Atmos dc 32s
Hej. jeg har et par spørgsmål ang, mit anlæg:
info : Atmos dc 32s (2009) : 2 x 800 l akumulerings tanke(2009) - Ladomat (2009) - Automix ctr - Alpha 2 (2016) åben ekspantion - Danfoss link
Sekundær/primær luft fordeling ( trukket 10mm ud fra stop)
1: I de 4 år jeg har fyret , har jeg ikke fået kedel temp højre en 70grader C + / - . hvad kan det skyldes?
2: Vores forbrug er steget , uden ændring i vores anlæg (har vurderet i forhold til vejret) . vandet i tankene bliver hurtigere koldere.
3: I starten af denne fyrings sæson , skiftede jeg dyse sten, og der fik fyret en anden lyd , hvor man kunne høre den "arbejder" , det gør den ikke længere, (tænker det hænger lidt sammen med (nr 1 )
Håber der er en eller flere der kan give et vink med en vognstang med hvad der evt kunne være et problem
Mvh Aksel haugaard
info : Atmos dc 32s (2009) : 2 x 800 l akumulerings tanke(2009) - Ladomat (2009) - Automix ctr - Alpha 2 (2016) åben ekspantion - Danfoss link
Sekundær/primær luft fordeling ( trukket 10mm ud fra stop)
1: I de 4 år jeg har fyret , har jeg ikke fået kedel temp højre en 70grader C + / - . hvad kan det skyldes?
2: Vores forbrug er steget , uden ændring i vores anlæg (har vurderet i forhold til vejret) . vandet i tankene bliver hurtigere koldere.
3: I starten af denne fyrings sæson , skiftede jeg dyse sten, og der fik fyret en anden lyd , hvor man kunne høre den "arbejder" , det gør den ikke længere, (tænker det hænger lidt sammen med (nr 1 )
Håber der er en eller flere der kan give et vink med en vognstang med hvad der evt kunne være et problem
Mvh Aksel haugaard
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Atmos dc 32s
Har du prøvet at fyre lidt mere på? Før eller siden skal temperaturen jo nok komme op
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07
Re: Atmos dc 32s
Den får hvad den kan , Ca 3 trillebøre pr dag .. Og self når tankene er ved at komme op i temp stiger kedel temp , men det er jo efter ca 2-3 timer
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos dc 32s
Ang. din fremløbstemp fra Kedel. Du skal undersøge følgende
Hvilken åbningstemp har den termostat sidder der i ladeventilen?
Hvilket trin står pumpen på?
Hvilken vinkel står trækregulatoren i, når kedlen arbejder for fuld skrald med de 70 i fremløbstemp
Er der andet tilkoblet mellem kedel og akku, udover ladeventilen?
Sidder der måske snavs, pakgarnsrester eller lign og holder klapkontra ventilen i ladeventilen åben?
Ang. at dine akku bliver hurtigere tomme, hvis de er fuldt optankede med varme. Det kan næsten ikke være andet end huset der bruger varmen. Efter næste opfyring, så prøv at lukke den ene hane på ladeventilen, så kan du finde ud af om noget af varmen selvcirkulerer tilbage i kedlen og forsvinder op gennem skorstenen
Er den nye dyse monteret korrekt med tætningssnor eller anden form for tætning ned mod kedel, og på front og sider langs dysetoppen?
Det er ikke unormalt at skulle regulere på primær/sekundær spjældet. Umiddelbart vil jeg mene du skal lukke det lidt for at tvinge mere luft ned til sekundær forbrændingen. Men prøv dig lidt frem, i step af 2mm
Hvilken åbningstemp har den termostat sidder der i ladeventilen?
Hvilket trin står pumpen på?
Hvilken vinkel står trækregulatoren i, når kedlen arbejder for fuld skrald med de 70 i fremløbstemp
Er der andet tilkoblet mellem kedel og akku, udover ladeventilen?
Sidder der måske snavs, pakgarnsrester eller lign og holder klapkontra ventilen i ladeventilen åben?
