. Men, vil i have en på, så sæt den nærmest kedlen eller direkte på kedlen. Det er jo altid en ekstra sikkerhed.Koldborg88 skrev:Uha jeg bliver jo så klog:). Nu til sikkerheden/lovgivningen.
Må buffertanken stå i samme rum som fyret?
Skal det være med åben eller lukket ekspansionsbeholder?
Hvor skal evt sikkerhedsventiler monteres?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Optimering af anlæg
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Optimering af anlæg
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 12 mar 2017 18:58
Re: Optimering af anlæg
Takker. Hvor meget højere, end det højeste punkt på anlægget, skal ekspansionsbeholderen sidde?
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: Optimering af anlæg
Uden at vide det med sikkerhed mener jeg man siger at der mellem overkant af vandspejl i installationen og underkant af ekspansion skal være 1 Meter.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Optimering af anlæg
Bunden skal være over top af den højst placerede radiator, hvis i ikke benytter veksler ellers over top af akkutank. Og den skal placeres i fyrrum over kedlen.Koldborg88 skrev:Takker. Hvor meget højere, end det højeste punkt på anlægget, skal ekspansionsbeholderen sidde?
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: Optimering af anlæg
Ekspansionsbeholder til åben ekspansion behøver mig bekendt ikke være placeret i fyrrum. For mit vedkommende er den placeret over fyrrum helt oppe under taget for at være over radiator på 1. Sal i huset.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Optimering af anlæg
Undskyld. Fik mig formuleret forkert. Den må gerne være over fyrrummet over kedlen. Bare ikke et sted på centralvarmekredsen. Min sidder også på loftet over fyrrummet.Tom_AT skrev:Ekspansionsbeholder til åben ekspansion behøver mig bekendt ikke være placeret i fyrrum. For mit vedkommende er den placeret over fyrrum helt oppe under taget for at være over radiator på 1. Sal i huset.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Optimering af anlæg
Det er korrektTom_AT skrev:Ekspansionsbeholder til åben ekspansion behøver mig bekendt ikke være placeret i fyrrum. For mit vedkommende er den placeret over fyrrum helt oppe under taget for at være over radiator på 1. Sal i huset.
Så skal der blot være en sikkerhedsledning lige efter kedelfremløb som damp i forbindelse med kogning kan slippe ud af
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 12 mar 2017 18:58
Re: Optimering af anlæg
OK. Jeg må prøve at få tegnet det hele ind på en tegning så i kan fortælle om jeg mangler mere:)
Ville i opbygge sådan noget i pex eller rør?
Ville i opbygge sådan noget i pex eller rør?
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 12 mar 2017 18:58
Re: Optimering af anlæg
Nu fik jeg opdateret tegningen og det gav selvfølgelig nogle flere spørgsmål:)
-Hvor stor skal ekspansionsbeholderen være?
-Har i et diagram over hvordan en gennemstrømsvarmeveksler monteres i serie? Som jeg forstår det sidder sådan en normalt parallelt på strengen?
-Hvor stor skal ekspansionsbeholderen være?
-Har i et diagram over hvordan en gennemstrømsvarmeveksler monteres i serie? Som jeg forstår det sidder sådan en normalt parallelt på strengen?