Ja hvis der er luft i anlægget koger det nemmere, og så kan der ske farlige ting.Troldmand. skrev:Husker i fyret der for et par år siden eksploderet og dræbte en mand. Så vidt jeg husker var fyret koblet til kun "en" radiator og ingen udluftning . Var det ikke på Hobro kanten.
!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
- dreamer81
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 270
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Tak for alle jeres svar.
Jeg har i alt hast ikke lavet tegningen komplet. Ekspansionsbeholderen har 2 udgange til det fri. En ville sikkert være nok, men jeg har altså lavet to på min. En helt i toppen, og så en på et T-stykke. Jeg har ligeledes også den pumpe på varmeveksleren som omtalt.(tegning opdateret)
Varmeveksleren virkede fint. Der kom varmt vand ind, og koldere vand ud.
Jeg har ligeledes testet forbindelsen op til den åbne ekspansion, den virker fint. Inden jeg sluttede anlægget sammen, fyldte jeg ekspansionsbeholderen op nedefra, og ventede til det kom ud af overløbet. Dette virkede fint. Så jeg antager på ingen måde at der ikke har været nogen vej ud for det varme vand.
BEMÆRK: Scenariet opstod ca 1 time tidligere. Hvor lemmen til skorstenen rystede, og der kom sort røg ud af skorstenen. Der åbnede jeg haspen på fyret, og SLAM, så blev den dør blæst op af et ordenligt overtryk + en ordenligt flamme Jeg fik presset den i igen. Og fænomenet forsvandt. 2. gang åbnede jeg ikke lemmen, og så skete det at akkutanken sprang istedet for. Jeg kan på ingen måde se hvordan der kan være forbindelse mellem brændkammeret og akkutanken direkte?
Og jeg kan heller ikke forstå at mit anlæg skal have kogt. Laddomat'en fik max 80 grader ind, og kedeltemperaturen på fyret stod på 75 c Grader. Så har vands kogepunkt hvert fald ændret sig siden jeg gik i skole?
Ang den trækstabilisator som du snakker om levi, den har jeg også bag på min. Jeg må nok erkende at jeg ikke har indstillet den 100%, da jeg ventede på at fyret kom op på 90 C grader som beskrevet i manualen, hvorefter jeg kunne indstille den til næsten lukket.
Jeg vil nok give levi ret i at tanken er for dårlig lavet. Men trykket i tanken var aldrig over 5 mvs, og hvis den åbenbart ikke kunne holde til mere, tja, så var det en fuser af en tank! (bemærk den var testet med 0,8 bar luft, hvilket svarer til hvor meget med vand? 1 bar?). Hvis vandsøjlemåleren viste 5 mvs, kan det så godt tænkes der har været et højere tryk inde i tanken? Altså vandsøjlemåleren viser jo kun vandstand, men er det ikke det samme som at konkluderer at trykket var 0,5 bar?
Jeg er lidt mere bekymret for det overtryk som var inde i brændkammeret, og hvorfor det opstod. Det var jo nok det som fik renselemmen til at ryste, og den sorte røg. Er det træk stabilisatoren som måske indstillet forkert?
Jeg har i alt hast ikke lavet tegningen komplet. Ekspansionsbeholderen har 2 udgange til det fri. En ville sikkert være nok, men jeg har altså lavet to på min. En helt i toppen, og så en på et T-stykke. Jeg har ligeledes også den pumpe på varmeveksleren som omtalt.(tegning opdateret)
Varmeveksleren virkede fint. Der kom varmt vand ind, og koldere vand ud.
Jeg har ligeledes testet forbindelsen op til den åbne ekspansion, den virker fint. Inden jeg sluttede anlægget sammen, fyldte jeg ekspansionsbeholderen op nedefra, og ventede til det kom ud af overløbet. Dette virkede fint. Så jeg antager på ingen måde at der ikke har været nogen vej ud for det varme vand.
BEMÆRK: Scenariet opstod ca 1 time tidligere. Hvor lemmen til skorstenen rystede, og der kom sort røg ud af skorstenen. Der åbnede jeg haspen på fyret, og SLAM, så blev den dør blæst op af et ordenligt overtryk + en ordenligt flamme Jeg fik presset den i igen. Og fænomenet forsvandt. 2. gang åbnede jeg ikke lemmen, og så skete det at akkutanken sprang istedet for. Jeg kan på ingen måde se hvordan der kan være forbindelse mellem brændkammeret og akkutanken direkte?
