Montør/fin indstilling af Atmos DC25GD

Indlæg af NichlasO »

Hej.
Jeg søger en montør/gør det selv mand, med erfaring i at finjustere En atmos Dc25GD brændekedel.
Kedelen stod i et hus jeg overtog, men mener ikke indstillingen er helt iorden. Syntes træforbruget er alt for højt. Den danner tjærer i brændselskammeret.

En der har gode råd? Nordlige Vendsyssel?

Med venlig hilsen
Nichlas

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Re: Montør/fin indstilling af Atmos DC25GD

Indlæg af Tom_AT »

Er det koblet akkumuleringstank på?
NichlasO
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 3
Tilmeldt: 16 dec 2016 13:05

Re: Montør/fin indstilling af Atmos DC25GD

Indlæg af NichlasO »

Tom_AT skrev:Er det koblet akkumuleringstank på?
Ja det er der.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Montør/fin indstilling af Atmos DC25GD

Indlæg af John Skov Jensen »

Jeg har før justeret en kedel som din med disse indstillinger

Primærspjæld justeret til 13mm
Sekundærspjæld justeret til 9mm
Trækregulator justeret til at lukke ved 95 grader
Kedeltermostat justeret til 90 grader.
72 graders termostat i ladeventilen

Hvordan er din indstillet i forhold til dette?
NichlasO
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 3
Tilmeldt: 16 dec 2016 13:05

Re: Montør/fin indstilling af Atmos DC25GD

Indlæg af NichlasO »

Hej John.
Har lige aflæst lidt.

Primær står til 20mm.
Sekundær til 11mm.
Træk justeret til 90 grader.

Kedeltemperatur aflæst på fyrets termometer 90 v. drift

Aflæst på ladomat:
Vand til tank 80grader
Vand retur til kedel 70grader.

Termostaten på ladomaten er jeg ikke orienteret om hvor mange grader den er på. Men kan jeg tjekke op på i morgen.

- Der er et stykke vej fra indstillingerne på dette fyr, til det du nævner? :)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Montør/fin indstilling af Atmos DC25GD

Indlæg af John Skov Jensen »

NichlasO skrev:Hej John.
Har lige aflæst lidt.

Primær står til 20mm.
Sekundær til 11mm.
Træk justeret til 90 grader.

Kedeltemperatur aflæst på fyrets termometer 90 v. drift

Aflæst på ladomat:
Vand til tank 80grader
Vand retur til kedel 70grader.

Termostaten på ladomaten er jeg ikke orienteret om hvor mange grader den er på. Men kan jeg tjekke op på i morgen.

- Der er et stykke vej fra indstillingerne på dette fyr, til det du nævner? :)
Ja prøv at rette til de anbefalede værdier
Der vil altid opstå tjære i det øverste kammer, det er helt normalt og en naturlig konsekvens af forgasningsprosessen.
Trækregulatoren justeres til ca 90 grader på drejeskalaen bag på kedlen og derefter justeres kædens længde så spjældet netop lukker helt ved 95 grader.
Når du har 70 grader i returtemp vil jeg gætte på du har en 78 graders termostat i ladeventilen. Hvilket også er ok, det kan blot medføre en høj kedeltemperatur for at give fuld flow fra ladeventilen. Typisk vil man vælge en 72 graders

Besvar