Atmos dc 32s

Indlæg af Aksel H »

Hej. jeg har et par spørgsmål ang, mit anlæg:
info : Atmos dc 32s (2009) : 2 x 800 l akumulerings tanke(2009) - Ladomat (2009) - Automix ctr - Alpha 2 (2016) åben ekspantion - Danfoss link
Sekundær/primær luft fordeling ( trukket 10mm ud fra stop)

1: I de 4 år jeg har fyret , har jeg ikke fået kedel temp højre en 70grader C + / - . hvad kan det skyldes?
2: Vores forbrug er steget , uden ændring i vores anlæg (har vurderet i forhold til vejret) . vandet i tankene bliver hurtigere koldere.
3: I starten af denne fyrings sæson , skiftede jeg dyse sten, og der fik fyret en anden lyd , hvor man kunne høre den "arbejder" , det gør den ikke længere, (tænker det hænger lidt sammen med (nr 1 )

Håber der er en eller flere der kan give et vink med en vognstang med hvad der evt kunne være et problem :)
Mvh Aksel haugaard

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af Tom_AT »

Har du prøvet at fyre lidt mere på? Før eller siden skal temperaturen jo nok komme op :)
Aksel H
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af Aksel H »

Den får hvad den kan , Ca 3 trillebøre pr dag .. Og self når tankene er ved at komme op i temp stiger kedel temp , men det er jo efter ca 2-3 timer
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af John Skov Jensen »

Ang. din fremløbstemp fra Kedel. Du skal undersøge følgende
Hvilken åbningstemp har den termostat sidder der i ladeventilen?
Hvilket trin står pumpen på?
Hvilken vinkel står trækregulatoren i, når kedlen arbejder for fuld skrald med de 70 i fremløbstemp
Er der andet tilkoblet mellem kedel og akku, udover ladeventilen?
Sidder der måske snavs, pakgarnsrester eller lign og holder klapkontra ventilen i ladeventilen åben?

Ang. at dine akku bliver hurtigere tomme, hvis de er fuldt optankede med varme. Det kan næsten ikke være andet end huset der bruger varmen. Efter næste opfyring, så prøv at lukke den ene hane på ladeventilen, så kan du finde ud af om noget af varmen selvcirkulerer tilbage i kedlen og forsvinder op gennem skorstenen

Er den nye dyse monteret korrekt med tætningssnor eller anden form for tætning ned mod kedel, og på front og sider langs dysetoppen?
Det er ikke unormalt at skulle regulere på primær/sekundær spjældet. Umiddelbart vil jeg mene du skal lukke det lidt for at tvinge mere luft ned til sekundær forbrændingen. Men prøv dig lidt frem, i step af 2mm
marcwinther
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 38
Tilmeldt: 03 jun 2013 22:56
Mit fyr: Atmos DC 32S
Areal: 170
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Årligt forbrug: 15-20 rm.
Geografisk sted: Faaborg, Fyn

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af marcwinther »

John: Har du ikke lyst til/mulighed for, at lave en guide til indstilling af det luftspjæld for os dødelige? :)

Aksel H
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af Aksel H »

Hej John . jeg kan se at du primær fokusere på ladomaden, det vil jeg da lige tjekke op på. (den står på trin 3 - max) og jeg har ingen kuglehaner ved ladomaden .
trækregulatoren , er det den der sidder ved indsugningen ? som lukker når den kommer op i temperatur ?
Der er kun montert den automix ctr til at styre fremløbs temp , og så pumpen.

dyse stenen skulle være monteret korrekt.
jeg har lige skubbet den 2mm ind :) så må jeg lige se om det har en effekt
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af John Skov Jensen »

Aksel H skrev:Hej John . jeg kan se at du primær fokusere på ladomaden, det vil jeg da lige tjekke op på. (den står på trin 3 - max) og jeg har ingen kuglehaner ved ladomaden .
trækregulatoren , er det den der sidder ved indsugningen ? som lukker når den kommer op i temperatur ?
Der er kun montert den automix ctr til at styre fremløbs temp , og så pumpen.

dyse stenen skulle være monteret korrekt.
jeg har lige skubbet den 2mm ind :) så må jeg lige se om det har en effekt
Jeg ville prøve at stille pumpen ned på trin 1 som en test.

Normalt er der indbygget afspæringshaner i de originale messingforskruninger som kan drejes med en skruetrækker eller lille svensknøgle afh af modellen

Ja det er det spjæld jeg mener, hvordan står det i forhold til vandret når kedlen er i fuld drift?
Aksel H
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af Aksel H »

Pumpen er nu stillet på 1.
ja ok . der var haner på Ladomaden.

Klappen ved indsug står ca 45'grader (åben) hvor selve armen fra temp føler ligger ca vandret. (90'grader)
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af John Skov Jensen »

Så lad den tage en fyring med pumpe på trin og se hvad det gør ved fremløbstemp.

Umiddelbart vil jeg mene at kæden til trækregulatorgodt kan kortes et halvt led op
Men prøv en ting af gangen
Aksel H
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07

Re: Atmos dc 32s

Indlæg af Aksel H »

Godaften , jeg har nu prøvet at køre pumpen i trin 1 . og strammet kæden op, umiddelbart har det hævet kedel tempraturen med ca 5' grader C.
Hvad fremløb "burde" jeg køre med ind i huset ?