Ang. at dine akku bliver hurtigere tomme, hvis de er fuldt optankede med varme. Det kan næsten ikke være andet end huset der bruger varmen. Efter næste opfyring, så prøv at lukke den ene hane på ladeventilen, så kan du finde ud af om noget af varmen selvcirkulerer tilbage i kedlen og forsvinder op gennem skorstenen
Er den nye dyse monteret korrekt med tætningssnor eller anden form for tætning ned mod kedel, og på front og sider langs dysetoppen?
Det er ikke unormalt at skulle regulere på primær/sekundær spjældet. Umiddelbart vil jeg mene du skal lukke det lidt for at tvinge mere luft ned til sekundær forbrændingen. Men prøv dig lidt frem, i step af 2mm
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 03 jun 2013 22:56
- Mit fyr: Atmos DC 32S
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 15-20 rm.
- Geografisk sted: Faaborg, Fyn
Re: Atmos dc 32s
John: Har du ikke lyst til/mulighed for, at lave en guide til indstilling af det luftspjæld for os dødelige?
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07
Re: Atmos dc 32s
Hej John . jeg kan se at du primær fokusere på ladomaden, det vil jeg da lige tjekke op på. (den står på trin 3 - max) og jeg har ingen kuglehaner ved ladomaden .
trækregulatoren , er det den der sidder ved indsugningen ? som lukker når den kommer op i temperatur ?
Der er kun montert den automix ctr til at styre fremløbs temp , og så pumpen.
dyse stenen skulle være monteret korrekt.
jeg har lige skubbet den 2mm ind så må jeg lige se om det har en effekt
trækregulatoren , er det den der sidder ved indsugningen ? som lukker når den kommer op i temperatur ?
Der er kun montert den automix ctr til at styre fremløbs temp , og så pumpen.
dyse stenen skulle være monteret korrekt.
jeg har lige skubbet den 2mm ind så må jeg lige se om det har en effekt
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos dc 32s
Jeg ville prøve at stille pumpen ned på trin 1 som en test.Aksel H skrev:Hej John . jeg kan se at du primær fokusere på ladomaden, det vil jeg da lige tjekke op på. (den står på trin 3 - max) og jeg har ingen kuglehaner ved ladomaden .
trækregulatoren , er det den der sidder ved indsugningen ? som lukker når den kommer op i temperatur ?
Der er kun montert den automix ctr til at styre fremløbs temp , og så pumpen.
dyse stenen skulle være monteret korrekt.
jeg har lige skubbet den 2mm ind så må jeg lige se om det har en effekt
Normalt er der indbygget afspæringshaner i de originale messingforskruninger som kan drejes med en skruetrækker eller lille svensknøgle afh af modellen
Ja det er det spjæld jeg mener, hvordan står det i forhold til vandret når kedlen er i fuld drift?
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07
Re: Atmos dc 32s
Pumpen er nu stillet på 1.
ja ok . der var haner på Ladomaden.
Klappen ved indsug står ca 45'grader (åben) hvor selve armen fra temp føler ligger ca vandret. (90'grader)
ja ok . der var haner på Ladomaden.
Klappen ved indsug står ca 45'grader (åben) hvor selve armen fra temp føler ligger ca vandret. (90'grader)
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos dc 32s
Så lad den tage en fyring med pumpe på trin og se hvad det gør ved fremløbstemp.
Umiddelbart vil jeg mene at kæden til trækregulatorgodt kan kortes et halvt led op
Men prøv en ting af gangen
Umiddelbart vil jeg mene at kæden til trækregulatorgodt kan kortes et halvt led op
Men prøv en ting af gangen
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 08 feb 2017 16:07
Re: Atmos dc 32s
Godaften , jeg har nu prøvet at køre pumpen i trin 1 . og strammet kæden op, umiddelbart har det hævet kedel tempraturen med ca 5' grader C.
Hvad fremløb "burde" jeg køre med ind i huset ?
Hvad fremløb "burde" jeg køre med ind i huset ?