Og jeg kan heller ikke forstå at mit anlæg skal have kogt. Laddomat'en fik max 80 grader ind, og kedeltemperaturen på fyret stod på 75 c Grader. Så har vands kogepunkt hvert fald ændret sig siden jeg gik i skole?
Ang den trækstabilisator som du snakker om levi, den har jeg også bag på min. Jeg må nok erkende at jeg ikke har indstillet den 100%, da jeg ventede på at fyret kom op på 90 C grader som beskrevet i manualen, hvorefter jeg kunne indstille den til næsten lukket.
Jeg vil nok give levi ret i at tanken er for dårlig lavet. Men trykket i tanken var aldrig over 5 mvs, og hvis den åbenbart ikke kunne holde til mere, tja, så var det en fuser af en tank! (bemærk den var testet med 0,8 bar luft, hvilket svarer til hvor meget med vand? 1 bar?). Hvis vandsøjlemåleren viste 5 mvs, kan det så godt tænkes der har været et højere tryk inde i tanken? Altså vandsøjlemåleren viser jo kun vandstand, men er det ikke det samme som at konkluderer at trykket var 0,5 bar?
Jeg er lidt mere bekymret for det overtryk som var inde i brændkammeret, og hvorfor det opstod. Det var jo nok det som fik renselemmen til at ryste, og den sorte røg. Er det træk stabilisatoren som måske indstillet forkert?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
det lyder vildt... er skorstenen gået tæt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- dreamer81
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 270
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
næppe. Når kedlen er slukket er der fint træk i .thy skrev:det lyder vildt... er skorstenen gået tæt
Jeg tænker lidt på om det er kedlen som eksploderer næste gang
-
- Stoker XVI
- 16
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Var akutanken ny-lavet eller havde den været brug til noget andet før.
Jeg tænker på, om der kunne have været en væskerest i tanken med et lavere kogepunkt end vand.
Måske en brugt olietank der var renset med en gang benzin.
Jeg tænker på, om der kunne have været en væskerest i tanken med et lavere kogepunkt end vand.
Måske en brugt olietank der var renset med en gang benzin.
- dreamer81
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 270
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Den var nylavet.Troldmand. skrev:Var akutanken ny-lavet eller havde den været brug til noget andet før.
Jeg tænker på, om der kunne have været en væskerest i tanken med et lavere kogepunkt end vand.
Måske en brugt olietank der var renset med en gang benzin.
Temperaturen i tanken var 80 i top, 75 i midt og 40 i bund
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3402
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
hej
Hvis akku tanken er en gl. olie tank. Har smeden så husket at forstærke den med tværgående jernstænger. Ellers kan svejsningerne briste (grundet de store temp. forskelle) Min akkutank er en olietank. Vi lavede bare lidt overtryk med luft. Og da det ikke boblede ved svejsninger. Var den tæt. Og det er den stadig efter et års brug. Din vandsøjle højde på 7 m(0.7 bar) er det den bliver udsat for. Men hvis vandet koger Ved 99.9 gr udsættes den for større tryk. Korrekt. Hvis det var stormvejret den anden dag der gav dig problemer med kedlen, havde jeg det osse. Røggasserne eksploderer. Med sådan et skorstenstræk. Men det lyder værre end det er. Det vil jo påvirke forbrændingen noget. Hvis du ved tanken har uhindret adgang ud til åben eksbeh. Kan det jo være tilfældigt at det sker samtidigt med det andet.
Din eks beh. er højt placeret. Er dine radiatorer højere placeret end den?
Det var da det nemmeste og billigste hvis den pumpe og veksler kunne undværes.
Alt mit central varme går direkte på lagertanken og den åbne eks. Og det virker fint. Men alt det må din smed vel have tjek på. mvh pelle
Hvis akku tanken er en gl. olie tank. Har smeden så husket at forstærke den med tværgående jernstænger. Ellers kan svejsningerne briste (grundet de store temp. forskelle) Min akkutank er en olietank. Vi lavede bare lidt overtryk med luft. Og da det ikke boblede ved svejsninger. Var den tæt. Og det er den stadig efter et års brug. Din vandsøjle højde på 7 m(0.7 bar) er det den bliver udsat for. Men hvis vandet koger Ved 99.9 gr udsættes den for større tryk. Korrekt. Hvis det var stormvejret den anden dag der gav dig problemer med kedlen, havde jeg det osse. Røggasserne eksploderer. Med sådan et skorstenstræk. Men det lyder værre end det er. Det vil jo påvirke forbrændingen noget. Hvis du ved tanken har uhindret adgang ud til åben eksbeh. Kan det jo være tilfældigt at det sker samtidigt med det andet.
