Indlæg af Trafikvagten » 09 jan 2017 22:18

Ja på returløbet, indgangs temp 60-65 * og ud ca 60 på returen lige før termostaten.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af John Skov Jensen » 10 jan 2017 06:10

Ok, så er det den termostat som driller.
Den bør virke således at den først lukker op for returen på vvb når vandet er afkølet til den forudbestemte temperatur.
Eller ved at lukke for flowet når en forudbestemt temperatur i vvb.
Enten er termostaten defekt eller indstillet forkert

Trafikvagten
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af Trafikvagten » 10 jan 2017 10:21

Tjekker i aften

Trafikvagten
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af Trafikvagten » 11 jan 2017 20:42

Så er den tjekket. Den virker perfekt

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af John Skov Jensen » 11 jan 2017 21:04

Trafikvagten skrev:Så er den tjekket. Den virker perfekt
Flere detaljer please
Hvis den virker som den skal, vil retur temp være lav
Men det er den ikke ifølge det du skriver
Prøv at forklare hvordan termostat og ventil er monteret ved vvb og fungerer i dit system. Lukker den for flowet ved forudbestemt temp eller hvordan er det lavet

Grundliggende skal den lukke for flow gennem vvb når vvb ikke er i opvarmningsfasen


Trafikvagten
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af Trafikvagten » 11 jan 2017 21:38

Den er monteret på returen fra varmtvandsbeholder. For oven er indløbet det samme som over til huset ca.65* når vandet er 65 i vb lukker termostaten for gennemstrømning. Målt med et laser termometer før og efter termostat ca 30 cm før og efter termostat

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af John Skov Jensen » 12 jan 2017 06:18

Ok
Når du skriver at retur fra huset normalt er 50 grader og din fremløbsshunt til gulvvarmen er stillet til 35 grader, og retur fra gulv kan jo så ikke overstige de 35. Så må du på jagt efter det som opblander dit returvand så det bliver de nævnte 50 grader. Måske en bypass på gulvvarmen eller lign. Men et eller andet hæver din retur temp fra gulvvarmen til de 50 grader

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af pelle » 12 jan 2017 08:54

Ting der kan hæve retur temp. kan feks være en håndklædetørrer der kører for fuld skrald eller hvis der har været monteret åben eks på loftet, så har det ofte været brugt at forbinde frem og retur lige under den for at holde den frostfri. Sidstnævnte har været aktuelt for mit vedkommende. Det hjalp gevaldigt på temp. i nedad gående retning at få det proppet af..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

From
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af From » 12 jan 2017 12:03

Trafikvagten skrev:Den er monteret på returen fra varmtvandsbeholder. For oven er indløbet det samme som over til huset ca.65* når vandet er 65 i vb lukker termostaten for gennemstrømning. Målt med et laser termometer før og efter termostat ca 30 cm før og efter termostat
Termostaten lukker formentligt aldrig - Hvis fremløb til huset er 65 grader og termostaten i vandvarmeren først lukker når vandvarmeren er 65 grader, så vil der jo altid være flow. Prøv at skrue ned for temperaturen i vandvarmeren, f.eks til 55 grader og se om det gør en forskel.

Trafikvagten
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20

Re: Vigas 25 og buffertank

Indlæg af Trafikvagten » 31 jan 2017 21:08

Så er jeg tilbage fra vinterferie.
Har været en vvs mens vi var væk. Han har skiftet termo ventilen til vv beholder. Han sagde den ikke virkede efter hensigten.
virker som om det hele kører som det skal nu.
Tak for alt hjælp.