Tak for alle jeres svar.
Jeg har i alt hast ikke lavet tegningen komplet. Ekspansionsbeholderen har 2 udgange til det fri. En ville sikkert være nok, men jeg har altså lavet to på min. En helt i toppen, og så en på et T-stykke. Jeg har ligeledes også den pumpe på varmeveksleren som omtalt.(tegning opdateret)
Varmeveksleren virkede fint. Der kom varmt vand ind, og koldere vand ud.
Jeg har ligeledes testet forbindelsen op til den åbne ekspansion, den virker fint. Inden jeg sluttede anlægget sammen, fyldte jeg ekspansionsbeholderen op nedefra, og ventede til det kom ud af overløbet. Dette virkede fint. Så jeg antager på ingen måde at der ikke har været nogen vej ud for det varme vand.
BEMÆRK: Scenariet opstod ca 1 time tidligere. Hvor lemmen til skorstenen rystede, og der kom sort røg ud af skorstenen. Der åbnede jeg haspen på fyret, og SLAM, så blev den dør blæst op af et ordenligt overtryk + en ordenligt flamme
Jeg fik presset den i igen. Og fænomenet forsvandt. 2. gang åbnede jeg ikke lemmen, og så skete det at akkutanken sprang istedet for. Jeg kan på ingen måde se hvordan der kan være forbindelse mellem brændkammeret og akkutanken direkte?
Og jeg kan heller ikke forstå at mit anlæg skal have kogt. Laddomat'en fik max 80 grader ind, og kedeltemperaturen på fyret stod på 75 c Grader. Så har vands kogepunkt hvert fald ændret sig siden jeg gik i skole?
Ang den trækstabilisator som du snakker om levi, den har jeg også bag på min. Jeg må nok erkende at jeg ikke har indstillet den 100%, da jeg ventede på at fyret kom op på 90 C grader som beskrevet i manualen, hvorefter jeg kunne indstille den til næsten lukket.
Jeg vil nok give levi ret i at tanken er for dårlig lavet. Men trykket i tanken var aldrig over 5 mvs, og hvis den åbenbart ikke kunne holde til mere, tja, så var det en fuser af en tank! (bemærk den var testet med 0,8 bar luft, hvilket svarer til hvor meget med vand? 1 bar?). Hvis vandsøjlemåleren viste 5 mvs, kan det så godt tænkes der har været et højere tryk inde i tanken? Altså vandsøjlemåleren viser jo kun vandstand, men er det ikke det samme som at konkluderer at trykket var 0,5 bar?
Jeg er lidt mere bekymret for det overtryk som var inde i brændkammeret, og hvorfor det opstod. Det var jo nok det som fik renselemmen til at ryste, og den sorte røg. Er det træk stabilisatoren som måske indstillet forkert?