Din eks beh. er højt placeret. Er dine radiatorer højere placeret end den?
Det var da det nemmeste og billigste hvis den pumpe og veksler kunne undværes.
Alt mit central varme går direkte på lagertanken og den åbne eks. Og det virker fint. Men alt det må din smed vel have tjek på. mvh pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Som pelle skriver har du oplevet en røggas eksplosion. Noget af det man som brandmand er meget opmærksom på, og træner meget i at aflæse og undgå. Når din røg ikke kan komme væk stiger temperaturen og kan faktisk slukke brænden da al ilten bliver opbrugt. Når den så får ilt siger det altså røvhul, og så står du uden pandehår. Så har man mistanke om noget er galt med fyr aftræ, så husk at holde næbbet væk når man åbner.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
- dreamer81
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 270
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Det er ikke en olietank som er ombygget, men den har ca samme form som en oliebeholder, dog lidt højere for at få en bedre lagdeling. Der er sat 6 forstærkninger i, det var en af dem som sprang og gav et ordenligt brag. Hvorefter der stod vand ud med 80 grader. Jeg ved vandet ikke var i kog, så jeg går ud fra at det simpelthen bare var en dårlig svejsning som ikke kunne holde til trykket. Det var så 0,5bar i øjenhøjde, og der hvor det sprang var en meter nede, så det må blive 0,6 bar i bunden af tanken.pelle skrev:hej
Hvis akku tanken er en gl. olie tank. Har smeden så husket at forstærke den med tværgående jernstænger. Ellers kan svejsningerne briste (grundet de store temp. forskelle) Min akkutank er en olietank. Vi lavede bare lidt overtryk med luft. Og da det ikke boblede ved svejsninger. Var den tæt. Og det er den stadig efter et års brug. Din vandsøjle højde på 7 m(0.7 bar) er det den bliver udsat for. Men hvis vandet koger Ved 99.9 gr udsættes den for større tryk. Korrekt. Hvis det var stormvejret den anden dag der gav dig problemer med kedlen, havde jeg det osse. Røggasserne eksploderer. Med sådan et skorstenstræk. Men det lyder værre end det er. Det vil jo påvirke forbrændingen noget. Hvis du ved tanken har uhindret adgang ud til åben eksbeh. Kan det jo være tilfældigt at det sker samtidigt med det andet.
Din eks beh. er højt placeret. Er dine radiatorer højere placeret end den?
Det var da det nemmeste og billigste hvis den pumpe og veksler kunne undværes.
Alt mit central varme går direkte på lagertanken og den åbne eks. Og det virker fint. Men alt det må din smed vel have tjek på. mvh pelle
Hvis man kan isolere de to situationer (sprungen tank og problemet med fyret), så ville jeg være glad! Fordi jeg agter at bruge den samme tank igen.
Og ja, min eks beholder er højere end mine radiatorer. Jeg ville rent teoretisk nok kunne undvære min varmeveksler og de to pumper, men har nu valgt at beholde den foreløbig. Men på sigt, kan det være den ryger ud, og så få det hele koblet på 1 system (åben).
Det giver mening at der ikke var nok ilt til stede. Det ville forklare den dårlige forbrænding (sort røg). Så er problemet bare hvorfor det opstår? Der er jo fint nok træk i skorstenen. Fyrer man for meget? Er det noget med røgsugeren? Trækstabilisator? sekundærluft? Hvis røgen ikke kan komme væk, så vil fyret jo eksploderer på et tidspunkt??søren ø skrev:Som pelle skriver har du oplevet en røggas eksplosion. Noget af det man som brandmand er meget opmærksom på, og træner meget i at aflæse og undgå. Når din røg ikke kan komme væk stiger temperaturen og kan faktisk slukke brænden da al ilten bliver opbrugt. Når den så får ilt siger det altså røvhul, og så står du uden pandehår. Så har man mistanke om noget er galt med fyr aftræ, så husk at holde næbbet væk når man åbner.
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Jeg tror ikke fyret vil eksplodere, for kommer der ikke ilt går ilden bare ud. Har du nogen anelse om luftmængden kontra træmængden. Stod den og bulderfyrede eller var der lukket så meget for luften at den kun lige kunne holde sig igang.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.